#1 Lüftersteuerung im WC

Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 15:49
von MarioB
EIn grüß Gott aus Wien an alle.:w00t:

Hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Habe ein WC mit Taster (Binär) für Licht (Relais) und einen Lüfter (Relais).
Wie kann ich es bewekstelligen das ich beim kurzen Einschalten des WC-Lichtes der Lüfter nicht aufdeht sondern erst bei längerem Aufenthalt im WC.
Wenn er jedoch aufgedreht wird soll er eine definierte Zeit nachlaufen. (typische WC-Lüftersteuerung)

LG, Mario

#2 RE: Lüftersteuerung im WC

Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 16:39
von Uwe
Hallo Mario,
ein herzliches Willkommen bei den Bus-Profi's nach Wien.

Ich fange mal an mit einer Rückfrage: ich würde einen Taster immer an einer Tasterschnittstelle (LCN-Txx) anschliessen, 'Binär' ist was anderes (LCN-Bxx).
Ein Beispiel für eine ähnliche Lüftersteuerung (dort allerdings mit Ausgängen) gibt es übrigens in den Unterlagen vom Aufbaukurs ;)

Du musst dabei mit den Statuskommandos der Relais (einschalten nicht vergessen! Evtl. Überschneidungen beachten!) letzlich über 'sende Taste verzögert' die Ein- und Ausschaltverzögerung programmieren. Da man die Verzögerung mit einem neuen Befehl auch wieder aufheben kann, würde beim nur kurzen Schalten eben nichts ausgelöst. Für 'sTv' gibt es nur 1 Timer pro Tastentabelle! Darauf muss man achten, sonst hat es schnell mal Fehlfunktionen.
Ersatzweise lassen sich (weil die Programmierung mit den Kommandos für Ausgänge etwas einfacher ist) auch die Relais über virtuelle Ausgänge steuern (z.B. von einem SHS oder UPS).

Für alle Anfänger gilt: ausprobieren ... und (immer wieder) nachfragen, wenn es nicht geht.

Grüße, Uwe

#3 RE: Lüftersteuerung im WC

Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 16:51
von MarioB
Hallo Uwe,

Danke für deine rasche Antwort habe aber nicht gerade viel davon verstanden.
Also der Taster ist auf einem B8H, das reicht doch um das Licht Ein- und Auszuschalten.

Kannst du mir das ein wenig genauer erklären, habe bis jetzt noch keine Statuskomandos benötigt.

LG, Mario

#4 RE: Lüftersteuerung im WC

Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 17:18
von Uwe
Na klar, Mario -.machen wir doch.
Das einschalten geht natürlich auch mit einem Binäsensor ...

Die Statuskommando für die Relais musst du mit einem Häkchen einschalten
[img]1[/img]

Das Relais wird dann beim einschalten ein LANG-Kommando auslösen und beim ausschalten LOS. Ein paar Details findest du auch in der Hilfe der Pro.

Auf lang belegst du dann ein STV auf eine 'Taste X'
[img]2[/img]
... auf los dann "Timer stoppen".

Das machst du einmal für das Licht (damit der Lüfter verzögert angeht) und einmal für den Lüfter (damit er auch verzögert wieder ausgeht).
Auf 'Taste X' (und Y) muss dann natürlich noch jeweils das Ein-/Ausschaltkommando programmiert werden.

Probier mal ...