Seite 1 von 2

#1 Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: So 28. Sep 2008, 09:10
von Ingolstadt_ist_IN
Hallo LCn-Profis,
für mich ein neues Problem -für euch bestimmt eine Kleinigkeit:
Ich habe bei mir in der Unterverteilung eine Zeitschaltuhr die auf einen Binärsensor wirkt. Damit lasse ich im kompletten Haus die Rolläden auf und zu fahren. Praktisch für den Urlaub wenn keiner im Haus ist. Ich würde diese Funktion aber gerne auf einem Taster zum ein/ausschalten haben. Gibts da eine spezielle Funktion oder wie würdet ihr den Taster programmieren der diese Funktion ausführt?

Gruß, Stefan

#2 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: So 28. Sep 2008, 09:31
von Niko
Hallo Stefan,

so ganz spontan würde ich sagen: einfach Taste Bx (auf die die Zeitschaltuhr wirkt) per Taster sperren.

Oder falls das per Lämpchen visualisiert werden soll: Per Taster ein virtuelles Relais umschalten, dessen Statuskommando dann Bx sperrt. Gegen ein Zusammentreffen von Urlaub, Stromausfall und Murphy hilft, die Taste Bx nur dann zu sperren (und damit den Automatikbetrieb abzuschalten), wenn das virtuelle Relais eingeschaltet ist.

Schöne Grüße
Niko, der an seiner Rollladenautomation noch arbeitet

#3 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: So 28. Sep 2008, 11:31
von Uwe
Moin Stefan,

:-O Niko hat meinen Lehrgang besucht :-O

Das virtuelle Automatikrelais macht Sinn - nach einem Stromausfall fällt auch dieses ab.
Bei Rollos ist das noch mit einer einfachen Tastensperre machbar, bei automatischen Lichtern wird dann meist eine Summe fällig (weil noch ein Lichtwert "mitspielt").

Grüße, Uwe

#4 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: So 28. Sep 2008, 17:20
von Beleuchtfix
Ich habe das über ein virtuelles Relais gelöst. Der Status steuert die Mitgliedschaft in einer dynamischen Gruppe. An diese sende ich den Befehl der Schaltuhr.

Gruß
Florian
Übrigens zur besseren Doku, ein Modul einmal fest dieser Gruppe zuordnen, dann erscheint die Gruppe in der Pro und kann benannt werden. Anschließend kann man die Mitgliedschaft wieder löschen.

#5 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 15:55
von TorstenB
Hallo Stefan,
ich habe leider keine Lösung für dich parat -- im Gegenteil: Eine Frage:
Ich habe mir jetzt eine Zeitschaltuhr gekauft, die minutengenau 230V schaltet. Wie kann ich die ins Netzwerk integrieren?
Ich will damit zunächst mal nur die Rollladen steuern... mal sehen, was mir noch einfällt.
Mein erster Gedanke war, die Uhr wie einen Taster zu nutzen (lang, los), das fällt aber wohl flach, weil man Tasteneingänge nicht wie Schalter betreiben soll (sprich morgens ein, abends aus).

Wie hast Du das gemacht?

Danke und Grüße,
Torsten

#6 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 16:05
von Beleuchtfix
Hallo Thorsten,
so eine Uhr muss als Binärsensor angeschlossen werden, entweder über B3I oder B8H. Damit wird dann eine Taste der B-Tabelle ausgeläst, Lang und Los.
Viel Erfolg
Florian

#7 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 16:18
von Uwe
Moin Torsten,
hast du am B8H nichts frei? Da war doch einer in der Lieferung ... ;-)

Alternativ würde auch B8L oder B3I gehen, hier passt jedoch der Anschluß nicht bei allen "Baumarkt-Uhren" (potenzialfrei schalten (!) ).

Weiterer Vorteil des Bxx: der Status ist (z.B. nach einem Stromausfall) wieder abzufragen.

Grüße, Uwe - der die "About-Page" von Torsten nur im lokalen Speicher findet :-O

#8 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: So 16. Nov 2008, 02:00
von TorstenB
Moin zusammen,

und danke für die Antworten.
Uwe, Du hast natürlich recht: B8H ist dabei und hat auch Reserven. Eigentlich bin ich auf die Idee auch schon gekommen, aber irgendwie meine ich mich zu erinnern, dass man da nur kurze Signale drauf geben soll und eben lange Schaltungen vermeiden soll. Da irre ich mich offensichtlich, denn nach nochmaligen studieren des PDFs finde ich darüber kein Wort.
Das werde ich gleich morgen ausprobieren. Status dann später...

Grüße,
Torsten - der keine Ahnung hat was er mit der "About-Page" anstellen soll. :(

#9 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: So 16. Nov 2008, 02:10
von Uwe
Moin Torsten,
das hast im Waschzettel vom TU4H gelesen ... ;-)

schau mal : bei Uwe findet sich dieses
... ist dann so was wie ein "online-Lieferschein", damit können eben mal alle sehen was dir zur Verfügung steht.

Grüße, Uwe

#10 RE: Rolladen per Zeitsteuerung aber nur auf Knopfdruck

Verfasst: So 16. Nov 2008, 19:42
von TorstenB
Hallo zusammen,

hier der versprochene Statusbericht: Um es sehr geschönt auszudrücken, es gibt noch Reserven...
Ich habe noch immer nicht gelernt, im LCN Konzept zu denken. Nachdem ich die Doku nochmal gelesen habe und mir ein paar Beispiel-Konfigs angeschaut hatte, dachte ich, ich hätte einen Plan. Weit gefehlt! Die Nerven liegen blank.;-(

Konkret:
Voraussetzung:
Eine handvoll UPS"e, UPP"s, SH+"e, R8H"s, TU4H"s, 1 B8H eine Zeitschaltuhr, eine Menge Rollläden und nicht ganz so viele Binärkontakte (Fenster) und Kleinteile (B3I, BMIs...). Eine genaue Liste muss ich mal erstellen.

Aufgabe:
1a. Die Zeitschaltuhr schaltet morgens ein und abends aus (das ist bereits implementiert, das Flag sitzt auf B1). Morgens sollen die Rollläden hochfahren.
1b. (gibt einen Sonderpunkt): Nicht alle gleichzeitig, sondern zeitlich (1-2 Minuten) versetzt.
2a. Abends sollen diejenigen Rollläden runterfahren, deren zugehöriger Fensterkontakt geschlossen ist. Ist ein Fenster/Tür offen, bleibt der Rollladen oben.
2b. Analog 1b.
3. Die Automatik soll über einen Taster an- und abschaltbar sein.
4. Ist ein Rollladen abends durch den Fensterkontakt oben geblieben und das Fenster wird geschlossen, soll anschließend der Rollladen runter fahren.
5. Was passiert nach einem Stromausfall?

Ich denke, wenn ich mal die Strategien begriffen habe (wann setze ich einen virt. Relais, was mache ich mit Status, wozu kann man die Lämpchen potentiell gebrauchen, was in aller Welt sind Summen und wie kann man die teilweise erfüllen?!), bin ich einen Schritt weiter und kann beginnen zu kombieren...

Vielen Dank für die Geduld,
Torsten