Seite 1 von 1

#1 Lichteinschaltszenarien um ein Atrium

Verfasst: Do 20. Dez 2012, 10:35
von gigo1968
Hallo Leute,

ich hab mir eine große Aufgabe gestellt, ein für mich aufwendiges Lichtspiel umzusetzen.

Ich habe ein Atrium (6mX6m) welches durch drei Gänge (Bereiche - LA Lichtareas) umschlossen ist.
Die drei Bereiche (LA's) werden mit Spots beleuchtet, und sind mit 4 LCN Bewegungsmelder ausgestattet.
(siehe Skizze)

Folgende Abläufe würde ich mir vorstellen:

LA-1 = Lichtarea 1 geschaltet mit 60 sec
LA-2 = Lichtarea 2 geschaltet mit 60 sec
LA-3 = Lichtarea 3 geschaltet mit 60 sec

Lichtschaltszenarien (1):
P1 betritt über „I“ in den Bereich LA-1:
BMI(1) schaltet das Licht im LA-1 ein
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „II“:
BMI(2) schaltet das Licht im LA-2 ein
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „III“:
BMI(3) schaltet das Licht im LA-3 ein
BMI(3) schaltet das Licht im LA-1 aus
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „IV“:
GBL schaltet das Licht im LA-2 aus
P1 verlässt den Bereich LA-3:
LA-3 wird nach 60sec ausgeschaltet


Lichtschaltszenarien (2):
P1 betritt über „IV“ in den Bereich LA-1:
GBL schaltet das Licht im LA-3 ein
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „III“:
BMI(3) schaltet das Licht im LA-2 ein
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „II“:
BMI(2) schaltet das Licht im LA-3 aus
BMI(2) schaltet das Licht im LA-1 ein
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „IV“:
BMI(1) schaltet das Licht im LA-2 aus
P1 verlässt den Bereich LA-1:
LA-1 wird nach 60sec ausgeschaltet

Lichtschaltszenarien (3):
P1 betritt über „II“ in den Bereich:
BMI(2) schaltet das Licht im LA-2 ein
BMI(2) schaltet das Licht im LA-1 ein
Weiters Verhalten je Bewegungsrichtung nach Lichtschaltszenarien(1) und (2)

Lichtschaltszenarien (4):
P1 betritt über „II“ in den Bereich:
BMI(3) schaltet das Licht im LA-2 ein
BMI(3) schaltet das Licht im LA-3 ein
Weiters Verhalten je Bewegungsrichtung nach Lichtschaltszenarien(1) und (2)


Lichtschaltszenarien (5):
P1 betritt über „I“ in den Bereich:
BMI(1) schaltet das Licht im LA-1 ein
P2 betritt über „III“ in den Bereich:
BMI(3) schaltet das Licht im LA-1 NICHT aus
BMI(3) schaltet das Licht im LA-2 ein
BMI(3) schaltet das Licht im LA-3 ein
P2 bewegt sich weiter zum Punkt „IV“:
GBL schaltet das Licht im LA-2 aus
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „II“:
BMI(2) schaltet das Licht im LA-2 ein
P1 verlässt den Bereich über„II“:
LA-1 wird nach 60sec ausgeschaltet
LA-2 wird nach 60sec ausgeschaltet

Alle weiteren Lichtschaltszenarien kann man sich einfach herleiten ;)

Weiters soll es möglich sein die Bewegungsmelder (Tabelle B) zu deaktivieren um die Lichter permanent zu schalten.

Meine große Frage ist nun, wie kann ich sowas möglichst elegant umsetzen?

Danke für eure Hilfe!
Christian

#2 RE: Lichteinschaltszenarien um ein Atrium

Verfasst: Do 20. Dez 2012, 11:39
von Beleuchtfix
Spannende Aufgabe. Mit reinen LCN Befehlen wird es schwierig werden, ich denke, dass es schon schwierig genug ist, die Funktionen genau in ein Logik-Matrix zu bekommen. Das anschließende Programmieren ist dann eine weitere Aufgabe. Hier wirst du es leichter mit Scripten in IPS, GVS, LinHK oder Domiq haben.

Viel Erfolg
Florian