#1 Lichtschaltung mit einer Gruppe
Verfasst: So 15. Dez 2013, 19:33
Hallo und moin,
habe hier mal wieder nen kleines Verständnissproplem welches mit leider nicht so ganz klar ist,
in dem UPP mit sensor für die Außenhelligkeit wird nach einem Schwellwert ein Relais gesetzt, dazu kommt das Relais welches die Zeitchaltuhr aus dem LCN-W setzt, die summe wirkt dann auf die Gruppe 8. Dort sind 1 SHS und ein UPP zusammengefasst.
Wenn ich jetzt wie ja zusehen auf relais 1 & 2 von Gruppe 8 wirke (Summe C1) dann werden immer die ausgänge beider Module zusammengeschaltet ?
Zzt ist wird das Außenlicht ums gebäude freigeben (5.30-8 & 17-23.30) und der Schwellwert schaltet dann ein.
Da wir immer mehr 3-Schichtig produzieren soll jetzt das licht in den Hauptzeiten wie oben geschrieben voll aktiviert sein, zwischen 23.30 und 5.30 soll eine Grundbeleuchtung aktiv sein, nur noch Relais 1 an (Außenlampen müssen wohl noch nach Phasen geteilt werden, evtl sogar anderes Ralais)
Muss man jetzt noch mal eine neue Gruppe erstellen auf die wieder eine andere Summe wirkt, also auch noch eine Zeitschaltuhr dazu ?
Oder kann man evtl. 2 Gruppen zuordnen die nur "abwechseln aktiv" sind
Jetzt ist die Schaltung ja immer auf die W angewiesen, um eine richtig Uhrzeit zu haben, nun gibt es ja das neue ZEA-Modul, wenn diese die Zeit im Bus festlegt, kann dann ein Modul die Zeitschaltfunktion der W auch übernehmen ?
Ich weiß viel auf einmal aber einfach kann ja jeder, gibt es für die Erklärung der Funktion Gruppe keine Dokumentation, in der Hilfe der Pro steht ja nix drinne, wird sowas bei Issendorf auch nur erklärt.
Bastian
[img]1[/img]
[img]2[/img]
habe hier mal wieder nen kleines Verständnissproplem welches mit leider nicht so ganz klar ist,
in dem UPP mit sensor für die Außenhelligkeit wird nach einem Schwellwert ein Relais gesetzt, dazu kommt das Relais welches die Zeitchaltuhr aus dem LCN-W setzt, die summe wirkt dann auf die Gruppe 8. Dort sind 1 SHS und ein UPP zusammengefasst.
Wenn ich jetzt wie ja zusehen auf relais 1 & 2 von Gruppe 8 wirke (Summe C1) dann werden immer die ausgänge beider Module zusammengeschaltet ?
Zzt ist wird das Außenlicht ums gebäude freigeben (5.30-8 & 17-23.30) und der Schwellwert schaltet dann ein.
Da wir immer mehr 3-Schichtig produzieren soll jetzt das licht in den Hauptzeiten wie oben geschrieben voll aktiviert sein, zwischen 23.30 und 5.30 soll eine Grundbeleuchtung aktiv sein, nur noch Relais 1 an (Außenlampen müssen wohl noch nach Phasen geteilt werden, evtl sogar anderes Ralais)
Muss man jetzt noch mal eine neue Gruppe erstellen auf die wieder eine andere Summe wirkt, also auch noch eine Zeitschaltuhr dazu ?
Oder kann man evtl. 2 Gruppen zuordnen die nur "abwechseln aktiv" sind
Jetzt ist die Schaltung ja immer auf die W angewiesen, um eine richtig Uhrzeit zu haben, nun gibt es ja das neue ZEA-Modul, wenn diese die Zeit im Bus festlegt, kann dann ein Modul die Zeitschaltfunktion der W auch übernehmen ?
Ich weiß viel auf einmal aber einfach kann ja jeder, gibt es für die Erklärung der Funktion Gruppe keine Dokumentation, in der Hilfe der Pro steht ja nix drinne, wird sowas bei Issendorf auch nur erklärt.
Bastian
[img]1[/img]
[img]2[/img]