Seite 1 von 1

#1 Klingelansteuerung

Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 02:06
von Sven
Hallo Busprofis,

Ich habe ein kleines Problem mit meiner Klingelansteuerung:
Ich habe meine Siedle Sprechanlage dank 1&N System zu (fast) 100% in mein LCN System integriert(außer Sprechen). Bei drücken einer Klingeltaste wird ein Binärsensor ausgelöst. Danach werden die Lichter zum „flackern“ gebracht.
Problem: Bei mir wird geklingelt, während ich ich im Büro(oder wo auch immer) sitze. Hier ist das Licht an. Programmiert ist folgende Funktion: Bei klingeln Gruppe X xmal Licht flackern. Nach dem x mal flackern sitze ich in meinem Büro(oder meine Frau im Wohnzimmer) im dunkeln.
Wie kann ich das vermeiden?
Auf Deutsch: Nach dem es optisch in allen Räumen geklingelt hat, möchte ich in dem Raum wo ich bin nicht im Dunkeln sitzen
Was kann man tun?:scared:

P.s. auch wenn 1&N von Siedle als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet wird, lässt sich das besser mit LCN "verknüpfen"

#2 RE: Klingelansteuerung

Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 03:21
von Uwe
Moin Sven,
den doppelten Eintrag habe ich mal gelöscht ... ;)

Das Flackerkommando lässt doch den ursprünglichen Lichtwert bestehen. Da sollte nichts ausgehen.
Bei gedimmtem Licht flackert es (je nach Dimmstufe) auf 0 oder 100% (wenn der Hub beim Flackern entsprechend eingestellt ist).
Was für Lichter lässt du da flackern? Das sind aber keine DALI-EVG, oder?
Ohne eine genaue Konfiguration (oder ggf. auch die FW der betroffenen Module) zu kennen, behaupte ich: ... muss gehen.

Bei 'digitalen' Anlagen schaffst du das übrigens auch immer über ein Systemrelais für die Klingel. Einen Eingang für den TÖ haben sie auch meist alle.

Grüße, Uwe

#3 RE: Klingelansteuerung

Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 09:42
von LuckyLPA
Moin Sven.

Sperre mal die Taste, welche das Flacken auslöst nach dem Betätigen für so ca. 10sek. Also z.B. wäre die A-Tabelle dafür hervorragend geeignet.

Code: Alles auswählen

Beispiel
B1 lang - ST->A1 lang

A1 lang - Flackern Ausgänge
A1´lang - Sperre Taste A1 10sek


Wenn das dann funktioniert, dann verrate ich dir warum ... :lol:

mfg Carsten

#4 RE: Klingelansteuerung

Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 16:46
von Uwe
[zitat]dann verrate ich dir warum ...[/zitat]
Da bin ja selbst ich gespannt :blush:

#5 RE: Klingelansteuerung

Verfasst: So 5. Jan 2014, 15:19
von LuckyLPA
Moin.

Es ist eigentlich gaaaaaanz Einfach.

Wenn der Flacker/Blink-Befehl kommt schaut das Modul auf seinen Ausgang und "merkt" sich den Wert. Klingelt jetzt jemand kurz hintereinander, und der Ausgang ist wegen des ersten Befehls gerade AUS, dann nimmt der Ausgang nach dem erneuten befehl halt das AUS an. Das kann man umgehen, indem man die Taste zum Flackern/Blinken kurzzeitig sperrt. Auf Tastentabelle A bietet sich das am Einfachsten an. Ausserdem erledigen sich dann auch die nervigen Sturmklingler von den ZJ... :P

mfg Carsten

#6 RE: Klingelansteuerung

Verfasst: So 5. Jan 2014, 15:44
von Uwe
Danke für die Aufklärung, Carsten.
Ist logisch ... :w00t:

Grüße, Uwe - der das viel zu selten nutzt