#1 Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Mi 10. Sep 2003, 09:46
von KeineInfo
Hallo Gemeinde,

wer hat denn ein vernünftiges Relais gefunden um die Ausgänge der SH-Module zu entlasten. Da die Ausgänge kleine Leckströme führen, flattern die meisten Relais.

Schon jetzt vielen Dank
Schorschi

#2 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Mi 10. Sep 2003, 12:33
von Thomas.Einzel
Reichen 2x8A: LCN-R2U, oder das neue R2H am P-Port, dann hat man Triacausgänge bzw. deren Timer noch frei.

Ansosnten siehe Waschzettel(!):
"...
Hinweis: Aufgrund der nach CE beim Dimmen erforderlichen Entstörmaßnahmen fließt ein Ruhestrom von 4mA (kapazitiv) pro Ausgang. Dies kann beim direkten Anschluß von empfindlichen 230V Relais zum ?Kleben? führen.
Abhilfe: Auf der Platine sehen Sie hinter der Sicherung zwei dünne Leiterbahnen, auf die jeweils ein Pfeil zeigt. Wenn Sie die rechte Leiterbahn mit einem Schraubenzieher durchkratzen, wird die Entstörung von Ausg.1 abgetrennt
..."

Thomas

#3 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Do 11. Sep 2003, 12:41
von KeineInfo
Danke Thomas,

doch das mit dem Platinen zerkratzen kenne ich schon und ist mir zu endgültig.

Ich habe es mit ABB ESB 24-40 probiert und die kleben in der Tat. Es muß doch aber einen Hersteller oder einen Typ geben der einen gr. Erregerstrom für die Spule benötigt. Mit den R2U ist auch klar doch mir geht es hauptsächlich um den Verteilereinbau.

Danke
Schorschi

#4 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Do 11. Sep 2003, 13:23
von Thomas.Einzel
Das "kleben" der Relais ist bedingt durch den Blindstrom der Filter von ~4mA je Ausgang und ließe sich nur durch Relais mit deutlich höherer Stromaufname der Erregerspulen beseitigen (oder du schaltest eine Grundlast z.B. mit dem C2GH parallel - IMO ist die Lösung *so* aber unsauber)

Um so geeigneter erscheint mir das bereits erwähnte R2H für den P-Port.

http://www.lcn.de/beipackzettel/LCN-R2H.PDF

Sollte selbiger schon mit dem REL belegt sein, bleibt Filter abschalten (Leiterbahnnen durchtrennen), "dicke" Relais, oder Grundlastmodul. Eventuell auch Subsitution der Lasten untereinander, also z.B. Leuchte an einem Relais zum Triacausgang und die <=16A Last an das Relais. Oder ein weiteres SH+ mit freiem P-Port. ...?

Thomas

#5 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 19:39
von Rheingauner
Hallo zusammen,

ich greife das alte Thema mal wieder auf.:rolleyes:
Ich "klebe :O " nun auch an dem Problem, das ich ein Relais (Finder 230V) mit 27 KOhm Spulenwiderstand an einen Ausgang des SH Moduls hängen möchte.
Mittlerweil muss man die Leiterbahnen nicht mehr durchkratzen, sonder kann diese mittels Dip-Schalter trennen.
Das "kleben" des Relais konnte ich zwar mit dem Dip-Schalter beheben, aber jedoch nicht das "brummen".

Eine Möglichkeit dem entgegenzuwirken wäre sicherlich der Einbau eines Grundlastmoduls.
Habt ihr noch eine andere Idee für mich?
Das Relais benutze ich um meine Eingangstüre zu öffnen. Die Einschaltdauer beträgt immer nur 4 sec.

Gruß Rheingauner

#6 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 19:57
von obeis
Moin.
Ich würde einfach den Schaltschrank zu machen.
Wer brummt den das Finder Relais oder das SH?
Oder du schaufelst ein Relaisabgang frei. Da hast du ja sogar den Relaistimer, der für kurze Zeiten Ideal ist.

Siebo

#7 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 23:34
von Rheingauner
Hallo Siebo,

Mit Schaltschrank zumachen ist das leider nicht gelöst ;) Da werden noch ein bis weitere Relais folgen.
Zudem sitzen das SH und die Relais im Netzwerkschrank. Grund hierfür ist, das hier alle ISTY-Kabel ankommen (Dachboden, Sprechanlage, Garagentorabfrage, etc) und auf das LCN geschaltet werden.
Hilft hier evtl. eine Glimmlampe, eine Glühbirne??

Gruß Rheingauner

#8 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 03:38
von Uwe
Steht der Ausgang auf Schalter, Andreas?
Bei ein/aus kann/darf das Relais nicht brummen, beim dimmen schon ...

Die Finder-Relais können zwar ganz preiswert sein, aber 8x Finder (+4 SH) rechnet sich garantiert auch mit R8H/SHS ;)

Grüße, Uwe

#9 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 08:02
von Rheingauner
Guten morgen. B)

Der Typ steht auf "Standard (Dimmen, schalten)"
Die Ausgänge selbst auf "Schalter 1%".

Gruß Rheingauner

#10 RE: Relais an SH+ Modulen

Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 09:46
von LuckyLPA
Moin.

Welche Relais hast du? (Sockelnummer)
Für jeden Sockel gibt es ein Löschglied/Schutzdiode zum einstecken.

mfg Carsten