rolladensteuerung über LCN_SH+Rel


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#1 rolladensteuerung über LCN_SH+Rel

Beitragvon KeineInfo » So 10. Aug 2003, 21:21

Hallo liebe Pofis,
bin LCN-Anfänger und hurra, meine erste Live-Schaltung hat geklappt.
Aber, an der 2. Schaltung klemmt es.
Schaltung:

Möchte am Modul 5 (upp+ mit KEIBT mit GIRA EIB-3-fach)
am Taster A3 einen Rolladen "ab" und am Taster A4 "auf". Beides mit Stopp-Funktion.
Es handelt sich nur um einen Rolladen der an einer LCN-SH + Rel-Konmbination anbgeschlossen ist. Genauer gesagt am Rel 1+2.
Welche Schritte muss ich hier gehen und wie mit LCN-P programmieren.
Danke vorab für die schnelle Hilfe.
Gruß
Peter


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#2 RE: rolladensteuerung über LCN_SH+Rel

Beitragvon KeineInfo » So 10. Aug 2003, 21:24

Habe noch etwas vergessen.
Die Hintergrundbeleuchtung am Gira-3-fach EIB geht nicht.
Was muss ich hier tun??

Grüße Peter

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#3 RE: rolladensteuerung über LCN_SH+Rel

Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 11. Aug 2003, 10:26

Hallo,

das Modul5 (UPP) muss an das SH das Kommando Relais 11------ bzw. 10------ für auf und ab senden (oder anders herum je nachdem wie du den Motor angeklemmt hast), 00------ für stop. Wenn dein Rollladenmotor kein Dauer ein verträgt (ist z.B. bei einigen Rademacher Motoren so) solltest du die Schattentaste mittles Sende Taste A verzögert 2min dem Auf und Ab Befehl einen Stop Befehl zufügen (An Modul (SH) Relais 00------).

Neuere SH kennen auch die Umsteuerung mit nur einem Taster (nacheinander tasten: auf, stop, zu, stop, ...)

Die Hintergrundbeleuchtung am 1013er Gira Taster funktioniert nur mit dem KEIBT (nicht mit dem KEIB oder K2E) : an Modul 5: Lämpchen 5 ein (http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-KEIBT.PDF)

Damit das nach jedem Reset funktioniert auf D8 kurz und Lang programmieren und D8 nach Spannungsausfall aktivieren.

Sollte das nicht gehen, mal Lämpchentest ein, ggf. ist der EIB Taster oder das KEIBT defekt, ich hatte schon mal einen KEIB welcher dei Hintergrundbeleuchtung mit Lämpchen 8 eingeschaltet hat, der ging dann allerdings komplett kaputt (Vorabtausch -> Hotlinenummer steht auf dem Verpackungskarton vom SH)

Thomas


Themenersteller
KeineInfo
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1846
Registriert: Fr 11. Mär 2016, 23:24

#4 RE: rolladensteuerung über LCN_SH+Rel

Beitragvon KeineInfo » Mo 11. Aug 2003, 23:33

Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Die Schaltung funktioniert!
Wie setze ich bei LCN-P eine Zeitverzögerung , Deine beschriebene 2 Minuten, hinter die Schattentastenfunktion.?

Grüße
Peter

Benutzeravatar

Thomas.Einzel
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1163
Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

#5 RE: rolladensteuerung über LCN_SH+Rel

Beitragvon Thomas.Einzel » Do 21. Aug 2003, 20:19

Die 2 min meinte ich als Zeit für "Sende Taste A (1 ...8) verzögert 2 min".
Bei der entsprechenden Taste z.B. A8 steht dann "Stopp" bzw. "Relais 00------"

Das braucht man aber nicht zwingend, siehe vorher Daten deiner Motoren. Sende Taste A verzögert ist ein oft benötigtes Feature, also nicht "verplempern". ;-)

Thomas


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste