#1 LSH auf virtuelles Relais schalten
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 22:51
von Rheingauner
Nabend !!
Habe mal eine Frage zu LSH und virtuellen Relais.
Ich möchte den Schwellwert eines LSH´s aus B2 für die weitere Verwendung bei einer und-Verknüpfung auf ein virtuelles Relais schalten.
Das funktioniert aber nicht.
Erst wenn ich das "virtuelle" gegen ein "reales" Relais tausche funktioniert die Sache.
Gibt es hierzu eine Erklärung oder funzt da was nicht??
Gruß Rheingauner
#2 RE: LSH auf virtuelles Relais schalten
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 23:53
von Beleuchtfix
Hast du die Relais bei den Anschlüssen aktiviert? Das muss man auch bei virtuellen Relais machen.
Viel Erfolg
Florian
#3 RE: LSH auf virtuelles Relais schalten
Verfasst: So 2. Feb 2014, 08:12
von Rheingauner
Moinsen,
ja, das v. Relais hatte ich unter dem P-Anschluss aktiviert.
Gruß Rheingauner
#4 RE: LSH auf virtuelles Relais schalten
Verfasst: So 2. Feb 2014, 13:24
von Uwe
Moin Andreas,
[zitat]Gibt es hierzu eine Erklärung oder funzt da was nicht??[/zitat]
wenn das so ist hätte ich keine Erklärung, bei mir funzt das unzählige Male.
Womöglich sitzt dein Fehler (wie meistens) vor dem Bildschirm.
Hast du mal ein paar Schnipsel deiner Programmierung zur Fehlerverfizierung?
Grüße, Uwe
#5 RE: LSH auf virtuelles Relais schalten
Verfasst: So 2. Feb 2014, 22:30
von Rheingauner
Hallo Uwe,
also sollte es im Allgemeinen funktionieren.
Ich habe bei mir auch schon virtuelle Relais im Einsatz und da schaltet auch alles.
Ich werde es also nochmals neu programmieren und dann ausprobieren.
@ all
Habe aber im Augenblick ein viel größeres Problem.
Schon bei anschließen des PKU (aber noch über RS 232) ist mir der FI geflogen.
Ich schließe im Augenblick "MItten" im System an, also im Wohnzimmer an einem UPS Modul.
Auch beim setzen eines neuen Schwellwerts für ein LSH ist mir schon der FI geflogen :scared: , ganz zu Schweigen vom Auslesen des Systems.
Da kann ich regelmäßig in den Keller laufen. Ist aber nicht immer :confused:
Hat hier jemand gleiche Erfahrungswerte??
Gruß Rheingauner
#6 RE: LSH auf virtuelles Relais schalten
Verfasst: So 2. Feb 2014, 22:47
von Beleuchtfix
Da gibt es hier viele ähnliche Beispiele, irgendwo ist eine Leitung falsch über den FI gezogen. Da gibt es einen zu großen Fehlerstrom.
Gruß
Florian
#7 RE: LSH auf virtuelles Relais schalten
Verfasst: So 2. Feb 2014, 23:24
von Uwe
Ich will das noch mal etwas genauer definieren, Andreas.
Kontrolliere deine Datenadern. Da ist (mind.) eine am falschen FI.
Im normalen Betrieb funktioniert das Wochen und Monate störungsfrei, beim auslesen löst das aber fast immer den FI aus.
Wenn das schon nur beim Anschluß des PK stattfindet, würde ich schon direkt bei dem Draht anfangen zu suchen.
Grüße, Uwe