[zitat] und die zwei drei Jalousien fahren halt mal wenn die Sonne zu viel scheint, bzw. es bewölkt ist. Also nich zufriedenstellend für den Kunden.
[/zitat]
Hast du eine Hysterese eingebaut? Ohne die ist der Lichtsensor für Rollläden/Jalousien IMO kaum praktisch verwendbar. Aus einer gut funktionierendnen Variante (Lichtsensor Südrichtung hinter 2 Plexiglasscheiben. ggf. Schwellwerte etwas anpassen )
...
Schwellwerte: 500 650 ... Hysterese: 50
... Tabelle B:
Taste B1 -> Segment 0, Modul xy
Kurz: nicht programmiert
Lang: Taste 1------- in 2m
Los: Taste -2------ in 31m
Taste B2 -> Segment 0, Modul xy
Kurz: nicht programmiert
Lang: Taste --3----- in 30m
Los: Taste ---4---- in 1m
d.h. bevor ein Schaltvorgang ausglöst wird, muß 1/2h ein bestimmter Lichtwert, ohne Unterbrechung >1...2min, dauerhaft bestanden haben. Ich sperre/entsperre damit aber erst noch die Auslösungen über die Außentemp.
Alle 4 B Tasten verwenden den STV A Timer des gleichen Moduls, das gegenseitige überschreiben ist hier unbedingt erforderlich (it"s not a bug, it"s a feature

)
HTH Thomas