#1 Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Fr 26. Feb 2010, 12:03
von Phillip
Hallo,
ich habe vor die dimmbaren Ausgänge eines SH-Moduls, in Abhängigkeit von dem Tageslicht zu dimmen. Das Tageslicht soll über einen Lichtsensor LCN-LSH erfasst werden. Jetzt suche ich Tips, wie dies zu realisieren ist.
Ist es denn überhaupt möglich den LSH an ein Modul anzuschliessen, an dem auch schon ein LCN-TS angeschlossen ist? Den TS verwende ich zur Heizungssteuerung (Schwellwert über ein Relais). Meine das deswegen, weil ich vom LSH ja auch einen Schwellwert geliefert bekomme.......lassen sich beide gleichzeitig verarbeiten??
Danke für Tips,
Gruß Phillip

#2 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Fr 26. Feb 2010, 12:43
von Sven
Soweit ich weiss, geht der Lichtsensor nur allein an einem Modul. Oder zumindest nicht in Verbindung mit einem TS:cry:
Ansonsten ist die Programmierung dazu recht einfach.

#3 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Fr 26. Feb 2010, 14:04
von Uwe
Moin Phillip,
hier muss ich Sven verbessern ... es geht :D
Du musst nur darauf achten, dass der Temperaturwert in der Reglervariable abgelegt wird (ein 'Häkchen' setzen). Dann ist die Tvar für den Lichtsensor frei und die Schwellwerte können wirken.
Mit dem Anschluß des LSx kann am T-Port allerdings kein Taster mehr angeschlossen werden (die A-Tabelle ist also auch frei).

Grüße, Uwe - der am Lichtsensor auch die Außentemperatur misst

#4 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Fr 26. Feb 2010, 14:22
von rk
Es gab bei Swisslux mal ein Beispiel zur Stetigregelung, aber die sind ja scheinbar nicht mehr dabei :O. Eventuell habe ich die Unterlagen @home.

#5 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 09:19
von Phillip
Danke, schon mal gut zu wissen, dass alles über ein Modul zu realisieren ist. Jetzt wäre es noch super, wenn jemand noch ein paar Wörter zur Programmierung selbst verlieren könnte. Wenigstens nen groben Fahrplan.
Gruß Phillip

#6 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 09:44
von Uwe
Moin Phillip,
einen groben Fahrplan findest du auf LCN.de. Dort gibt es eine TDI-WRL65 in der einiges beschrieben ist.
Die Feinheiten können wir dann gerne hier weiter diskutieren.

Grüße, Uwe

#7 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 13:22
von Phillip
Hallo Uwe, ich habe versucht deine Infos umzusetzen. Jedoch komme ich nich mit deiner Beschreibung klar. Wenn der Ts mir einen Schwellwert liefert, denich für meine Heizungssteuerung benötige, wie soll dann der Lichtsensor noch als Schwellwert genutzt werden können? Also du hast es ja schon in ein paar Sätzen beschrieben, leider kann ich es nicht umsetzen. Vielleicht kannst du es mir nochmal etwas genauer beschreiben.
Danke Phillip

#8 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 13:36
von Beleuchtfix
Das kann nur gehen, wenn du einen Sensor auf die TVar legst und dann Schwellwerte benutzt und den 2ten Sensor an die R1Var senden lässt, und dann mit einem Regler arbeitest.

Viel Erfolg
Florian

#9 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 14:15
von Phillip
Alles klar. Hab es verstanden....
Danke

#10 RE: Aussenlichtabhängige Lichtsteuerung

Verfasst: Fr 12. Mär 2010, 11:12
von Phillip
Hallo, ich habe ein Programmierbeispiel für eine Konstantlichtregelung in den Anhang gepackt und habe dazu ein paar Fragen:
- Wieso ist die Tastentabelle A belegt? Es sind doch keine realen Taster an dem Modul angeschlossen?
- Und wie lässt sich diese Funktion sperren? (Soll ausgeschaltet werden können über einen Taster im Zimmer und erst wieder aktiv sein, nach erneuter Betätigung des Tasters)
Gruß Phillip