Hallo Busprofis,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Klingelansteuerung:
Ich habe meine Siedle Sprechanlage dank 1&N System zu (fast) 100% in mein LCN System integriert(außer Sprechen). Bei drücken einer Klingeltaste wird ein Binärsensor ausgelöst. Danach werden die Lichter zum „flackern“ gebracht.
Problem: Bei mir wird geklingelt, während ich ich im Büro(oder wo auch immer) sitze. Hier ist das Licht an. Programmiert ist folgende Funktion: Bei klingeln Gruppe X xmal Licht flackern. Nach dem x mal flackern sitze ich in meinem Büro(oder meine Frau im Wohnzimmer) im dunkeln.
Wie kann ich das vermeiden?
Auf Deutsch: Nach dem es optisch in allen Räumen geklingelt hat, möchte ich in dem Raum wo ich bin nicht im Dunkeln sitzen
Was kann man tun?:scared:
P.s. auch wenn 1&N von Siedle als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet wird, lässt sich das besser mit LCN "verknüpfen"
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Klingelansteuerung
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Klingelansteuerung
Moin Sven,
den doppelten Eintrag habe ich mal gelöscht ...
Das Flackerkommando lässt doch den ursprünglichen Lichtwert bestehen. Da sollte nichts ausgehen.
Bei gedimmtem Licht flackert es (je nach Dimmstufe) auf 0 oder 100% (wenn der Hub beim Flackern entsprechend eingestellt ist).
Was für Lichter lässt du da flackern? Das sind aber keine DALI-EVG, oder?
Ohne eine genaue Konfiguration (oder ggf. auch die FW der betroffenen Module) zu kennen, behaupte ich: ... muss gehen.
Bei 'digitalen' Anlagen schaffst du das übrigens auch immer über ein Systemrelais für die Klingel. Einen Eingang für den TÖ haben sie auch meist alle.
Grüße, Uwe
den doppelten Eintrag habe ich mal gelöscht ...
Das Flackerkommando lässt doch den ursprünglichen Lichtwert bestehen. Da sollte nichts ausgehen.
Bei gedimmtem Licht flackert es (je nach Dimmstufe) auf 0 oder 100% (wenn der Hub beim Flackern entsprechend eingestellt ist).
Was für Lichter lässt du da flackern? Das sind aber keine DALI-EVG, oder?
Ohne eine genaue Konfiguration (oder ggf. auch die FW der betroffenen Module) zu kennen, behaupte ich: ... muss gehen.
Bei 'digitalen' Anlagen schaffst du das übrigens auch immer über ein Systemrelais für die Klingel. Einen Eingang für den TÖ haben sie auch meist alle.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Klingelansteuerung
Moin Sven.
Sperre mal die Taste, welche das Flacken auslöst nach dem Betätigen für so ca. 10sek. Also z.B. wäre die A-Tabelle dafür hervorragend geeignet.
Wenn das dann funktioniert, dann verrate ich dir warum ...
mfg Carsten
Sperre mal die Taste, welche das Flacken auslöst nach dem Betätigen für so ca. 10sek. Also z.B. wäre die A-Tabelle dafür hervorragend geeignet.
Code: Alles auswählen
Beispiel
B1 lang - ST->A1 lang
A1 lang - Flackern Ausgänge
A1´lang - Sperre Taste A1 10sek
Wenn das dann funktioniert, dann verrate ich dir warum ...
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Klingelansteuerung
[zitat]dann verrate ich dir warum ...[/zitat]
Da bin ja selbst ich gespannt :blush:
Da bin ja selbst ich gespannt :blush:
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#5 RE: Klingelansteuerung
Moin.
Es ist eigentlich gaaaaaanz Einfach.
Wenn der Flacker/Blink-Befehl kommt schaut das Modul auf seinen Ausgang und "merkt" sich den Wert. Klingelt jetzt jemand kurz hintereinander, und der Ausgang ist wegen des ersten Befehls gerade AUS, dann nimmt der Ausgang nach dem erneuten befehl halt das AUS an. Das kann man umgehen, indem man die Taste zum Flackern/Blinken kurzzeitig sperrt. Auf Tastentabelle A bietet sich das am Einfachsten an. Ausserdem erledigen sich dann auch die nervigen Sturmklingler von den ZJ...
mfg Carsten
Es ist eigentlich gaaaaaanz Einfach.
Wenn der Flacker/Blink-Befehl kommt schaut das Modul auf seinen Ausgang und "merkt" sich den Wert. Klingelt jetzt jemand kurz hintereinander, und der Ausgang ist wegen des ersten Befehls gerade AUS, dann nimmt der Ausgang nach dem erneuten befehl halt das AUS an. Das kann man umgehen, indem man die Taste zum Flackern/Blinken kurzzeitig sperrt. Auf Tastentabelle A bietet sich das am Einfachsten an. Ausserdem erledigen sich dann auch die nervigen Sturmklingler von den ZJ...
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Klingelansteuerung
Danke für die Aufklärung, Carsten.
Ist logisch ... :w00t:
Grüße, Uwe - der das viel zu selten nutzt
Ist logisch ... :w00t:
Grüße, Uwe - der das viel zu selten nutzt
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------