#1 Relaisstatus nach Stromausfall

Verfasst: So 23. Sep 2007, 15:41
von Philipp84
Hallo,

wir benutzen LCN-W zur Steuerung und LCN-Pro3 zur Programmierung unseres LCN-Bussystems. Nach einem Stromausfall gehen nun alle Lampen an und das sind viele. Sobald der PC mit LCN-W wieder da ist gehen die Lampen wieder aus.

Kann mir jemand anfängerfreundlich erklären ob und wie es möglich ist dem Modul eine Art "Power-On Relaisstatus" zu geben?

Mit freundlichen Grüßen,

Philipp

#2 RE: Relaisstatus nach Stromausfall

Verfasst: So 23. Sep 2007, 15:59
von Philipp
Hallo Philipp,

unter Moduleigenschaften kannst Du die Option "Bei SPannungsausfall D8" wählen.
Damit wird nach dem Spannungsausfall die Taste D8 ausgeführt.
Wenn Du auf D8 dann die entsprechenden Befehle für die Relais ablegst, kannst Du somit bestimmen wie deren Zustand nach dem STromausfall ist.

Gruß Philipp

#3 RE: Relaisstatus nach Stromausfall

Verfasst: So 23. Sep 2007, 21:23
von MartinH
Da gab"s hier Anfang 2005 auch schon mal eine Diskussion mit dem Thema Relais Status nach Power-On.

Gruss, Martin - für den dies Kapitel noch nicht abgeschlossen ist.

#4 RE: Relaisstatus nach Stromausfall

Verfasst: So 23. Sep 2007, 23:44
von Uwe
[zitat]Sobald der PC mit LCN-W wieder da ist gehen die Lampen wieder aus.[/zitat]
... das versteht auch der "Profi" nicht :(

Welche Seriennummer haben deine Module? Welche Relais (R8H oder REL) nutzt du?

LCN-Module ab SerienNummer 0A09.. haben die Funktion
?Stromausfallerkennung?
,
wenn du im Wiki schaust - September 2000.

Gruß, Uwe