#1 Brummen der Trafos

Verfasst: So 9. Feb 2003, 13:02
von KeineInfo
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe 2 UPPlus Module auf dimmbetrieb eingestellt.
Am Ausgang habe ich Dimmbare Trafos angeschlossen.
Nun meine Frage: wie bekommt man das BRUMMEN weg?

Mit freundlichen Grüßen

Detlef
:-(

#2 RE: Brummen der Trafos

Verfasst: So 9. Feb 2003, 14:39
von KeineInfo
Hallo Detlef,
dimmen lassen sich per LCN nur konventionelle (gewickelte) Trafos und elektronische Trafos die Phasenanschnittgeeignet sind. Phasenabschnitttrafos neigen bei Ansteuerung durch den LCN zu besonders starken Dimmgeräuschen. (Vorsicht, Zerstörungsgefahr für Trafo und UPP!)
Des weiteren sind beim UPP noch die Filter LCN-FI1 vorzusehen. Diese verhindern die nach CE verbotenen Stöhrstrahlungen ins Hausnetz, Schützen das UPP und verringern das Brummverhalten. Ein komplettes Eliminieren der Geräusche ist normalerweise nicht möglich (wenigstens bei konventionellen Trafos).

Falls Du noch Filter brauchst, schreib mir einfach unter bestellung@bus-profi.de.