Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Windsensor und Lichmesser an einem Modul


Themenersteller
Lionking
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 37
Registriert: So 25. Jun 2006, 00:05

#1 Windsensor und Lichmesser an einem Modul

Beitragvon Lionking » So 22. Jul 2007, 10:45

Hallo zusammen,

ich habe einen Punkt in einer Planung nicht beachtet. Es steht leider nirgends beschrieben, lass sich Windsensor I-Port und Lichsensor T-Port nicht zusammen betreiben lassen. Aber beide benutzen ja den Zähler. Ist leider jetzt schon so installiert.

- Gibt es die Möglichkeit einen Zähler auf ein anderes Modul zu verlagern (über Status, etc)?
- Seht Ihr noch eine andere Möglichkeit die Inestallation ohne größeres Aussengehäuse und weiterem LCN - UPS zu retten ?

Besten Dank !


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#2 RE: Windsensor und Lichmesser an einem Modul

Beitragvon Philipp » So 22. Jul 2007, 12:13

Hallo,

eine Verlagerung wie Du sie benötigts funktioniert nicht.

Wie wärs den Windsensor per IV an ein anderes Modul zu hängen?
Oder auch beim Lichtsensor das Sensorkabel mit Cat-Kabel zu einem anderen Modul zu verlegen.

Gruß Philipp

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#3 RE: Windsensor und Lichmesser an einem Modul

Beitragvon Uwe » So 22. Jul 2007, 13:06

Da beide Sensoren die Tvar nutzen, hast du keine andere Chance. Entweder eine IV-Verlängerung des WS oder ein UPS.

Bei fehlerhafter Planung mußt du das wohl unter "Lehrgeld" verbuchen :-O

Beim Impulszähler (WS) ist keine weitere I-Port-Peripherie möglich, beim LSx kannst du noch weitere Sensoren (auch TS an R1var) am I-Port anschliessen.
Siehe dazu auch die Tech-Docs T-Port und I-Port (zur Vollständigkeit der P-Port).
Wirklich beschrieben ist dein Fehler dort leider nicht.

Gruß, Uwe