Hallo Zusammen,
ich beschreibe mal mit wenigen Worten meine Infrastruktur:
SH1+ Rel
SH A1 schlaltet/dimmt Leuchtkreis1
SH A2 schlaltet/dimmt Leuchtkreis2
Rel 1+2 Auf/Ab Rolladen 1
Rel 3+4 Auf/Ab Rolladen 2
Rel 5+6 Auf/Ab Rolladen 3
Rel 7+8 Auf/Ab Rolladen 4
SH2+ Rel
SH A1 schlaltet/dimmt Leuchtkreis3
SH A2 schlaltet/dimmt Leuchtkreis4
Rel 1+2 Auf/Ab Jalousie 1
Rel 3+4 Auf/Ab Jalousie 2
Rel 5+6 Auf/Ab Jalousie 3
Rel 7+8 Auf/Ab Rolladen 5
SH3+ Rel
SH A1 schlaltet/dimmt Leuchtkreis5
SH A2 schlaltet/dimmt Leuchtkreis6
Rel 1+2 Auf/Ab Rolladen 6
Rel 3+4 Auf/Ab Rolladen 7
Rel 5+6 Leuchtkreis 7 ein/aus
Rel 7+8 Steckdose ein/aus
.......es gibt noch diverse UPPŽs im Haus...........
Vorweg: Ich möchte in der Verteilung eigentlich keine Umverdrahtung vornehmen.
So, nun zum eigentlichen Thema, ich möchte eine zentrale Schaltfunktionen zum Auf/Ab-fahren der gesamten Rolläden (1-7) (später mal über Zeitschaltfunktion) realisieren.
Kann ich hier die Gruppenbildung nutzen und wie muss ich vorgehen, habe bisher noch keinerlei Gruppenbildungen eingerichtet.
Vorab schon mal besten Dank!!
Peter
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Gruppenbildung für Anfänger
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Hallo Peter,
im Prinzip schon (siehe Martin), aber ...
Kannst du mir mal erklären, was das
[zitat]Rel 5+6 Leuchtkreis 7 ein/aus
Rel 7+8 Steckdose ein/aus
[/zitat]
soll?
Ein Relais für ein, eins für aus ???
Die Leuchtenkreise passen nicht wirklich zur "großen" Gruppe, hättest du da andere Möglichkeiten?
Grüße, Uwe
im Prinzip schon (siehe Martin), aber ...
Kannst du mir mal erklären, was das
[zitat]Rel 5+6 Leuchtkreis 7 ein/aus
Rel 7+8 Steckdose ein/aus
[/zitat]
soll?
Ein Relais für ein, eins für aus ???
Die Leuchtenkreise passen nicht wirklich zur "großen" Gruppe, hättest du da andere Möglichkeiten?
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Diese Rolläden/Jalousien lassen sich bequem mit 2 Gruppen zentral Auf/Abfahren.
Eine Gruppe "Rel1-4" umfasst alle 3 Module SH1, SH2 und SH3, da diese auf Relais 1-4 jeweils einen Rolladen/Jalousie haben.
Die 2. Gruppe "Rel5-8" umfasst dann noch SH1 und SH2, da diese zusätzlich auf Relais 5-8 jeweils Rolladen/Jalousie haben.
Dann reicht für eine Zentralbelegung bei einer Taste der Befehl "Rel2+Rel4 Auf" an die Gruppe "Rel1-4" und als Zweitbelegung noch der Befehl "Rel6+Rel8 Auf" an die Gruppe "Rel5-8".
Entsprechend dann die zentralen "Ab" Befehle an die gleichen Relais und Gruppen.
Ich hoffe mal, dass alle Rolladen UND Jalousien bei Dir die gleiche Laufrichtung haben (!) Also der "Ab" Befehl auch überall ein "ab" bewirkt. Sonst droht Umklemmen der Anschlüsse.
Gruss, Martin - mit Rolladen in Gruppen
---
Uwe war wieder 3 Sekunden schneller !
Eine Gruppe "Rel1-4" umfasst alle 3 Module SH1, SH2 und SH3, da diese auf Relais 1-4 jeweils einen Rolladen/Jalousie haben.
Die 2. Gruppe "Rel5-8" umfasst dann noch SH1 und SH2, da diese zusätzlich auf Relais 5-8 jeweils Rolladen/Jalousie haben.
Dann reicht für eine Zentralbelegung bei einer Taste der Befehl "Rel2+Rel4 Auf" an die Gruppe "Rel1-4" und als Zweitbelegung noch der Befehl "Rel6+Rel8 Auf" an die Gruppe "Rel5-8".
Entsprechend dann die zentralen "Ab" Befehle an die gleichen Relais und Gruppen.
Ich hoffe mal, dass alle Rolladen UND Jalousien bei Dir die gleiche Laufrichtung haben (!) Also der "Ab" Befehl auch überall ein "ab" bewirkt. Sonst droht Umklemmen der Anschlüsse.
Gruss, Martin - mit Rolladen in Gruppen
---
Uwe war wieder 3 Sekunden schneller !
#4 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Hallo Martin, hallo Uwe,
besten Dank für Eure Antworten!
@Uwe: ein/ aus bezieht sich natürlich immer nur auf ein Ralais, hab mich nicht richtig ausgedrückt
Kann ich bei der Gruppenbildung auch unterschiedliche Ausgänge zusammenfassen.
z.B
Gruppe1
SH1+Rel1+2
SH2+Rel3+4
SH3+Rel5+6
oder muss ich dann immer die gleichen Ausgänge verwenden:
Gruppe1
SH1+Rel1+2
SH2+Rel1+2
SH3+Rel1+2
In welcher Ebene lege ich in LCN-P die Gruppen an??
Viele grüße
Peter
besten Dank für Eure Antworten!
@Uwe: ein/ aus bezieht sich natürlich immer nur auf ein Ralais, hab mich nicht richtig ausgedrückt
Kann ich bei der Gruppenbildung auch unterschiedliche Ausgänge zusammenfassen.
z.B
Gruppe1
SH1+Rel1+2
SH2+Rel3+4
SH3+Rel5+6
oder muss ich dann immer die gleichen Ausgänge verwenden:
Gruppe1
SH1+Rel1+2
SH2+Rel1+2
SH3+Rel1+2
In welcher Ebene lege ich in LCN-P die Gruppen an??
Viele grüße
Peter
#5 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Hallo Peter,
das sind dann immer die gleichen Ausgänge.
ALso wenn du die SH 1, 2, 3 in eine Gruppe nimmst, sendest Du hinterher den Befehl statt an ein Modul an eine Gruppe.
Somit geht immer an allen Modulen nur das gleiche.
Befehl an die Gruppe Relais 1+2 AUS macht dann bei allen Modulen in der Gruppe die Relais 1+2 aus.
Es ist nicht möglich einzelne "Bestandteile" in eine Gruppe aufzunehmen. Also immer das ganze Modul oder gar nichts. Nur z.B. die Relais 1+2 ind die Gruppe zu nehmen und bei Befehlen an die Gruppe nur die auszuführen die für 1+2 kommen und die anderen Befehle zu ignorieren geht nicht.
Für die Einstellung in der P bin ich aus dem Stand gerade überfragt, sollte aber auch unter den Moduleigenschaften wie in der Pro eintragbar sein.
Gruß Philipp
das sind dann immer die gleichen Ausgänge.
ALso wenn du die SH 1, 2, 3 in eine Gruppe nimmst, sendest Du hinterher den Befehl statt an ein Modul an eine Gruppe.
Somit geht immer an allen Modulen nur das gleiche.
Befehl an die Gruppe Relais 1+2 AUS macht dann bei allen Modulen in der Gruppe die Relais 1+2 aus.
Es ist nicht möglich einzelne "Bestandteile" in eine Gruppe aufzunehmen. Also immer das ganze Modul oder gar nichts. Nur z.B. die Relais 1+2 ind die Gruppe zu nehmen und bei Befehlen an die Gruppe nur die auszuführen die für 1+2 kommen und die anderen Befehle zu ignorieren geht nicht.
Für die Einstellung in der P bin ich aus dem Stand gerade überfragt, sollte aber auch unter den Moduleigenschaften wie in der Pro eintragbar sein.
Gruß Philipp
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Hallo Peter,
du ordnest ein (bzw. mehrere) Modul(e) einer Gruppe zu (unter "Steuerung" > "Gruppen" die Nummer eintragen - habe nachgesehen ), übrigens mit den selben Nummernkonventionen wie bei der Modul-ID (also 5-254) ...
... und sendest dann einen Befehl an Gruppe 5 Rel.1+2.
Alle Module in der Gruppe 5 schalten Rel.1+2 ... (nicht 3+4 oder 5+6).
Sind also immer die gleichen ...
Grüße, Uwe - der auch gerade etwas Probleme bei LCN-P für fortgeschrittene PRO-User hatte :-O
du ordnest ein (bzw. mehrere) Modul(e) einer Gruppe zu (unter "Steuerung" > "Gruppen" die Nummer eintragen - habe nachgesehen ), übrigens mit den selben Nummernkonventionen wie bei der Modul-ID (also 5-254) ...
... und sendest dann einen Befehl an Gruppe 5 Rel.1+2.
Alle Module in der Gruppe 5 schalten Rel.1+2 ... (nicht 3+4 oder 5+6).
Sind also immer die gleichen ...
Grüße, Uwe - der auch gerade etwas Probleme bei LCN-P für fortgeschrittene PRO-User hatte :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#7 RE: Gruppenbildung für Anfänger
O.k, werde es einfach mal versuchen, komme allerdings erst am Wochenende dazu.
Bis dahin
viele grüße
Peter
Bis dahin
viele grüße
Peter
#8 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Hallo Zusammen,
habe heut meine B3i + Zeitschaltuhr eingebaut, habe mit einfacher Ein/Aus -Schaltung begonnen, hat auch funktioniert.
So, nun möchte ich aber (erst mal) einen Rolladeantrieb Auf/Ab- fahren.
Bisher hatte ich eine Schaltung mit zwei Tasten, wie folgt:
A1 an Modul 5
kurz : 8-fach Rel :10------
lang : 8-fach Rel :10------
los: 8-fach Rel :00------
A2 an Modul 5
kurz : 8-fach Rel :11------
lang : 8-fach Rel :11------
los: 8-fach Rel :00------
nun möchte ich den gleich Rolladen über die Zeitschaluhr/B3i schalten.
Muss ich nun eine "Einknopfbedienung" prog.??
Wenn ja, muss ich dann wie folgt vorgehen?:
B6 an Modul 5
kurz (gibt es ja nicht bei b3i)
lang: 8-fach Rel: UU------
los: 8-fach Rel: UU------
oder
lang: 8-fach Rel: -U------
los: 8-fach Rel: U-------
oder bin ich komplett auf dem "Holzweg"????
Danke und Grüße
Peter
habe heut meine B3i + Zeitschaltuhr eingebaut, habe mit einfacher Ein/Aus -Schaltung begonnen, hat auch funktioniert.
So, nun möchte ich aber (erst mal) einen Rolladeantrieb Auf/Ab- fahren.
Bisher hatte ich eine Schaltung mit zwei Tasten, wie folgt:
A1 an Modul 5
kurz : 8-fach Rel :10------
lang : 8-fach Rel :10------
los: 8-fach Rel :00------
A2 an Modul 5
kurz : 8-fach Rel :11------
lang : 8-fach Rel :11------
los: 8-fach Rel :00------
nun möchte ich den gleich Rolladen über die Zeitschaluhr/B3i schalten.
Muss ich nun eine "Einknopfbedienung" prog.??
Wenn ja, muss ich dann wie folgt vorgehen?:
B6 an Modul 5
kurz (gibt es ja nicht bei b3i)
lang: 8-fach Rel: UU------
los: 8-fach Rel: UU------
oder
lang: 8-fach Rel: -U------
los: 8-fach Rel: U-------
oder bin ich komplett auf dem "Holzweg"????
Danke und Grüße
Peter
#9 RE: Gruppenbildung für Anfänger
So, glaube, habe Funktion gelöst:
B6 an Modul 5
kurz
lang: 8-fach Rel: 10------
los: 8-fach Rel: 11------
es läuft !
Möchte jetzt aber noch eine autom. Relaisabschaltung nach 10sek.
ist das so richtig????
B6(zwei) an Modul 5
lang: sende A8 verzögert um 10sek.
A8 an Modul 5
kurz: 8-fach Rel: 00------
da tue ich mir schwer...........
Grüße
Peter
B6 an Modul 5
kurz
lang: 8-fach Rel: 10------
los: 8-fach Rel: 11------
es läuft !
Möchte jetzt aber noch eine autom. Relaisabschaltung nach 10sek.
ist das so richtig????
B6(zwei) an Modul 5
lang: sende A8 verzögert um 10sek.
A8 an Modul 5
kurz: 8-fach Rel: 00------
da tue ich mir schwer...........
Grüße
Peter
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#10 RE: Gruppenbildung für Anfänger
Hallo Peter,
man muss dich nur machen lassen ... ist doch gar nicht schwer
Ich würde die automatische Relaisabschaltung aber auch noch auf B6/2 los programmieren.
Als nächstes üben wir die Gruppe ... :-O
Gruß, Uwe
man muss dich nur machen lassen ... ist doch gar nicht schwer
Ich würde die automatische Relaisabschaltung aber auch noch auf B6/2 los programmieren.
Als nächstes üben wir die Gruppe ... :-O
Gruß, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste