Seite 1 von 1

#1 Schwellwerte in anderes Modul kopieren

Verfasst: Do 3. Mai 2012, 08:09
von marde385
Hallo zusammen,

ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch... Ich habe ein Modul an dem ein LSA angeschlossen ist. An diesem Modul funktionieren die Schwellwerte wunderbar. Jetzt würde ich aber gerne die Schwellwerte noch weiter verwenden (in anderen Modulen). Kann ich die Schwellwerte mitsamt aktuellem Wert "kopieren" oder muss ich hier mit virtuellen Relais arbeiten?

Danke schonmal für eure Antworten.

Grüße

#2 RE: Schwellwerte in anderes Modul kopieren

Verfasst: Do 3. Mai 2012, 10:02
von LCNJürgen
Kannst du dir Schwellwerte nicht einfach dahin senden wo du sie haben willst!?

#3 RE: Schwellwerte in anderes Modul kopieren

Verfasst: Do 3. Mai 2012, 10:21
von marde385
hm daran habe ich nicht gedacht. Aber kann ich die Schwellwerte auch an mehrere Module schicken?

Ich würde nämlich gerne bei einer bestimmten Helligkeit meine Rollläden auf Schlitz fahren lassen. Da nicht alle Rollläden die selbe Länge haben muss ich dies über unterschiedliche Zeitangaben realisieren (kein BS vorhanden). Die einfachste Variante wäre jetzt die Schwellwerte in den entsprechenden Modulen zu kopieren und dort auswerten (falls überhaupt möglich). Ich hab das Gefühl, dass ich zur Zeit sowas von dermaßen auf dem Schlauch stehe bzw. den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe... daher meine Anfrage hier

#4 RE: Schwellwerte in anderes Modul kopieren

Verfasst: Do 3. Mai 2012, 15:28
von LCNJürgen
An was sind denn die Rolläden angeschlossen!?
Wenn über verschiedene Relais, kannst du es auch mit den Relaistimer machen, mit verschiedenen Zeiten über eine Logik z.B.

#5 RE: Schwellwerte in anderes Modul kopieren

Verfasst: Do 3. Mai 2012, 21:46
von LuckyLPA
Moin.

Um den Schwellwert zu kopieren brauchst du in jedem Zielmodul eine 0-Variable (z.B. Ausgang 3). Dann Regler aktivieren und dort als Quelle z.B. Ausgang 3 angeben und die TVar aus dem Lichtmodul addieren. Das Ziel des Regler ist egal. In den Schwellwerten dann nur noch TVar von R1/2Var rüberholen - fertig.
[img]1[/img]
[img]2[/img]

Warum willst du denn den Wert kopieren. Wenn du ihn einmal auswertest, denn kannst du doch per Gruppenbefehl an Module das zufahren steuern.
Bedenke, dassModule nur 5 Telegramme pro sekunde verarbeiten und das Verschieben von Variablen reizt ein Modul schonmal ganz schön aus.

mfg Carsten

#6 RE: Schwellwerte in anderes Modul kopieren

Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 11:54
von marde385
Danke für eure Antworten. Die Läden sind an Relaismodule angeschloßen daher werde ich den Tip von Jürgen befolgen (was auch funktioniert). Jetzt muss ich mir noch eine Logik überlegen die verhindert dass der Rollladen weiter runter fährt wenn jemand manuell ihn schon auf Schlitz gefahren hat.

#7 RE: Schwellwerte in anderes Modul kopieren

Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 12:08
von Beleuchtfix
Hier solltest du feststellen, ob die Rollläden von Hand gefahren wurden und dann über die nahegelegenste Endlage auf Lüftung fahren. Das vermeidet eben die Positionierung über BS4, LinHK oder IPS, wenn es möglich ist.

Viel Erfolg