Seite 1 von 2

#1 summe und/oder

Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 22:57
von webmaschder
hallo ihr profis!
hier ist der busmaschder mit nem problem:
habe einen raum mit 2 verschiedenen leuchtenkreisen...
an meinem tableau soll ein lämpchen angehen, wenn
einer der beiden oder beide kreise EIN sind und nur
wenn alles aus ist soll auch das lämpi ausgehn...
wollte das über gruppen lösen; geht aber irgendwie
nicht am di12... :T
komme nicht dahinter!
danke schonmal im voraus !
webbi webmaschder
aus mainz

#2 RE: summe und/oder

Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 23:11
von Philipp
Hallo Webmascher,

jedem Lampenkreis ein Lämpchen zuordnen, diese beiden Lämpchen dann in ein Lampensumme zusammenfassen.
Die Lampensumme kann dann das gewünschte ANzeigelämpchen schalten.

Bei Summe nicht erfüllt --> Lämpchen Aus
Bei teilweise und gesamt erfüllt --> Lämpchen EIN

Gruß Philipp

#3 RE: summe und/oder

Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 23:51
von Uwe
mal ganz langsam ...
erst mal herzlich willkommen, webmaschder :-O

richtig ist: das geht irgendwie nicht am DI12
Wenn dort alle Lämpchen zu Anzeigezwecken genutzt werden, kann keine Summe mehr gebildet werden.

Diese Summe (wie von Philipp beschrieben) muss dann in einem anderen Modul erzeugt werden.
Das Lämpchen am DI12 kann dann den Status dieser Summe anzeigen.

... mit Gruppen hat das nix zu tun ;-)

Grüße, Uwe

#4 RE: summe und/oder

Verfasst: Di 11. Mär 2008, 07:38
von webmaschder
moin phillipp..
danke für die schnelle antwort!
aber es tatsächlich so wie es uwe sagt...
hab insg. 4xdi12 im einsatz und alles ist
voll belegt...
@uwe... und wie mach ich das an einem
anderen modul? ich peil das nicht wie ich
diese und/oder funktion hinbekomme?
gruß webbi

#5 RE: summe und/oder

Verfasst: Di 11. Mär 2008, 08:45
von Philipp
Hallo,

dann nimm ein anderes Modul, gehe dort zu den Lämpchen und ordne diese den zwei Lichtkreisen zu.
Dann kannst Du in diesem Modul die Summe wie oben beschrieben bilden, und dann das entsprechende Lämpchen auf dem DI12 schalten.

Gruß Philipp

#6 RE: summe und/oder

Verfasst: Di 11. Mär 2008, 09:44
von webmaschder
ok phillipp
ich habs nun mal so eingetragen und werde heute
mittag mal die sache einspielen...
nur noch ne frag am rande (werde es ja sehen)
muss ich dann das lämpche am di12 deaktivieren?
weil es vom entfernten upp angesprochen wird?
vielen dank und grüße aus mainz
webbi

#7 RE: summe und/oder

Verfasst: Di 11. Mär 2008, 09:48
von Philipp
Hallo,

was meinst Du mit deaktivieren?
Das entsprechende Lämpchen am DI12 darf dann nur von der Summe geschalten werden, um sicherzustellen, dass das Lämpchen dem Summenstatus entspricht.

Gruß Philipp

#8 RE: summe und/oder

Verfasst: Di 11. Mär 2008, 10:39
von webmaschder
ich meine...
am di12 brauche ich nichts zu machen....
nur das entfernte modul startet und löscht das lämpchen
am di12!?
schau mer mal...
bericht folgt :-)
gruß aus mz
webbi

#9 RE: summe und/oder

Verfasst: Di 11. Mär 2008, 10:48
von Philipp
Ja genau,

dann viel Glück beim Umsetzen.

Gruß Philipp

#10 RE: summe und/oder

Verfasst: Di 11. Mär 2008, 19:28
von Uwe
[zitat]Das entsprechende Lämpchen am DI12 darf dann nur von der Summe geschalten werden, um sicherzustellen, dass das Lämpchen dem Summenstatus entspricht.
[/zitat]

Es gibt (wie fast immer) mehrere Möglichkeiten.
1. das Lämpchen reagiert auf die Meldung der Summe > Eintrag unter "Lämpchen" im DI12
2. das Lämpchen schaltet durch ein Kommando der Summe > der DI12-Eintrag bleibt leer, in der Summe ist das Kommando "Lämpchensteuerung" zu wählen.

Wie hier schon wiederholt proklamiert: das Kommando (2.) ist die sicherste Lösung ;-)

Grüße, Uwe