Dann warten wir mal auf die offizielle Auflösung des Rätsels.
Schönes Wochenende
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Lampen Dali Ansteuerung
-
Themenersteller - Mitglied
- Beiträge: 39
- Registriert: Mi 13. Feb 2013, 19:07
- Hat sich bedankt: 2 Mal
#12 Re: Lampen Dali Ansteuerung
Hi,
Sry für meine Abwesenheit
Problem gelöst
1. ja LD war Lampendraht sry
2. Dali kann über N und einen zusätzlichen schalt Draht (LD) bei mir dimmen
Man muss je nach vorschaltgerät für "ein aus" ein Puls geben von 60-250ms
Zum dimmen Dauersignal
Ich würde nicht zu viele zusammenhängen, 5 Lampen gehen noch, da sonst ein Versatz der Dimmung auftritt.
Sry für meine Abwesenheit
Problem gelöst
1. ja LD war Lampendraht sry
2. Dali kann über N und einen zusätzlichen schalt Draht (LD) bei mir dimmen
Man muss je nach vorschaltgerät für "ein aus" ein Puls geben von 60-250ms
Zum dimmen Dauersignal
Ich würde nicht zu viele zusammenhängen, 5 Lampen gehen noch, da sonst ein Versatz der Dimmung auftritt.
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#13 Re: Lampen Dali Ansteuerung
Also kein DALI, sondern SwitchDim (TouchDim) per Dali EVG.
Ist aber nicht so schön, da die Rückmeldung fehlt.
TouchDim mal bei Osram schauen...
SwitchDim mal bei tridonic schauen...
Mist, bin zu lange aus der Leuchtenbude raus, sowas hab ich früher mal verbaut.
Ist aber nicht so schön, da die Rückmeldung fehlt.
TouchDim mal bei Osram schauen...
SwitchDim mal bei tridonic schauen...
Mist, bin zu lange aus der Leuchtenbude raus, sowas hab ich früher mal verbaut.
lg Thomas