Seite 1 von 1

#1 Tastensperre - Konflikt mit programmiereter Einstellung

Verfasst: Do 1. Nov 2012, 16:39
von hagi01
Dachte eigentlich eine einfache Übung, doch meine Pro sieht das anders:

Der Versuch:

Ein LSA soll eine Taste A2 in einen anderen Modul Sperren/Entsperren. Auf der Taste in der Tabelle A2 des anderen Moduls wird auf kurz ein Relais aus und auf lang das Relais eingeschalten.

Wenn ich die Sperre testen will, meckert die Pro und sagt "Konflikt mit programmiereter Einstellung".

Was mache ich da falsch?

lg
hagi

#2 RE: Tastensperre - Konflikt mit programmiereter Einstellung

Verfasst: Do 1. Nov 2012, 16:48
von Uwe
Moin Karl,
die Tastensperre für Tab. A musst du expliziet freigeben (unter Eigenschaften(1)) - sonst geht sie nicht (und die Pro meckert).

Grüße, Uwe - der die Freigabe auch immer gerne mal vergisst

#3 RE: Tastensperre - Konflikt mit programmiereter Einstellung

Verfasst: Do 1. Nov 2012, 16:53
von hagi01
Uwe hat geschrieben:Moin Karl,
die Tastensperre für Tab. A musst du expliziet freigeben (unter Eigenschaften(1)) - sonst geht sie nicht (und die Pro meckert).

Grüße, Uwe - der die Freigabe auch immer gerne mal vergisst


Sag ich doch: Einfache Übung :blush: (nur nebenbei, bei mir war es halt bei den Anschlüssen (3) zum Freigeben)

Danke Uwe für die superschnelle und natürlich passende Antwort.

lg
hagi

#4 RE: Tastensperre - Konflikt mit programmiereter Einstellung

Verfasst: Do 1. Nov 2012, 21:13
von Uwe
Du hast natürlich (3)mal recht ... manche Dinge sind einfach zu "selbstverständlich" :blush:

[img]1[/img]

Grüße, Uwe - der vorhin zu faul für ein Bild war ... :rolleyes: