Hallo Leute,
ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen LCN BMI der das Licht in einem Gang steuert, soweit auch in Ordnung!
Jetzt muss ich an eimem GT12 eine Handtaste Programmieren solang diese aktiv ist soll
die LED blinken. Wie kann ich das realisieren?
Im Anhang die Bisherige Programmierung.
Vielen Dank schon mal!
VG
Fisi
[img]1[/img]
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Bewegungsmelder Handschaltung
#1 Bewegungsmelder Handschaltung
- Dateianhänge
-
- 542551bmi Programmierung.jpg (132.92 KiB) 982 mal betrachtet
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: Bewegungsmelder Handschaltung
Hallo Fisi und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Ich weiß jetzt nicht genau, was die Handtaste machen soll, ich nehme mal an, den BMI ausschalten und die Lampe ein- oder ausschalten.
Schalte mit dem GT ein virtuelles Relais und nutze davon das Statuskommando. Dann kannst du das Relais über eine LED anzeigen lassen, die Taste B4 sperren und entsperren und mit der Zweitbelegung eventuell die Lampe ein- ausschalten.
Viel Erfolg
Florian
Ich weiß jetzt nicht genau, was die Handtaste machen soll, ich nehme mal an, den BMI ausschalten und die Lampe ein- oder ausschalten.
Schalte mit dem GT ein virtuelles Relais und nutze davon das Statuskommando. Dann kannst du das Relais über eine LED anzeigen lassen, die Taste B4 sperren und entsperren und mit der Zweitbelegung eventuell die Lampe ein- ausschalten.
Viel Erfolg
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Bewegungsmelder Handschaltung
Hallo Fisi,
auch von mir ein herzliches Willkommen
Mit Anzeige geht das nur (wie von Florian beschrieben) mit einem zusätzlichen virtuellen Relais.
Mit der Hand-Taste schaltest du das Relais (über die Zweitbelegung) ein, mit dem Stauskommando des echten Relais schaltest du bei 0 wieder (ggf. auch mit STV) aus.
Grüße, Uwe
auch von mir ein herzliches Willkommen
Mit Anzeige geht das nur (wie von Florian beschrieben) mit einem zusätzlichen virtuellen Relais.
Mit der Hand-Taste schaltest du das Relais (über die Zweitbelegung) ein, mit dem Stauskommando des echten Relais schaltest du bei 0 wieder (ggf. auch mit STV) aus.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste