Seite 1 von 1

#1 Schaltuhren

Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 12:17
von LuckyLPA
Hallo.

Gestern gab es in einer Anlage von mir einen teilweisen Stromausfall und danach funktionierten einige Sachen nicht mehr. Wie ich schnell herrausfand, lag es an den Zeitschaltuhren. Ich habe diese in der GVS bzw. im GT4D programmiert. Sie schalten aber nicht direkt, sonder virtuelle Relais und diese fielen beim Stromausfall ab. Nun ist es ja bei "normalen" Schaltuhren so, dass diese bei Stromwiederkehr schauen, wie spät es ist, und den Ausgang dementsprechend wieder schalten. Nur die GVS-Uhr und auch das GT4D tun dies halt nicht. Habe auch nochmal in die WT geschaut und festgestellt, dass es dort ebenso war. Vieleicht weiss ja einer von Euch eine Lösung um den Zustand der Relais nach so einem Stromausfall Zeitabhängig wieder herzustellen...

#2 RE: Schaltuhren

Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 13:49
von Uwe
Moin Carsten,
schade eigentlich ... Perfektion :P

Aber bei Relais fällt mir dazu auf die Schnelle das regelmässige Speichern in einer Lichtszene ein (Relais werden ja immer mit gespeichert).
So kannst du zumindest den letzten Zustand wieder herstellen. Wenn während des Stromausfalls eine Schaltzeit ausgeführt worden wäre, geht das leider nicht.

Grüße, Uwe

#3 RE: Schaltuhren

Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 14:33
von LuckyLPA
Das mit den Szenen ist leider zu unsicher, da dort auch Türen geöffnet/geschlossen werden. Das klingt doch nach einem Verbesserungsvorschlag für die Jungs aus Rethen... :P

#4 RE: Schaltuhren

Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 14:45
von Uwe
LuckyLPA hat geschrieben:Das klingt doch nach einem Verbesserungsvorschlag für die Jungs aus Rethen...

Durchaus - nur ob dir das auf der aktuellen Baustelle noch hilft ...
In der Regel bekommen die vorhandenen Module ja kein FW-Update.
Da würde ich dann für die Türen und andere "wichtige Sachen" doch wieder auf die gute alte Hutschienen-Zeitschaltuhr am Binärkontakt setzen ;)

Grüße, Uwe

#5 RE: Schaltuhren

Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 16:15
von LuckyLPA
[zitat]Da würde ich dann für die Türen und andere "wichtige Sachen" doch wieder auf die gute alte Hutschienen-Zeitschaltuhr am Binärkontakt setzen[/zitat]
Aber genau dieses will ich ja verhindern, da die Hausmeister ALLES über die GVS steuern sollen, und nicht im Schaltschrank noch Uhren einstellen müssen.
Da hat wohl jemand mit, aber nicht nachgedacht...

#6 RE: Schaltuhren

Verfasst: Fr 25. Jun 2010, 17:21
von Uwe
LuckyLPA hat geschrieben:Da hat wohl jemand mit, aber nicht nachgedacht...

Es scheint so ... :O

Vielleicht kannst du ja einen Programmierer in Rethen auch zum arbeiten bewegen. :lol:
Die GVS ist ja "nur eine Software", die noch recht problemlos upgradebar wäre.

Grüße, Uwe

#7 RE: Schaltuhren

Verfasst: Sa 26. Jun 2010, 19:17
von LuckyLPA
Wäre ja nicht das erste Update, welches ich bekomme. Werde am Montag mal telefonieren, um zu schauen, ob sowas möglich wäre.