Seite 1 von 2

#1 Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 02:53
von Magickey
Welches ist den der sicherste Weg die Uhrzeit bzw. Datum im Bus aktuell zu halten?
Okay Datum passt meistens aber die Uhrzeit schwankt immer.
Es sind mehrere GTs vorhanden - die Uhrzeit stimmt derzeit ansich nie in den Anzeigen.
Gerade derzeit in der Installationphase wird öfter mal der FI oder die Sicherung geschaltet, daher wohl auch die ständige Ungenauigkeit.
Muss jedesmal die Zeit mit der Pro gesetzt werden? LinHK ist vorhanden, gibt es hier einen Weg die per NTP periodisch die Zeit setzt?
Eine WIH holt sich wohl die Zeit per GPS, aber RS,TS,LSA und IW sind bereits vorhanden also keine Option.

Gruß

#2 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 05:28
von Beleuchtfix
In der LinHK gibt es ein Makro, dass die Uhrzeit stellt. Früher war es zum Anpassen der "LCN Uhr" gedacht, ab einer bestimmten Abweichung wurde dann angepasst. Die LCN-Uhr wird wohl inzwischen weniger verwendet. Ich nutze momentan keine Uhrzeit der Module, aber es sollte auch dafür gehen.

Viel Erfolg
Florian

#3 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 14:01
von Uwe
Liest du Kapitel 8.5.1 Synchronisierung von LCN-Uhren (check-lcn-clock.mac) ;)

Grüße, Uwe - der das mit einem VM macht

#4 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Di 9. Apr 2013, 03:56
von Magickey
Danke Euch.
Ich schau mir das mal an.

Gruß

#5 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Sa 13. Apr 2013, 15:17
von Uwe
Noch mal zum Wort 'zuverlässig' ...
Die LinHK holt sich die Zeit aus der FritzBox - die muss dort schon (mit aktiver Internetverbindung) per NTP aktuell sein.

Die WIH aktualisiert über GPS - die Daten fallen quasi 'vom Himmel'.
Das Domiq-Base hat eine RTC-Uhr integriert, die tickt immer (mehr oder auch mal weniger genau) und kann mit aktivem Internet per NTP aktuell gehalten werden.

Grüße, Uwe - der auf Baustellen ohne Internet und mit ständigen Stromausfällen auch seine 'liebe Not' damit hat

#6 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Do 6. Jun 2013, 23:28
von stefanpb
Dazu habe ich mal eine Frage: Ich sehe zwischendurch im Bus, dass UPP Module eine falsche Uhrzeit und ein falsches Datum "herausblasen". Anschließend wird sie auf allen angeschlossenen GT4D entsprechend falsch angezeigt. Wie kann ich soetwas denn verhindern?

Gruß Stefan

#7 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Fr 7. Jun 2013, 07:18
von LuckyLPA
Moin.

Welche FW haben die Module, die die falsche Zeit senden? Wenn 140601 ---> tauschen.

mfg Carsten

#8 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Fr 7. Jun 2013, 10:26
von Uwe
Moin Stefan,
"eigentlich" sollte dir auch die WIH die Uhrzeit im Bus aktuell halten - wenn du nicht irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt hast ;)
Mir fehlen da bei der WIH noch ein paar Erfahrungswerte, meine Uhrzeiten werden von der LinHK aktualisiert.

Grüße, Uwe

#9 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Fr 7. Jun 2013, 13:45
von LuckyLPA
Moin.

Die 140601-Module schiessen, seit der Sommerzeit, diesen Jahres (2013) immer wieder falsche Zeiten in den Bus. Deshalb sollten diese getauscht werden. Wenn deine Module andere FW-Stände haben, wäre ein Auszug aus dem Protokoll hilfreich...

mfg carsten

#10 RE: Zuverlässig Uhrzeit / Datum im Bus aktuell halten

Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 21:19
von stefanpb
Besten Dank für die Hinweise. Bei der FW handelt es sich um die 140C0D.
@Uwe: Die WIH ist noch nicht in Betrieb. Das wird erst noch kommen. :-)
Könnte es rein theoretisch auch an fehlenden Filtern liegen?

Gruß Stefan