Seite 1 von 1

#1 Alarmanlagen

Verfasst: So 3. Nov 2002, 23:57
von amc
Moin,

ich programmiere gerade eine Alarmanlage mit lcn. Daran möchte ich ein automatisches Telefonwählgerät anschließen. Hierzu benötige ich für die Ansteuerung einen potentialfreien Relais-Kontakt. Kann ich hierzu einen R1U verwenden?
Wer hat Erfahrungen dazu oder gibt es eine bessere Lösung?

VD
amc

#2 RE: Alarmanlagen

Verfasst: Di 5. Nov 2002, 08:49
von Thomas.Einzel
Das R1U ist, wie man dem Waschzettel entnehmen kann, auf "Power" optimiert. Wenn du die dort angeführten Schaltströme von 100mA oder Schaltspannung >200V nicht erreicht werden, wirst du über kurz oder lang Kontaktprobleme bekommen. Für das LCN-REL gilt ähnliches, allerdings gibt es für dieses - wenn ich mich recht entsinne eine Relaisvariante gibt (sind beim REL alle nur gesteckt, beim R1U weiß ich es jetzt nicht aus dem Kopf), die auf niedrige Ströme optimiert ist, aber wohl nur einen Einschalter (keinen UM) hat.

mal bei der Hotline nach den Relais nachfragen...

Thomas