Hallo zusammen
Ich betreibe einen Feller EIB Taster an einem neuen UPPlus. Programmiere ich den UPP (Taster und Aktor sind am gleichen Device) auf Taster EIN/AUS mit einer Rampe grösser als 0, dimmt das Licht in der festgelegten Rampen Zeit runter / resp. hoch => jedoch dimmt am Schluss der Modul immer wieder auf 100% hoch.
Entferne ich die Rampe funktioniert es einwandfrei. Ein normaler Ausgang EIN Befehl mit Rampe funktioniert auch korrekt.
Hat jemand solch ein Problem auch schon gehabt und vorallem dann auch eine Lösung gefunden?
Besten Dank
&
Grüsse, Florian
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
Hallo Florian,
ich vermisse in deiner Aufzählung den Befehl "Rampe stop".
Aus dem Grundlehrgang wissen wir :
kurz: ein/aus Rampe 0 (oder etwas größer, damit der "Blitz" weg ist)
lang: ein/aus Rampe 10 (oder nach "Gefühl")
los: Rampe stop (nur dann stoppt der Dimmer)
- das ist der "klassische Tipp-Dimmer"
dem Modul ist völlig egal, von wo der Taster den Aktor schaltet - auch wenn deine LCN-Anlage "nur" aus einem Modul besteht. Auch Modul 10 MUSS an Modul 10 adressieren.
HTH
:-)Uwe
ich vermisse in deiner Aufzählung den Befehl "Rampe stop".
Aus dem Grundlehrgang wissen wir :
kurz: ein/aus Rampe 0 (oder etwas größer, damit der "Blitz" weg ist)
lang: ein/aus Rampe 10 (oder nach "Gefühl")
los: Rampe stop (nur dann stoppt der Dimmer)
- das ist der "klassische Tipp-Dimmer"
dem Modul ist völlig egal, von wo der Taster den Aktor schaltet - auch wenn deine LCN-Anlage "nur" aus einem Modul besteht. Auch Modul 10 MUSS an Modul 10 adressieren.
HTH
:-)Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
Hi Uwe
Ja, das Rampe stop ist natürlich auch im los drin.
Genau wegen dem "Blitz" will ich nämlich eine Rampe im ein/aus taster drin haben.
Soviel ich weiss wird -los- aber sowieso nur ausgewertet, wenn man -lang- drück. Bei -kurz- wird -los- nicht ausgeführt.
Das Dimmen mit -lang- funktioniert ja, gem. meinen Ausführungen.
Bez. der grösse => ja, in diesem Fall macht es nichts aus. Ich wollte nur zeigen, das es keine komplizierte, verwurstelte Installation ist
:-)
Sonst noch eine Idee?
Schöne Grüsse, Florian
Ja, das Rampe stop ist natürlich auch im los drin.
Genau wegen dem "Blitz" will ich nämlich eine Rampe im ein/aus taster drin haben.
Soviel ich weiss wird -los- aber sowieso nur ausgewertet, wenn man -lang- drück. Bei -kurz- wird -los- nicht ausgeführt.
Das Dimmen mit -lang- funktioniert ja, gem. meinen Ausführungen.
Bez. der grösse => ja, in diesem Fall macht es nichts aus. Ich wollte nur zeigen, das es keine komplizierte, verwurstelte Installation ist
:-)
Sonst noch eine Idee?
Schöne Grüsse, Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
Hi Florian,
da habe ich doch schnell noch mal bei mir nachgesehen - meine Rampen sind alle >3.
Versuch mal mit einem "höheren" Wert.
RE Grüsse
Uwe
da habe ich doch schnell noch mal bei mir nachgesehen - meine Rampen sind alle >3.
Versuch mal mit einem "höheren" Wert.
RE Grüsse
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#6 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
Hallo
Rampen mit 5 oder 7 funktionieren auch nicht. Es dimmt einfach langsamer bis auf 0% und springt dann wieder voll auf 100% ;-(
hmm, dsi-protokoll: Glaube nicht; was würde das bewirken? Für was wird das verwendet? Schaue ich heute abend an.
Besten Dank
Florian
Rampen mit 5 oder 7 funktionieren auch nicht. Es dimmt einfach langsamer bis auf 0% und springt dann wieder voll auf 100% ;-(
hmm, dsi-protokoll: Glaube nicht; was würde das bewirken? Für was wird das verwendet? Schaue ich heute abend an.
Besten Dank
Florian
#7 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
das dsi-protokoll (für spezielle vorschaltgeräte) bewirkt genau das beschriebene verhalten
gruss rené
gruss rené
#8 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
Hallo Florian,
das Problem hatte ich auch.
Bei mir war das dsi eingeschaltet.
Obwohl ich das dsi ausgeschaltet hatte wurde es beim Download übertragen.
:=-
das Problem hatte ich auch.
Bei mir war das dsi eingeschaltet.
Obwohl ich das dsi ausgeschaltet hatte wurde es beim Download übertragen.
:=-
#9 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
Hello
Ich habe es schliesslich deaktiviert (man kann es nur ausschalten, wenn man von EIB Taster zurück auf den normalen Taster wechselt und dies in den Einstellungen deaktiviert.)
Leider habe ich noch das gleiche Verhalten..... wie kriegt man das "so richtig" weg??
Grüsse, Florian
Ich habe es schliesslich deaktiviert (man kann es nur ausschalten, wenn man von EIB Taster zurück auf den normalen Taster wechselt und dies in den Einstellungen deaktiviert.)
Leider habe ich noch das gleiche Verhalten..... wie kriegt man das "so richtig" weg??
Grüsse, Florian
#10 RE: Merkwürdiges Verhalten mit EIB / UPP+ Taster
Hallo nochmals
Folgendes Verhalten: Wenn ich am T-Port eine Tastatur (kein Sensor) ausgewählt habe, kann ich einstellen, ob DSI oder ohne DSI (normal) betrieben werden soll. Soweit funktioniert dies dann sauber.
Wähle ich nun den angeschlossenen EIB Taster aus, kann man im T-Port Dialog nicht mehr DSI ja/nein steuern. Wechsle ich nun zurück in den Modus "Tastatur (kein Sensor)" ist auf einmal DSI aktiviert. Ist das ein Bug? Scheint mir eigentlich nicht ganz sauber zu sein.
Haben andere dieses Problem auch gehabt und wie habt Ihr das weggekriegt?
Vielen dank
&
Grüsse, Florian
Folgendes Verhalten: Wenn ich am T-Port eine Tastatur (kein Sensor) ausgewählt habe, kann ich einstellen, ob DSI oder ohne DSI (normal) betrieben werden soll. Soweit funktioniert dies dann sauber.
Wähle ich nun den angeschlossenen EIB Taster aus, kann man im T-Port Dialog nicht mehr DSI ja/nein steuern. Wechsle ich nun zurück in den Modus "Tastatur (kein Sensor)" ist auf einmal DSI aktiviert. Ist das ein Bug? Scheint mir eigentlich nicht ganz sauber zu sein.
Haben andere dieses Problem auch gehabt und wie habt Ihr das weggekriegt?
Vielen dank
&
Grüsse, Florian