Seite 1 von 1

#1 Tvar in Celsius oder LCN Nativ ????

Verfasst: So 15. Mär 2009, 19:14
von tkropp
Hallo,
bei dem neuen LCN Pro vers.3 kann man ja die Sollwerte des Temperaturfühlers auch in Celsius angeben.
was ja auch eine schöne Sache ist.
Aber ich möchte sie weiterhin in LCN nativ angezeigt bekommen, wenn ich dieses dann umstelle und "beenden Speichern" drücke nimmt er diese einstellung aber nicht an und zeigt mir die Sollwerte immer noch in Celsius an.
Warum?
komischerweise habe ich in meinen Projekt (32 Module) ein Module dabei bei dem diese umstellung geht, aber bei allen anderen nicht (rätsel).......

Der Grund dabei ist nämlich folgender...
Ich bin in diesem Projekt auch dabei das GTM 15 Zoll Touch zu programmieren. Dieser soll mir die Solltemp. anzeigen. IOS schreibt, das er intern den LCN Nativ zu den Celsius wert umrechnet und anzeigt.
Jetzt weiß ich nicht wie IOS reagiert wenn ich in LCN bereits mit Celsius arbeite. Oder wird über den bus sowiso der LCN Nativ Wert gesendet, egal wie ich es bei LCN Pro einstelle???


hilfe wäre klasse

MFG
Thorsten KRopp

#2 RE: Tvar in Celsius oder LCN Nativ ????

Verfasst: So 15. Mär 2009, 19:21
von Beleuchtfix
Hi Thorsten,

das ist kein Problem, intern bleiben die Werte LCN-Werte. Die Umwandlung wird nur in der Pro gemacht. LCN wählt die angezeigten Werte zunächst nach dem Anschluss des Sensors, ein TS wird immer erst einmal in °C angezeigt.

Gruß
Florian

#3 RE: Tvar in Celsius oder LCN Nativ ????

Verfasst: So 15. Mär 2009, 22:34
von Uwe
Moin Thorsten,
in diesem Zuge wäre für mich noch interessant: wie stellt das GTM denn den Wert eines Lichtsensors dar? Die Pro kann hier "Lux", ich beherrsche auch den nativen Wert. In der TE3 habe ich da noch nichts gefunden (Umrechnung etc.).

Die Einheiten werden in der Pro übrigens je nach dem vom Modul erkannten Sensor angepasst. Wenn das Modul also einen TS erkennt, kannst du dich in der aktuellen Pro nicht gegen die °C-Anzeige wehren.

Für mich (mit auch alten Modulen in der Anlage) betrifft das übrigens nur neue Module, die alten melden den Sensor nicht von alleine. Da bleibt auch in der Pro der native Wert stehen.

Grüße, Uwe

#4 RE: Tvar in Celsius oder LCN Nativ ????

Verfasst: So 15. Mär 2009, 22:44
von Beleuchtfix
Du kannst aber immer auf den Kopf drücken und die Anzeige anpassen, um z.B. den nativen LCN Wert abzulesen. Nur Speichern geht nicht. So könntest du bei Bedarf auch °F anzeigen lassen. Nur für Martin haben sie das °K vergessen :-)
Gruß
Florian

#5 RE: Tvar in Celsius oder LCN Nativ ????

Verfasst: Di 17. Mär 2009, 10:19
von ka14r
[zitat]Original von tkropp
Hallo,
bei dem neuen LCN Pro vers.3 kann man ja die Sollwerte des Temperaturfühlers auch in Celsius angeben.

[/zitat]

Abhängig von den Voreinstellung in "Optionen/Einstellungen/Global".
Hier kann man den Standardwert für diese Anzeige einstellen.

#6 RE: Tvar in Celsius oder LCN Nativ ????

Verfasst: Di 17. Mär 2009, 12:45
von Beleuchtfix
@ MartinH da gibt es u.a °F und °K :-)
Gruß
Florian