#1 Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon csd2001 » Do 9. Dez 2010, 20:29

Hallo alle zusammen,
ich weiß nicht ob der Elektriker etwas falsch programiert hat. Folgendes Problem.
Unsere Fußbodenheizung soll in jeden Raum über einen Taster von Busch&Jäger Artikel Nr. 6117geschaltet werden.
Der Schalter hat 4 Schalttasten mit acht Möglichkeiten. In der oberen Reihe sind 4 LED's.
Der Raum soll wie folgt beheizt werden:
klick auf 4 = 16°C LED 1 blinkt
klick auf 6 = 18°C LED 2 blinkt
klick auf 8 = 21°C LED 3 blinkt
klick auf 7 = 23°C LED 4 blinkt
Dann weiß man was eingestellt ist. Vielleicht kann mir jemand helfen. Was braucht ihr eventuell von mir?
mfg
csd2001

Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#2 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon MartinH » Do 9. Dez 2010, 21:17

csd2001 hat geschrieben:Folgendes Problem. ---

Was braucht ihr eventuell von mir?
Ja, wo ist das Problem? Wir brauchen eine Problembeschreibung! ;)

Martin - der in der Glaskugel ein Problem vermutet


Themenersteller
csd2001
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 23
Registriert: Di 10. Nov 2009, 20:26
Kontaktdaten:

#3 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon csd2001 » Fr 10. Dez 2010, 08:32

Hallo Martin,
ich habe das Problem, dass wir in einigen Räumen die Temperatur nicht einstellen können. Ich habe mir gestern einmal die Module ausgelesen und finde einfach keinen Fehler. Der einzigste Raum der OK ist, ist das Wohnzimmer. Im Bad ist die Solltemeratur auf 19,5°C eingestellt, es ist aber 25,5°C warm. Haben wir dort einen Programierfehler?
Vielleicht kann ich ja mal die Datei hochladen.
mfg
Horst

Benutzeravatar

MartinH
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1511
Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
Hat sich bedankt: 4 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon MartinH » Fr 10. Dez 2010, 08:52

csd2001 hat geschrieben:ich habe das Problem, dass wir in einigen Räumen die Temperatur nicht einstellen können. Ich habe mir gestern einmal die Module ausgelesen und finde einfach keinen Fehler. Der einzigste Raum der OK ist, ist das Wohnzimmer. Im Bad ist die Solltemeratur auf 19,5°C eingestellt, es ist aber 25,5°C warm. Haben wir dort einen Programierfehler?
Vielleicht kann ich ja mal die Datei hochladen.
- Ok. Es könnte gut ein Programierfehler sein. Es könnte auch ein Hardwarefehler sein (TS defekt?). Einen "Bedienungsfehler" will ich mal erst ausschließen. Im Bad wird ja wohl nicht ein zusätzlicher manueller Heizstrahler versteckt sein, der das Bad auf 25,5°C erwärmt - ???
Ein Blick in die kommentierte Programmierung könnte helfen. Du kannst ja einen Modulausdruck der beteiligten Module in LCN-PRO (Du hast ja LCN-PRO oder?) erstellen und als ASCII-Text hier hochladen. Da kann vielleicht jemand was erkennen?
Was sagt denn Dein Elektriker zu dem Problem?
Tritt das Problem schon immer auf - oder ist es neu - wurde was geändert an der Anlage?

Gruß, Martin - zu einem Problem gibt es denkbar viele Ursachen

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon Uwe » Fr 10. Dez 2010, 09:30

Moin Horst,
[zitat]Im Bad ist die Solltemeratur auf 19,5°C eingestellt, es ist aber 25,5°C warm.[/zitat]
Soll- und Ist-Temperatur sind ja durchaus unterschiedlich.
Ist Soll niedriger als Ist wird nicht geheizt.

Für mein Gefühl (Glaskugel) wird hier die Solltemperatur nicht richtig eingestellt ...
Oder der Temperatursensor hat falsche Werte (die er auch durch falsche Montage bekommen kann) ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
csd2001
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 23
Registriert: Di 10. Nov 2009, 20:26
Kontaktdaten:

#6 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon csd2001 » Fr 10. Dez 2010, 09:57

Hallo Uwe und Martin,
ich kann euch die Datei von der Programierung schicken oder aber auch Screens in JPG oder PDF.
Kann aber erst heute Nachmittag damit beginnen, da ich jetzt auf der Arbeit bin.
mfg
Horst

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#7 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon LuckyLPA » Fr 10. Dez 2010, 10:30

Hallo.

Du kannst auch die LP3-Datei aus der LCN-Pro direkt hier hochladen... Andere Frage-Läuft bei dir eine Visualisierung? Wenn es die GVS ist und die Regler über diese Programmiert werden, z.B. Nacht/Tagbetrieb, dann kann das Problem da liegen, da es dort momentan einkleines Problem mit der Reglerverstellung gibt...

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon Uwe » Fr 10. Dez 2010, 10:46

Die LP3 direkt hier anhängen würde mir reichen (per Mail ist auch kein Problem - uwe at bus-profi.de kommt an) - ich bin aber auch erst wieder spät abends zu Hause online.
Fehler sind quasi überall möglich ...

Wir werden sehen
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5291
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#9 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon Beleuchtfix » Fr 10. Dez 2010, 11:05

Ich denke aber, das der WAF momentan recht hoch ist, bestimmt besser als bei 19.8° :lol:
Meine Glaskugel schlägt auch noch weitere Fehler vor ;) Mechanischer Fehler des Ventils und falsche Verkabelung.

In der Pro kannst du im Status eigentlich alles sehen, was du brauchst, Solltemperatur, Isttemperatur Relaisstatus bzw. Ausgangswert. Wenn das stimmt, also Ausgang aus bei 25 Grad, dann würde ich einmal versuchen am Ventil die Spannung zu messen.

LP3 hier einstellen hat den Vorteil, dass meistens mehrere Leute sich die Sache anschauen. Wenn du noch einen Screenshot des Status mit einstellst, gibst du allen Wahrsagern eine optimale Ausgangslage :)

Viel Erfolg
Florian


Themenersteller
csd2001
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 23
Registriert: Di 10. Nov 2009, 20:26
Kontaktdaten:

#10 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren

Beitragvon csd2001 » Fr 10. Dez 2010, 15:32

:thumbup: Hallo alle zusammen,
erst einmal schönen Dank, dass ihr so Zahlreich auf meine Fragen antwortet.
Also eine Visualisierung läuft nicht.
Ein Tag oder Nachtprogramm auch nicht.
Leider habe ich nur die LP2, aber reicht sicherlich auch. Musste die Datei in 1.txt umbenennen, müsstet ihr dann wieder in LP2 umbenennen.
Screenshot mache ich gleich mal und lade diese gleich mal hoch.
mfg
Horst