Hallo alle Zusammen,
welche Steuerung der Rolladen bevorzugt ihr ?
Einknopfbedienung oder Zweiknopf ?
Was ist intuitiver, bzw besser fuer WAF und Besucher ?
Ist eine Einknopfbedienung einfach mit Auf/Stop/Ab/Stop zu realisieren ?
Ich haette gerne eine einfache Steuerung, die bei einmaligen Druecken automatisch komplett rauf oder runter faehrt und bei nochmaligem Druecken stopt.
ixery,
ein Newbie, der nach der ultimativen Rollobedienung sucht )
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Momentan habe ich eine Einknopfbedienung (Auf/Stop/Ab/Stop) für die meisten Rolläden eingebaut und zum Probieren eine Zweiknopfsteuerung für einen Rolladen.
Die LCN-"Programmierung" der Einknopfbedienung ist primitiv, wenn man weiss wie? Einfach mit jedem Tastendruck (KURZ) die beiden Relais (Strom- und Richtung) umschalten. Leider habe ich diese Einrichtung nicht (offensichtlich) dokumentiert gefunden - ist aber hier im Forum gut bekannt.
Diese Bedienung ist auch für Kinder und Gäste leicht bedienbar. Wahrscheinlich werde ich häufig diese Variante einbauen, da es auch billiger und weniger LCN-Resourcen (Tasten) verbraucht.
Das gewünschte "komplett rauf oder runter" funktioniert so mit den eingebauten Endabschaltern. - Aber es irritiert, wenn man dann auch Stunden später erst noch einmal Stop tasten muss bevor ein Richtungswechsel getastet werden kann. Dies lässt sich umgehen, wenn man nach einer Mindestzeit (für komplett hochfahren) das Stromrelais abschaltet, wie in einem Thread kürzlich beschrieben.
Getrennte/geteilte Hoch-/Runtertaster erlauben direktere Richtungswahl, aber dieser "Komfort"-Gewinn ist meist relativ gering. Die Programmierung für jede Richtungstaste muss auch eine Stop-funktion beinhalten, wenn man keine 3. Taste für Stop einrichten möchte.
Vielleicht wäre es ehr mal interessant, "Rolladenszenen" zu definieren, um zwischen vordefinieren Stellungen schnell auswählen zu können.
Für die Lamelleneinstellung von Jalousien werde ich wohl eine Zweitastenbedienung einplanen/versuchen.
Gruss, Martin - der LCN hauptsächlich wegen der Rolladen ins Haus gebracht hat
Die LCN-"Programmierung" der Einknopfbedienung ist primitiv, wenn man weiss wie? Einfach mit jedem Tastendruck (KURZ) die beiden Relais (Strom- und Richtung) umschalten. Leider habe ich diese Einrichtung nicht (offensichtlich) dokumentiert gefunden - ist aber hier im Forum gut bekannt.
Diese Bedienung ist auch für Kinder und Gäste leicht bedienbar. Wahrscheinlich werde ich häufig diese Variante einbauen, da es auch billiger und weniger LCN-Resourcen (Tasten) verbraucht.
Das gewünschte "komplett rauf oder runter" funktioniert so mit den eingebauten Endabschaltern. - Aber es irritiert, wenn man dann auch Stunden später erst noch einmal Stop tasten muss bevor ein Richtungswechsel getastet werden kann. Dies lässt sich umgehen, wenn man nach einer Mindestzeit (für komplett hochfahren) das Stromrelais abschaltet, wie in einem Thread kürzlich beschrieben.
Getrennte/geteilte Hoch-/Runtertaster erlauben direktere Richtungswahl, aber dieser "Komfort"-Gewinn ist meist relativ gering. Die Programmierung für jede Richtungstaste muss auch eine Stop-funktion beinhalten, wenn man keine 3. Taste für Stop einrichten möchte.
Vielleicht wäre es ehr mal interessant, "Rolladenszenen" zu definieren, um zwischen vordefinieren Stellungen schnell auswählen zu können.
Für die Lamelleneinstellung von Jalousien werde ich wohl eine Zweitastenbedienung einplanen/versuchen.
Gruss, Martin - der LCN hauptsächlich wegen der Rolladen ins Haus gebracht hat
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Hallo Volker,
auf gehts ...
"vor Ort" ist EinKnopf IMO besser (weil Taster-sparend). Der Rolladen (Relais/Modul etc.) "merkt" sich die letzte Fahrrichtung ... und fährt beim nächsten Tastimpuls entgegengesetzt. Das Stoppen "auf den Punkt" zur Teilöffnung hat für "Fremde" nicht immer den gewünschten Punkt zur Folge .
Bei zentraler Bedienung (nicht einsehbar) solltest du auf jeden Fall zwei Taster verwenden, sonst läufst du Gefahr, daß die Motoren je nach Merker Hoch oder Runter fahren (und du es nicht siehst).
Den größten WAF (auch im Bürogebäude) hat die "althergebrachte" Zweiknopf-Bedienung. Kurz > öffnet/schließt kpl., Lang > dto. mit Stop bei >Los.
Für eine "einheitliche" Bedienung ist meine Empfehlung "Zweiknopf" (auch wenn es mehr Taster kostet).
Uwe
auf gehts ...
"vor Ort" ist EinKnopf IMO besser (weil Taster-sparend). Der Rolladen (Relais/Modul etc.) "merkt" sich die letzte Fahrrichtung ... und fährt beim nächsten Tastimpuls entgegengesetzt. Das Stoppen "auf den Punkt" zur Teilöffnung hat für "Fremde" nicht immer den gewünschten Punkt zur Folge .
Bei zentraler Bedienung (nicht einsehbar) solltest du auf jeden Fall zwei Taster verwenden, sonst läufst du Gefahr, daß die Motoren je nach Merker Hoch oder Runter fahren (und du es nicht siehst).
Den größten WAF (auch im Bürogebäude) hat die "althergebrachte" Zweiknopf-Bedienung. Kurz > öffnet/schließt kpl., Lang > dto. mit Stop bei >Los.
Für eine "einheitliche" Bedienung ist meine Empfehlung "Zweiknopf" (auch wenn es mehr Taster kostet).
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Hallo Martin,
mit neuen Modulen soll "umschalten" gehen (habe ich noch nicht "life" probiert).
Kurz > 1 U -- (den Abschalt/Umschaltimpuls schaltet das Modul bei Einstellung "Rolladen an Relais" selbsttätig)
Lang > 1 U --
Los > 0 0 -- (stoppt beim Loslassen; steuert aber "vorher" >lang< nochmal "um").
Eine dritte Taste für Stopp habe ich noch nie gebraucht
Gruß Uwe - der LCN im "Eigenen" nur für Heizung und Licht nutzt
mit neuen Modulen soll "umschalten" gehen (habe ich noch nicht "life" probiert).
Kurz > 1 U -- (den Abschalt/Umschaltimpuls schaltet das Modul bei Einstellung "Rolladen an Relais" selbsttätig)
Lang > 1 U --
Los > 0 0 -- (stoppt beim Loslassen; steuert aber "vorher" >lang< nochmal "um").
Eine dritte Taste für Stopp habe ich noch nie gebraucht
Gruß Uwe - der LCN im "Eigenen" nur für Heizung und Licht nutzt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Hallo,
In meinem alten Haus (Rollläden) mit Modulen von 2000 funktioniert folgende Einknopfprogrammierung bestens:
Kurz: 1U
Lang: 1U
Los: 0-
und den STV-Trigger über das Statuskommando der Stromrelais, welcher alle Stromrelais im Haus nach der längstmöglichen Rollladenlaufzeit ausschaltet.
Ich würde für Jalousien auf alle Fälle Zweiknopf-Bedienung empfehlen (habe ich jetzt). Die Lamelleneinstellung wird sonst zur nervenaufreibenden Tortour.
Ciao,
Andreas
In meinem alten Haus (Rollläden) mit Modulen von 2000 funktioniert folgende Einknopfprogrammierung bestens:
Kurz: 1U
Lang: 1U
Los: 0-
und den STV-Trigger über das Statuskommando der Stromrelais, welcher alle Stromrelais im Haus nach der längstmöglichen Rollladenlaufzeit ausschaltet.
Ich würde für Jalousien auf alle Fälle Zweiknopf-Bedienung empfehlen (habe ich jetzt). Die Lamelleneinstellung wird sonst zur nervenaufreibenden Tortour.
Ciao,
Andreas
#6 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Hallo Ixery,
bei uns sind UPPs/R2Us für die Rolladensteuerung eingesetzt. Wir haben überall Serientaster mit AUF/AB-Wippe. Die Betriebsart "MOTORSCHALTER" verhindert Motorschäden bei versehentlich gleichzeitig gedrückten AUF/AB-Tasten.
Mit nachfolgender Programmierung wird mit einem "KURZ"-Drücken der Rolladen ganz hoch/runter gefahren, nochmals "KURZ" lässt ihn an der akt. Position stoppen, mit "LANG" kann positioniert werden bis zum "LOS". Darauf achten, dass Ausgang 1 und 2 richtig angeschlossen sind (Ausgang 1 wirklich "hoch").
Taste A1 an Modul xy
kurz: Ausgang 1: Ein/Aus-Taster, Rampe 0
lang: Motor/Rolladen HOCH
los : Motor/Rolladen STOP / alle AUS
Taste A2 an Modul xy
kurz: Ausgang 2: Ein/Aus-Taster, Rampe 0
lang: Motor/Rolladen RUNTER
los : Motor/Rolladen STOP / alle AUS
Gruss FRANK
- Editiert von Dogi am 20.01.2005, 13:26 -
bei uns sind UPPs/R2Us für die Rolladensteuerung eingesetzt. Wir haben überall Serientaster mit AUF/AB-Wippe. Die Betriebsart "MOTORSCHALTER" verhindert Motorschäden bei versehentlich gleichzeitig gedrückten AUF/AB-Tasten.
Mit nachfolgender Programmierung wird mit einem "KURZ"-Drücken der Rolladen ganz hoch/runter gefahren, nochmals "KURZ" lässt ihn an der akt. Position stoppen, mit "LANG" kann positioniert werden bis zum "LOS". Darauf achten, dass Ausgang 1 und 2 richtig angeschlossen sind (Ausgang 1 wirklich "hoch").
Taste A1 an Modul xy
kurz: Ausgang 1: Ein/Aus-Taster, Rampe 0
lang: Motor/Rolladen HOCH
los : Motor/Rolladen STOP / alle AUS
Taste A2 an Modul xy
kurz: Ausgang 2: Ein/Aus-Taster, Rampe 0
lang: Motor/Rolladen RUNTER
los : Motor/Rolladen STOP / alle AUS
Gruss FRANK
- Editiert von Dogi am 20.01.2005, 13:26 -
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#7 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Vorsicht Volker,
bei der Lösung von Frank benötigst du pro Rolladen ein UPP+R2U. Die Programmierung/Bedienung ist zwar deutlich eleganter, das kann aber schnell das 2-3fache der SH/R8H Lösung kosten.
Die Entscheidung ist nicht einfach, aber auch nicht endgültig (auf einzelne Module kannst du bei zentraler Verdrahtung immer ändern).
Uwe
bei der Lösung von Frank benötigst du pro Rolladen ein UPP+R2U. Die Programmierung/Bedienung ist zwar deutlich eleganter, das kann aber schnell das 2-3fache der SH/R8H Lösung kosten.
Die Entscheidung ist nicht einfach, aber auch nicht endgültig (auf einzelne Module kannst du bei zentraler Verdrahtung immer ändern).
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#8 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Hi, darf ich?
Dreiknopfbedienung:
1+2 kurz: Tipp öffen+schließen
1+2 lang+los: fahre solange bis man losläßt (hoch+runtergetrennt)
3 kurz "Sonnenschutz) Positionierung 100
3 lang "stelle auf Spalt" Positionierung 150
Taster für 2 Rollladen:
http://www.einzel.de/lcn_ta/TA_7LED_4.jpg
(die drei Befehle der C-Tabelle werden für andere Sachen genutzt: Gruppen steuerung Rollladen, die LEDs haben mit Rollladen nichts zu tun)
Im Ernst: wer Rollladen mit LCN ansteuert und dabei nicht die Positionierung einsetzt, fährt einen Geländewagen mit wirklich sperrbaren Differenzial außschließlich in der beheizten Tiefgarage - auf einem Deck.
Geht natürlich.
3 Knöpchen zu viel? Geht auch mit 2:
1 kurz - tippöffnen
2 kurz - tippschließen
1 lang - Pos 150
2 lang - Pos 100
Thomas
Dreiknopfbedienung:
1+2 kurz: Tipp öffen+schließen
1+2 lang+los: fahre solange bis man losläßt (hoch+runtergetrennt)
3 kurz "Sonnenschutz) Positionierung 100
3 lang "stelle auf Spalt" Positionierung 150
Taster für 2 Rollladen:
http://www.einzel.de/lcn_ta/TA_7LED_4.jpg
(die drei Befehle der C-Tabelle werden für andere Sachen genutzt: Gruppen steuerung Rollladen, die LEDs haben mit Rollladen nichts zu tun)
Im Ernst: wer Rollladen mit LCN ansteuert und dabei nicht die Positionierung einsetzt, fährt einen Geländewagen mit wirklich sperrbaren Differenzial außschließlich in der beheizten Tiefgarage - auf einem Deck.
Geht natürlich.
3 Knöpchen zu viel? Geht auch mit 2:
1 kurz - tippöffnen
2 kurz - tippschließen
1 lang - Pos 150
2 lang - Pos 100
Thomas
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1511
- Registriert: Di 11. Mai 2004, 16:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Kontaktdaten:
#9 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
@Thomas, danke für Deine Positionierungshinweise. Die Positionierung scheint Dir ja so wichtig, dass Du bei der 2-Tastenlösung sogar auf "LANG = fahre solange bis LOS" verzichtest. (Ich habe dieses LANG bei langsamen Rolladen auch noch nicht richtig vermisst.)
Die Positionierlösung möchte ich mal wie eine Lichtszenenlösung mit einem Taster probieren:
"n" * KURZ und dann 2 Sekunden später := Rolladen gehen in Position "n".
Gruss, Martin
Die Positionierlösung möchte ich mal wie eine Lichtszenenlösung mit einem Taster probieren:
"n" * KURZ und dann 2 Sekunden später := Rolladen gehen in Position "n".
Gruss, Martin
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#10 RE: Rolladensteuerung: Einknopf-Zweiknopf ?
Moin Männer,
Thomas hat völlig recht, wer Rolläden nur "EIN"-"ZWEI"-Knopf bedient, hat NUR eine zentrale Steuerung "obendrauf". LCN kann (viel) mehr, und das ist (auch zentral steuerbar) millimetergenaue Positionierung.
Aber:
auch hier ist zusätzliche Hardware (BS4) notwendig und es begrenzt die positionierbar anzuschliessenden Motoren am SH+/HU auf 2 (!)
Das bringt die Kosten (ähnlich wie Frank"s Lösung) in die Höhe, ist aber auch (bei zentraler Verkabelung zur HV/UV) später nachrüstbar.
Und die verbleibenden 4 Relais lassen sich "ganz normal" für Schaltaufgaben nutzen (auch später )
Positionierung ist "Perfektion"
Gruß Uwe - der weiß, das Häuslebauer "erstmal" sparen (müssen)
:-O:-D:-O
Thomas hat völlig recht, wer Rolläden nur "EIN"-"ZWEI"-Knopf bedient, hat NUR eine zentrale Steuerung "obendrauf". LCN kann (viel) mehr, und das ist (auch zentral steuerbar) millimetergenaue Positionierung.
Aber:
auch hier ist zusätzliche Hardware (BS4) notwendig und es begrenzt die positionierbar anzuschliessenden Motoren am SH+/HU auf 2 (!)
Das bringt die Kosten (ähnlich wie Frank"s Lösung) in die Höhe, ist aber auch (bei zentraler Verkabelung zur HV/UV) später nachrüstbar.
Und die verbleibenden 4 Relais lassen sich "ganz normal" für Schaltaufgaben nutzen (auch später )
Positionierung ist "Perfektion"
Gruß Uwe - der weiß, das Häuslebauer "erstmal" sparen (müssen)
:-O:-D:-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?