#1 Ventile werden erst ab 0,5°C Unterschied geöffnet.
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 09:35
Hallo zusammen,
wir haben ein kleines Problem mit der Temperatursteuerung. Die Ventile werden erst bei einem Temperaturabfall von mindestens 0,5°C geöffnet. Bedingt durch die Hysterese führt dies dazu, dass wir Temperaturschwankungen von ca. 1°C haben (Hysterese = 0,3°C). Ich denke es liegt an der Einstellung für den Proportionalbereich von LCN = 10, also 1°C und bei der Hälfte wird geschaltet, sprich 0,5°C.
Da wir eine Wärmepumpe betreiben ist dies natürlich äußerst ungünstig bezüglich der Effizienz!
Noch interessanter wird es allerdings, wenn die Ventile zum Teil vor dem Erreichen der gewünschten Temperatur wieder geschlossen werden. Dies führt zum Beispiel zo Folgendem:
Raum A = 20°C eingestellt. Temperatur fällt auf mindestens 19,5°C und auch gerne mal weniger (max Unterschied laut Messdatenspeicherung war 19,2°C). Das Ventil wird geöffnet und durch die Hysterese der zu erreichende Wert auf 20,3°C erhöht. Es vergeht einige Zeit (Vorlauftemperatur aktuell bei ca. 30°C) und die Raumtemperatur steigt langsam auf ca. 19,9°C und das Ventil wird wieder geschlossen! Teilweise wird auch ein höherer Wert erreicht, aber nur ganz selten die angestrebten 20,3°C.
Die Schwankungen sind natürlich Gift für die Heizung und kosten bares Geld. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Bzw. an welcher Stellschraube es zu drehen gilt?
Gruß und vielen Dank im Voraus
wir haben ein kleines Problem mit der Temperatursteuerung. Die Ventile werden erst bei einem Temperaturabfall von mindestens 0,5°C geöffnet. Bedingt durch die Hysterese führt dies dazu, dass wir Temperaturschwankungen von ca. 1°C haben (Hysterese = 0,3°C). Ich denke es liegt an der Einstellung für den Proportionalbereich von LCN = 10, also 1°C und bei der Hälfte wird geschaltet, sprich 0,5°C.
Da wir eine Wärmepumpe betreiben ist dies natürlich äußerst ungünstig bezüglich der Effizienz!
Noch interessanter wird es allerdings, wenn die Ventile zum Teil vor dem Erreichen der gewünschten Temperatur wieder geschlossen werden. Dies führt zum Beispiel zo Folgendem:
Raum A = 20°C eingestellt. Temperatur fällt auf mindestens 19,5°C und auch gerne mal weniger (max Unterschied laut Messdatenspeicherung war 19,2°C). Das Ventil wird geöffnet und durch die Hysterese der zu erreichende Wert auf 20,3°C erhöht. Es vergeht einige Zeit (Vorlauftemperatur aktuell bei ca. 30°C) und die Raumtemperatur steigt langsam auf ca. 19,9°C und das Ventil wird wieder geschlossen! Teilweise wird auch ein höherer Wert erreicht, aber nur ganz selten die angestrebten 20,3°C.
Die Schwankungen sind natürlich Gift für die Heizung und kosten bares Geld. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Bzw. an welcher Stellschraube es zu drehen gilt?
Gruß und vielen Dank im Voraus