Seite 1 von 1

#1 Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 18:02
von deraltehase
Hi,

Ich grübel und probier, und komme nicht drauf, wo ich was falsch gemacht habe.
Am M8 Ausgang 1 hängt ein Aussenstrahler. Wenn dieser Ausgang an geht, soll auch in der Wohnung an verschiedenen Stellen das Licht an gehen.
Also sollte ich das über die Taste D1 realisieren können.

Geht aba nich :confused:

Spasseshalber habe ich das Signal was vom Bewegungsmelder kommt, an die Taste D1 geschickt, und das funktioniert.

Grüße- mein Name ist Hase, ich weiß von nix

#2 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 18:48
von oliwel
Hast du am M8 auch das Status-Kommando aktiviert?

Tip: Wenn du ein Bild anhängst und [ img ]1[ /img ] in den Text setzt, sieht man das Bild gleich im Beitrag und muss nicht erst rumklicken.

#3 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 19:14
von Lutz
Moin,

Wie alt ist denn das Modul 8? Weil da ein Rel. Und ein di12 dran ist. Vielleicht ist es so alt, das es diese Funktion nicht unterstützt.
Der Status Kommando hast du ja gesetzt, sonst würde es ja nicht auf D1 anzeigen.

Ich kann jetzt so aber nicht helfen. Da ich jetzt im mom keine pro zur Hand habe.

Versuch es bitte noch mal im Status analog den ausgang vom Modul direkt zu schalten und habe einen Blick auf den Bus-Monitor.


Lg Lutz

#4 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 19:15
von deraltehase
Hi,
ja ist aktiviert, sonst würde da nicht direkt (Stat.Kom) dahinter stehen.

Und jedes Forum hat andere Umgangsformen, die meisten mögen es als Datei-Anhang, um Traffic zu minimieren.

#5 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 19:23
von deraltehase
Hi Lutz,

die Module sollten eigentlich nicht stören, auch der Firmware-Stand sollte egal sein, da er die Taste D1 ja frei gibt.
Oder zeigt die Pro auch gerne mal an, was nicht vorhanden ist ??? :sneaky:

Hier mal ein Auszug aus dem Monitor

[note]19:17:10:877 - M007 to LPRO Pos.Quittung
19:17:11:087 - M009 to LPRO Pos.Quittung

19:17:54:087 - LPRO to M008 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.00 Sek
19:17:54:096 - M008 to LPRO Pos.Quittung
19:17:54:275 - M008 StatusL Ausg.1: 100.0%

19:18:27:770 - LPRO to M008 Ausg.1: UMschalten, Rampe: 0.00 Sek
19:18:27:779 - M008 to LPRO Pos.Quittung
19:18:27:867 - M008 to M008 Relais: - - - 0 - - - -
19:18:27:885 - M008 to M008 Sende Tasten: - 2 - - - - - - D=los
19:18:27:946 - M008 to M007 Ausg.1: AUS, Rampe: 5.00 Sek
19:18:27:965 - M008 to M008 Sende Tasten: - - 3 - - - - - D=los
19:18:27:982 - M008 StatusL Ausg.1: 0.0%
19:18:28:016 - M008 to M007 Relais: - - - - 0 - - -
19:18:28:066 - M008 to M008 Sende Tasten: - - - 4 - - - - D=los
19:18:28:164 - M007 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
19:18:28:204 - M008 to M007 Relais: - - - - - 0 - -
19:18:28:263 - M007 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
19:18:28:302 - M008 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
[/note]

Schau mal an, da kommt was, aber nur fürs Ausschalten :|

#6 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 19:56
von deraltehase
Kann das sein, dass das Stat.Kom nur KURZ auslöst ? :blink:

:blush: :blush: :blush:

#7 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 19:57
von LuckyLPA
Moin.

Wie ich sehe, sendest du testweise von dem BWM auf D1Lang/los. ABER das Statuskommando für Ausgang EIN ist Kurz - gedimmt - lang und AUS los. Hast du es so programmiert, oder wie ein Relaisstatus mit lang/los?

mfg Carsten

#8 RE: Stat.Kommando - wo ist mein Fehler ? -> gefunden

Verfasst: Fr 28. Jun 2013, 20:17
von deraltehase
Hi,

richtig, es war lang/los programmiert. - kurz/los war die Lösung.

Vielen Dank allen beim mitlesen B)