Seite 1 von 1

#1 Ausgang SH und 1 Relaiskontakt

Verfasst: Fr 7. Dez 2012, 22:45
von Stift1802
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade echt auf dem Schlauch.
Ich habe an einem SH Ausgang eine Lampe angeschlossen alles kein Problem.
Mit einem GT12 kann die Lampe auf Kurz= Umschalten Rampe= 1 Sek. Lang= Unschalten Rampe= 5 Sek. Aus=
Rampe Stopp. Klappt alles nun möchte ich über ein Relais bei eingeschalteter Lampe also auch wenn sie gedimmt ist eine zweite Lampe über
ein Relais einschalten. Aber bekomm das nicht hin da der Ausgang ja gedimmt werden kann hat jemand ein Tipp?

Gruß Stift

#2 RE: Ausgang SH und 1 Relaiskontakt

Verfasst: Fr 7. Dez 2012, 23:04
von stt66
Hallo Stift.
Also, wenn ich richtig verstanden habe, möchtest du sobald die dimmbare Lampe zwischen 1-100% ein ist, ein Relais wo eine weitere Lampe angeschlossen ist einschalten.
Ganz einfach. Status-Kommando vom Ausgang aktivieren (z.B. Ausgang 1), und in der Tastentabelle (D Taste 1) bei kurz ->Relais ein, lang-> Relais ein, los -> Relais aus.:P

Ich hoffe das wars.

lg. Thomas "stt66"

#3 RE: Ausgang SH und 1 Relaiskontakt

Verfasst: Sa 8. Dez 2012, 08:07
von Stift1802
Hallo Thomas,
das ist genau das was ich suche :).
Steht das irgendwo in einer Hilft? Mir ist
Noch nicht ganz klar wie ich es genau machen muss.
Naja Heutabend werde ich es testen.
Trotzdem vielen dank.

Gruß Michael "Stift"

#4 RE: Ausgang SH und 1 Relaiskontakt

Verfasst: Sa 8. Dez 2012, 12:04
von Uwe
Hallo Michael,
natürlich sind Statuskommandos in der Hilfe beschrieben ...

Aussehen tut das dann so:

[img]1[/img]
[img]2[/img]

Der Beamer macht bei mir auch immer Audio mit an (und aus) - und das Deckenlicht aus.
Bei meinen alten Modulen liegen die Statuskommandos der Ausgänge noch in der C-Tabelle.

Grüße, Uwe

#5 RE: Ausgang SH und 1 Relaiskontakt

Verfasst: So 9. Dez 2012, 17:42
von Stift1802
Hallo Uwe,

danke hat geklappt :). Mit der Funktion, konnte ich gleich noch was an der Steuerung meiner Fußbodenheizung erschlagen.

Gruß Michael - Der bald eingeschneit ist.

#6 RE: Ausgang SH und 1 Relaiskontakt

Verfasst: So 9. Dez 2012, 17:54
von Uwe
Prima Michael,
ich zähle damit übrigens auch offene Heizkörper - um damit dann die (gedimmte) Drehzahl meiner (noch nicht lastabhängigen alten) HK-Pumpe zu steuern. Klappert nicht, geht aber gut :lol:

Grüße, Uwe - bei dem etwas Tauwetter eher die nächtliche Schlittschuhbahn für Väterchen Frost vorbereitet hat