#11 RE: Lichtszenen Status Komandos Speichern
Verfasst: So 29. Jan 2012, 21:27
Moin.
1. Wenn der Ausgang auf 25% war, und dann auf 50% bei einer anderen LZ dimmt, dann wird KEIN Statuskommando ausgelöst, da dies nur bei 0%, 1-99% und 100% geschaltet wird.
2. Jede Taste im LCN hat 3 Befehle, daher kannst du auf z.B. B2 kurz - Szene speichern und B2 lang - Szene Abrufen ggf. B2´ lang Szene Abrufen Relais, da ja jede Taste eine Schattentaste hat!!! damit hast du 8 Szenen pro Tabelle. Wenn du die los-Kommandos mit nutzt sogar nochmal 4 = 12 pro Tabelle.
Hast du eine Anzeige für die TVar, kannst du per +/- Befehl eine LZ auswählen und dann per Szenenabruf eine LZ aus den 100! ausführen. Dann brauchst du nur 3 Tasten für 100 Szenen... Aber, dazu müsstest du dich etwas mehr in die Materie einarbeiten.
mfg Carsten, der viel mit LZ arbeitet.
1. Wenn der Ausgang auf 25% war, und dann auf 50% bei einer anderen LZ dimmt, dann wird KEIN Statuskommando ausgelöst, da dies nur bei 0%, 1-99% und 100% geschaltet wird.
2. Jede Taste im LCN hat 3 Befehle, daher kannst du auf z.B. B2 kurz - Szene speichern und B2 lang - Szene Abrufen ggf. B2´ lang Szene Abrufen Relais, da ja jede Taste eine Schattentaste hat!!! damit hast du 8 Szenen pro Tabelle. Wenn du die los-Kommandos mit nutzt sogar nochmal 4 = 12 pro Tabelle.
Hast du eine Anzeige für die TVar, kannst du per +/- Befehl eine LZ auswählen und dann per Szenenabruf eine LZ aus den 100! ausführen. Dann brauchst du nur 3 Tasten für 100 Szenen... Aber, dazu müsstest du dich etwas mehr in die Materie einarbeiten.
mfg Carsten, der viel mit LZ arbeitet.