Seite 1 von 1

#1 STV geht nicht

Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 18:06
von sa1003
Moin zusammen,

ich schalte eine Ausseleuchte per Schwellwert des Lichtsensors. Auf funktion2 der entsprechenden Taste lege ich ein Sende Taste verzögert, das die Lampe nach 1 Stunde ausschalten soll. Die Lampe bleibt an. Any ideas?

Gruß Guido

#2 RE: STV geht nicht

Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 18:41
von Thomas
Hallo,

es gibt nur einen STV Timer pro Tabelle, hast du vieleicht noch einen STV an die Tastentabelle ?

gruss thomas

#3 RE: STV geht nicht

Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 00:20
von Uwe
Moin Guido,
Schwellwert ... :blink: :confused:

Welche Firmware? Welche Pro-Version? Nutze die aktuelle ...

Welchen Schwellwert verwendest du? Nimm mal nicht den ersten ... :| (verwende B2)

Grüße, Uwe - der hier den Fehler nicht beim STV vermutet

#4 RE: STV geht nicht

Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 22:26
von sa1003
Dasselbe mit B2

Aktuelle Fw und aktuelle PRO

Guido

#5 RE: STV geht nicht

Verfasst: So 1. Apr 2012, 11:05
von Uwe
Hmm - jetzt hat die Glaskugel wieder Aussetzer ...
Schick doch mal deine *.lp3 per Mail oder häng sie hier an.

Grüße, Uwe

#6 RE: STV geht nicht

Verfasst: Di 3. Apr 2012, 18:53
von sa1003
Immer diese Flüchtigkeitsfehler ;-)

Danke, Uwe und Thomas!

#7 RE: STV geht nicht

Verfasst: Di 3. Apr 2012, 21:38
von Thomas
Hallo Guido,

macht nichts, passiert jedem...;)
Lösung,
Guido hat einfach die falsche Taste per STV aufgerufen, eine unprogrammierte.

gruss thomas