#11 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: So 24. Jan 2010, 00:47
von Wowbagger
Boa noite Tobias,

[zitat]Modul 5
B1 kurz unprogrammiert
B1 lang Sperre Tasten: Tabelle B Tasten 1 EIN
B1 los Sperre Tasten: Tabelle B Tasten 1 AUS
[/zitat]
...klappt so nicht. Du musst die Taste B4 sperren (also den BMI). In der Zweitbelegung von B1 lang solltest Du auch die Aussenbeleuchtug ausschalten.

Ich arbeite mit dem BMI auch gerne mit dem Treppenhaus-Timer:

B4 kurz unprogrammiert
B4 lang Treppenhaustimer O2, 2400 sek
B4 los Treppenhaustimer O2, 30 sek

Damit hast Du auch das von Florian beschriebene Problem des Flackerns beseitigt.

Gruss Ueli

#12 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Di 26. Jan 2010, 16:13
von meister2010
Hallo,

habe nach langem :confused: probieren endlich die Lösung über Logik gefunden.
Danke für die Tipps

Gruss Tobias

#13 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Di 26. Jan 2010, 16:31
von Philipp
Wie Uwe immer sagt:"... es geht!":lol:

Freut mich, dann kanns nun zu neuen Aufgaben gehen:)

Gruß Philipp - der viele Logiken mitlerweile im IPS untergebracht hat

#14 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Di 26. Jan 2010, 16:34
von Uwe
Moin Tobias,
die LCN-TD zur Logik hast du bestimmt dann auch schon gefunden, oder (und, nicht) :) ?

Grüße, Uwe

#15 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Di 26. Jan 2010, 22:31
von MartinH
Philipp hat geschrieben:Gruß Philipp - der viele Logiken mitlerweile im IPS untergebracht hat
:w00t: :rolleyes: :rolleyes: echt ?? - dann ist das aber Luxus-Logik oder ?
Zuverlässige Logik Funktionen würde ich in LCN-Modulen belassen oder allenfalls in LinHK vMs ( FB ) auslagern.

Gruß, Martin - der die LCN-Logik für gewöhnungsbedürftig - aber stabil - hält

#16 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Di 26. Jan 2010, 23:30
von Philipp
[zitat]echt ?? - dann ist das aber Luxus-Logik oder ?
[/zitat]

JA:lol: meine Logiken wären auch mit "unendlichen" Modulresourcen nicht abbildbar. Und mit eine paar PHP-Zeile geht da viel und man kann auch übersichtlich und strukturiert höchst komplexe Logiken erstellen. Manche Logiken haben aber auch mehrere 100 Zeilen.:scared:

[zitat]Zuverlässige Logik Funktionen würde ich in LCN-Modulen belassen oder allenfalls in LinHK vMs ( FB ) auslagern.
[/zitat]

Die reine Lichtautomatik und die Heizungsgrundregelung liegen selbstverständlich direkt im LCN, alles andere wanderte mitlerweile in richtung IPS.
Da gehts einfach einfacher, übersichtlicher und "intelligenter". Und IPS ist bei mir in den letzten 1,5 Jahren noch nicht einmal im Betrieb abgestürzt:thumbup: Vnn daher habe ich hier mitlerweile deutlich mehr vertrauen wie zu Beginn meines Projektes.

Gruß Philipp - if,else, switch, for, while ......

#17 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 00:40
von Uwe
Auch für einige meiner Ideen gilt das - so ganz ohne IPS ginge es bei mir nicht.
Für die "komplexen" Ideen von Philipp gibt es fast keine andere Möglichkeit.

Auch bei mir gilt - never touch a running system - sehr ausfallsicher (für beide Systeme).
Wenn ich massiv "schraube" zwinge ich IPS genauso in die Knie wie die LinHK.
Trotzdem habe ich eine Datensicherung der LinHK auf dem IPS-Rechner und umgekehrt. Im Falle eines Falles könnte ich das ausgefallene Sytem in recht kurzer Zeit restaurieren.

Grüße, Uwe

#18 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 11:52
von Philipp
Hallo,

natürlich kann sich beim wilden "Schrauben" auch IPS mal aufhängen, wenn man dann aber fertig ist, und das System in den "Normalbetrieb" schickt gabs das bisher bei mir noch nie. Und mein System bekommt einiges an Befehlen ab.

Natürlich läuft bei mir 3 mal täglich ein Backup der IPS-Umgebung, so dass auch ein Restore im Unglücksfall schnell möglich wäre. Der Server hat natürlich ein RAID System, so dass auch ein Crash einer einzelnen Platte nicht gleich zum Crash des Systems führt.

Gruß Philipp - bei dem ab und zu auch LCN Logiken nicht mit 100% Zuverlässigkeit funktionieren

#19 RE: Funktion Treppenhaus, Außenlicht

Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 15:41
von Uwe
Der Perfektionist schlägt wieder mal zu ... :w00t:
Bei mir läuft IPS auf einem "Bastel-PC" (ich beantworte keine Fragen zum Stromverbrauch :O ) mit minimal monatlicher händischer Sicherung 'erschreckend' stabil.

Ich würde jetzt fast wetten wollen:
Philipp hat geschrieben:Und mein System bekommt einiges an Befehlen ab.

Schalte dein IPS mal ab - dann wird dein LCN auch mit 100% der dort verfügbaren Logiken laufen.
Nein - ernsthaft: optimiere deine Kommunikation mit dem LCN. Entzerre deine Abfragen etc.pp, dann wird das besser. ;)

Grüße, Uwe - der weiß, dass es bei Philipp niemals ohne IPS gehen wird