#1 Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder, Außenhelligkeit, Tageszeit und Lichtszenenwahl
Verfasst: Fr 2. Dez 2011, 14:17
Hallo,
ich bin gerade dabei die Lichtsteuerung für Bad und Flur auf Basis Bewegungsmelder, Außenhelligkeit, Tageszeit umzusetzen und dabei auch noch vorprogrammierte Lichtszenen zu nutzen.
Das Ziel ist dieses:
- Wenn Bewegung im Raum UND Außen Dunkel UND Tageszeit UND Licht aktuell aus => Licht Szene 3 (Grundbeleuchtung hell)
- Wenn Bewegung im Raum UND Außen Dunkel UND Nachtzeit UND Licht aktuell aus => Licht Szene 2 (Grundbeleuchtung schwach)
- Wenn Keine-Bewegung (incl. x Minuten Nachlauf) => Licht Szene 1 (Aus)
- Wenn Taster LANG => Umschalten mit Rampe 6s
- Wenn Taster KURZ => Schalte auf nächste Lichtszene
- Beginne mit Wechsel auf Szene 1 (Aus)
- Wenn KURZ innerhalb von 4 Sekunden gedrückt wird, dann schalte weiter auf die nächste Szene
- Nach Szene 4 (alles an) folgt Szene 1 (Aus)
Wie habt ihr eure Bewegungsmelder Lichter programmiert?
Habe ich bei meinem Ansatz etwas vergessen?
Programmieren wollte ich das dann so:
- Bewegungsmelder und Aufgänge hängen an einem Modul A und der Helligkeitssensor am AstroClock Modul B
- Der Bewegungsmelder setzt LED10 von A auf EIN bzw. AUS
- Der Helligkeitssensor setzt abhängig vom Schwellwert LED11 von A aus EIN bzw. AUS
- Eine Zeitschaltuhr im VM setzt LED12 von A auf EIN bzw. AUS
- Wenn Ausgang1 von A gesetzt ist, dann LED09 von A aus EIN bzw. AUS
- Modul A –> Logik –> LED09-12 mit UNS verknüpfen und Szene 2 bzw 3 setzen
Was ich noch nicht verstehe:
- Ich brauche den Status für Helligkeit und Tageszeit für alle Lichter mit Bewegungsmelder. Kann ich in die Logik von Modul A nicht auch direkt auf den Status von Modul B zugreifen?
- Oder anders herum: Wie kann ich bei Tasten Event von Modul B den Status (bzw. LED) von mehreren Modulen A setzen?
- Wie setze ich die Status LED für Keine-Bewegung mit Nachlauf?
- Lässt sich das noch mit LCN-Pro Boardmitteln umsetzen, oder muss hier extern programmieren?
Könnt ihr eure Lösungen mal posten?
Danke & Gruß
Dietmar
ich bin gerade dabei die Lichtsteuerung für Bad und Flur auf Basis Bewegungsmelder, Außenhelligkeit, Tageszeit umzusetzen und dabei auch noch vorprogrammierte Lichtszenen zu nutzen.
Das Ziel ist dieses:
- Wenn Bewegung im Raum UND Außen Dunkel UND Tageszeit UND Licht aktuell aus => Licht Szene 3 (Grundbeleuchtung hell)
- Wenn Bewegung im Raum UND Außen Dunkel UND Nachtzeit UND Licht aktuell aus => Licht Szene 2 (Grundbeleuchtung schwach)
- Wenn Keine-Bewegung (incl. x Minuten Nachlauf) => Licht Szene 1 (Aus)
- Wenn Taster LANG => Umschalten mit Rampe 6s
- Wenn Taster KURZ => Schalte auf nächste Lichtszene
- Beginne mit Wechsel auf Szene 1 (Aus)
- Wenn KURZ innerhalb von 4 Sekunden gedrückt wird, dann schalte weiter auf die nächste Szene
- Nach Szene 4 (alles an) folgt Szene 1 (Aus)
Wie habt ihr eure Bewegungsmelder Lichter programmiert?
Habe ich bei meinem Ansatz etwas vergessen?
Programmieren wollte ich das dann so:
- Bewegungsmelder und Aufgänge hängen an einem Modul A und der Helligkeitssensor am AstroClock Modul B
- Der Bewegungsmelder setzt LED10 von A auf EIN bzw. AUS
- Der Helligkeitssensor setzt abhängig vom Schwellwert LED11 von A aus EIN bzw. AUS
- Eine Zeitschaltuhr im VM setzt LED12 von A auf EIN bzw. AUS
- Wenn Ausgang1 von A gesetzt ist, dann LED09 von A aus EIN bzw. AUS
- Modul A –> Logik –> LED09-12 mit UNS verknüpfen und Szene 2 bzw 3 setzen
Was ich noch nicht verstehe:
- Ich brauche den Status für Helligkeit und Tageszeit für alle Lichter mit Bewegungsmelder. Kann ich in die Logik von Modul A nicht auch direkt auf den Status von Modul B zugreifen?
- Oder anders herum: Wie kann ich bei Tasten Event von Modul B den Status (bzw. LED) von mehreren Modulen A setzen?
- Wie setze ich die Status LED für Keine-Bewegung mit Nachlauf?
- Lässt sich das noch mit LCN-Pro Boardmitteln umsetzen, oder muss hier extern programmieren?
Könnt ihr eure Lösungen mal posten?
Danke & Gruß
Dietmar