Hallo !
Grundkurs
Wie ich verstanden habe gibt der Befehl Ausgang 1 EIN Rampe 20 sec mit einer verzögerung signal auf C7.
Wo ich dann das eigendliche kommando eintragen kann.
Mir schaltet es aber durch Ausgang 1 den Rolladen der am Modul angeschlossen ist rauf bzw. der Motor fängt an zu summen (Angst er brennt durch)
Kosta
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lamellenausrichtung bei Jalousien
-
Themenersteller - Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#32 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Kosta
[zitat]Mir schaltet es aber durch Ausgang 1 den Rolladen[/zitat]
Dann ist der Ausgang1 also schon belegt und nicht frei für die Timer-Funktion.
Hast Du Ausgang2 noch ungenutzt? Dann probiere doch mal Ausgang2 und C8.
---
Ich finde es sehr "teuer", wenn man für diese Timerfunktion einen realen Leistungsausgang verwendet.
Dann bliebe, dass man dafür einen virtuellen Ausgang eines UPS nutzt. Leider kann man am UPS aber keinen Rollladenmotor anschliessen - auch nicht über R8H. Man könnte aber theoretisch vom UPS die Timerimpulse (AN, AUS) als SendeTaste an ein Rollladenmodul schicken. Nur geht beim Bustransport der genaue zeitliche Abstand der beiden Befehle wahrscheinlich etwas verloren.
Die neue SH Module haben ja angeblich einen 3. Ausgang, der nur virtuell ist. Da sollte sich im gleichen SH-Modul die Timerfunktion nutzen lassen und ein Rollladen anschliessen lassen. Nur bei den neuen Modul ist ja angeblich gleich ein passender Timer für Relais dabei.
---
Gruss, Martin - dem "ein Ausgang opfern" zu teuer ist für einen KurzZeitTimer
[zitat]Mir schaltet es aber durch Ausgang 1 den Rolladen[/zitat]
Dann ist der Ausgang1 also schon belegt und nicht frei für die Timer-Funktion.
Hast Du Ausgang2 noch ungenutzt? Dann probiere doch mal Ausgang2 und C8.
---
Ich finde es sehr "teuer", wenn man für diese Timerfunktion einen realen Leistungsausgang verwendet.
Dann bliebe, dass man dafür einen virtuellen Ausgang eines UPS nutzt. Leider kann man am UPS aber keinen Rollladenmotor anschliessen - auch nicht über R8H. Man könnte aber theoretisch vom UPS die Timerimpulse (AN, AUS) als SendeTaste an ein Rollladenmodul schicken. Nur geht beim Bustransport der genaue zeitliche Abstand der beiden Befehle wahrscheinlich etwas verloren.
Die neue SH Module haben ja angeblich einen 3. Ausgang, der nur virtuell ist. Da sollte sich im gleichen SH-Modul die Timerfunktion nutzen lassen und ein Rollladen anschliessen lassen. Nur bei den neuen Modul ist ja angeblich gleich ein passender Timer für Relais dabei.
---
Gruss, Martin - dem "ein Ausgang opfern" zu teuer ist für einen KurzZeitTimer
#33 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Hallo !
Ausgang 2 ist frei auch wenn er "teuer" sein solte
anscheinend gibt es keine andere Lösung für einen Kurzzeitteimer
was nicht zu sagen hat das ich weiterkomme.
Ich habe zimlich alles versucht ( warscheinlich das Falsche ) Um auf C8 irgend etwas zu berwirken.
(?) wie gets den weiter (?) wei kann ich jezt C8 nutzen (?)
Kosta
Ausgang 2 ist frei auch wenn er "teuer" sein solte
anscheinend gibt es keine andere Lösung für einen Kurzzeitteimer
was nicht zu sagen hat das ich weiterkomme.
Ich habe zimlich alles versucht ( warscheinlich das Falsche ) Um auf C8 irgend etwas zu berwirken.
(?) wie gets den weiter (?) wei kann ich jezt C8 nutzen (?)
Kosta
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#34 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Moin Kosta,
wenn an dem Modul eine Jalousie (Motor) angeschlossen ist, ist der Ausgang NICHT frei!
Die Statuskommandos der Ausgänge musst du (für jeden Ausgang extra) in den Eigenschaften des Moduls aktivieren.
Die Befehle entsprechen denen von Ausgang 1 (nur eben mit A2), dort hattest du ja schon (Fehl)Funktion.
Uwe
wenn an dem Modul eine Jalousie (Motor) angeschlossen ist, ist der Ausgang NICHT frei!
Die Statuskommandos der Ausgänge musst du (für jeden Ausgang extra) in den Eigenschaften des Moduls aktivieren.
Die Befehle entsprechen denen von Ausgang 1 (nur eben mit A2), dort hattest du ja schon (Fehl)Funktion.
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#35 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Hallo!
Der Rollladen ist doch am Ausgang 1 Angeschlossen.
Also ist doch der Ausgang 2 Frei.
Oder verstehe ich etwas falsch (?)
Kosta
Der Rollladen ist doch am Ausgang 1 Angeschlossen.
Also ist doch der Ausgang 2 Frei.
Oder verstehe ich etwas falsch (?)
Kosta
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#36 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
[zitat]Grundkurs[/zitat]
Hallo Kosta,
[zitat]Oder verstehe ich etwas falsch[/zitat]
Ich denke schon ...
Jeder Motor hat 4 Anschlußdrähte:
grüngelb = PE > Schutzleiter, wichtig, aber für uns unrelevant
blau = N > Nullleiter, immer notwendig beim Verbraucher, also auch "unrelevant"
schwarz = Phase für hoch (oder runter) > wird vom Modul über Ausgang 1 geschaltet (oder entsprechend über Relais)
braun = Phase für runter (oder hoch) > wird vom Modul über Ausgang 2 geschaltet
Wenn das Modul als "Motorschalter" an den Ausgängen definiert ist (sein sollte, wenn hier ein Rollladen betrieben wird), sind also beide Ausgänge belegt.
Ich möchte die Diskussion gerne verkürzen (vielleicht können wir den Grundlehrgang ein wenig abkürzen), schick mir doch einfach mal deine *.lp3 Datei per email - ich schaue dann mal was geht
Grüße, Uwe
Hallo Kosta,
[zitat]Oder verstehe ich etwas falsch[/zitat]
Ich denke schon ...
Jeder Motor hat 4 Anschlußdrähte:
grüngelb = PE > Schutzleiter, wichtig, aber für uns unrelevant
blau = N > Nullleiter, immer notwendig beim Verbraucher, also auch "unrelevant"
schwarz = Phase für hoch (oder runter) > wird vom Modul über Ausgang 1 geschaltet (oder entsprechend über Relais)
braun = Phase für runter (oder hoch) > wird vom Modul über Ausgang 2 geschaltet
Wenn das Modul als "Motorschalter" an den Ausgängen definiert ist (sein sollte, wenn hier ein Rollladen betrieben wird), sind also beide Ausgänge belegt.
Ich möchte die Diskussion gerne verkürzen (vielleicht können wir den Grundlehrgang ein wenig abkürzen), schick mir doch einfach mal deine *.lp3 Datei per email - ich schaue dann mal was geht
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#37 RE: Lamellenausrichtung bei Jalousien
Vielen Dank Uwe! und auch Martin!
Das ist die Lösung:
Ausgang 2 Statuskomando C8
Taste C8 Lang Befehl Hoch
Taste C8 Los Befehl Stop
Tastenbelegung
Kurz Timer Ausg.2 =2%, Dauer 50 sec
Jalousien gehen etwas hoch und stoppen bei 90 Grad. :-O
ich habs geschaft Danke !
Das ist die Lösung:
Ausgang 2 Statuskomando C8
Taste C8 Lang Befehl Hoch
Taste C8 Los Befehl Stop
Tastenbelegung
Kurz Timer Ausg.2 =2%, Dauer 50 sec
Jalousien gehen etwas hoch und stoppen bei 90 Grad. :-O
ich habs geschaft Danke !