#1 Rolläden - Relais automatisch null-schalten
Verfasst: Sa 11. Feb 2006, 13:41
Hallo LCN-Gemeinde,
im letzten Thread haben wir, ausgelöst duch Chris Fragen über die Rolladen-EInknopfbedienung, auch über die Nullschaltung der Rolladenrelais diskutiert. Ich habe nun folgende, bei mir funktionierende Lösung anzubieten, die alle Rolladenrelais nach einer gewissen Zeit ohne Störungen auf Null zurückstellt. Die ANleitung ist etwas ausführlicher, um auch einem "Newbie" die Programmierung zu ermöglichen.
1. Ressourcenverbrauch:
- 1 periodischer Zeitgeber
- 1 STV-Timer
- 1 Lämpchen pro zu überwachendes Netzrelais
- 1 Lämpchensumme pro 12 zu überwachende Netzrelais
- 1 Gruppe für alle auf Null zu stellenden Rolladenmodule
- 1 Gruppe für Wiederholung der Lämpchensummen bei mehr als 12 Rolläden
Idealerweise wählt man Module ohne angeschlossenes Tastenfeld, weil dort alle 12 Lämpchen zur freien Verfügung stehen. Module mit Standard-Tastern nutzen gleichfalls keine Lämpchen, bei Verwendung von Gira 1013 oder ähnlichen Tastern mit LEDs ist zu berücksichtigen, daß die Lämpchen z. T. für die Taster Verwendung finden.
2. Programmierung:
- Für jedes zu überwachende Netzrelais wird im Modul ein Lämpchen programmiert. Im Lämpchen-Dialog dazu jeweils das zum Rolladen-Relais gehörige Modul auswählen, Relais anticken und die Nummer des entsprechenden Netzrelais aus 1-8 auswählen. Steuerung, "Quelle ein" = Ein, "Quelle aus" = Aus. Bei Überwachung von mehr als 12 Relais, einfach weitere Module nutzen.
- Alle für die Überwachung genutzten Module in eine neue, eigene Gruppe aufnehmen (unter Modul-Eigenschaften dazu eine freie Nummer eintragen) und diese Gruppe in der Ansicht "Gruppen-Plan" der LCN-Pro entsprechend benennen. Bei mir heißt das "Rolläden periodische Summen-Wiederholung".
- Für jedes Mitglied der Gruppe "Rolläden Summen-Wiederholung" ist nun noch die Lämpchensumme 1 (oder 2, 3) zu definieren. Dazu jeweils die in jedem Modul definierten Lämpchen in der Summenbildung anhaken und für den überwachten Status "EIN" auswählen.
- Alle RH8/SH-Module (oder auch andere Relais), die Rolläden ansteuern, in eine eigene, neue Gruppe aufnehmen. Die heißt bei mir "Rolläden GESAMT".
Achtung: Dieser Ansatz setzt voraus, daß alle Relais der R8H"s für Rolläden genutzt werden. Ist das nicht der Fall, muß der "Relais auf Null"-Befehl (siehe unten) modifiziert werden!
- In einem beliebigem Modul den periodischen Zeitgeber aktivieren. Ich habe dazu eines der Summen-Module verwendet. Als Zeit habe ich ich zunächst einmal 150s, also 1500 x 100msek gewählt. Die zu betätigende Taste kann aus einer beliebigen Tabelle (A-D) ausgewählt werden, ich habe D1 genommen. Die Zeit von 150sek ist sicher noch optimierbar, letztlich aber egal. Dann sind die Relais eben ein paar Sekunden länger auf 1.
- Für D1 kurz wird folgender Befehl programmiert:
Ziel: Gruppe "Rolläden periodische Summen-Wiederholung"
D1 kurz: "Status-Kommandos" Summen 1
- In einem (egal welchem) der Module der Gruppe "Rolläden periodische Summen-Wiederholung" ist nun noch das Nullsetzen der Rolläden auf der Taste C1 zu hinterlegen. Ich habe dazu A8 auf dem sleben Modul verwendet, aber es kann natürlich jede beliebige freie Taste benutzt werden, sofern der zugehörig STV-Timer nicht bereits anderweitig benutzt wird.
C1 kurz: Sende Taste A8 kurz verzögert in 60sek
C1 lang: Sende Taste A8 kurz verzögert in 60sek
C1 los: unprogrammiert
A8 kurz: Ziel = Gruppe "Rolläden GESAMT" Relais Aus-Aus-Aus-Aus | Aus-Aus-Aus-Aus
Die Verzögerungszeit von C1 and A8 muß länger sein als die längstmögliche Laufzeit der verbauten Rolläden, also gegebenfalls anpassen.
So, das war"s. Viel Spaß!
Johannes
im letzten Thread haben wir, ausgelöst duch Chris Fragen über die Rolladen-EInknopfbedienung, auch über die Nullschaltung der Rolladenrelais diskutiert. Ich habe nun folgende, bei mir funktionierende Lösung anzubieten, die alle Rolladenrelais nach einer gewissen Zeit ohne Störungen auf Null zurückstellt. Die ANleitung ist etwas ausführlicher, um auch einem "Newbie" die Programmierung zu ermöglichen.
1. Ressourcenverbrauch:
- 1 periodischer Zeitgeber
- 1 STV-Timer
- 1 Lämpchen pro zu überwachendes Netzrelais
- 1 Lämpchensumme pro 12 zu überwachende Netzrelais
- 1 Gruppe für alle auf Null zu stellenden Rolladenmodule
- 1 Gruppe für Wiederholung der Lämpchensummen bei mehr als 12 Rolläden
Idealerweise wählt man Module ohne angeschlossenes Tastenfeld, weil dort alle 12 Lämpchen zur freien Verfügung stehen. Module mit Standard-Tastern nutzen gleichfalls keine Lämpchen, bei Verwendung von Gira 1013 oder ähnlichen Tastern mit LEDs ist zu berücksichtigen, daß die Lämpchen z. T. für die Taster Verwendung finden.
2. Programmierung:
- Für jedes zu überwachende Netzrelais wird im Modul ein Lämpchen programmiert. Im Lämpchen-Dialog dazu jeweils das zum Rolladen-Relais gehörige Modul auswählen, Relais anticken und die Nummer des entsprechenden Netzrelais aus 1-8 auswählen. Steuerung, "Quelle ein" = Ein, "Quelle aus" = Aus. Bei Überwachung von mehr als 12 Relais, einfach weitere Module nutzen.
- Alle für die Überwachung genutzten Module in eine neue, eigene Gruppe aufnehmen (unter Modul-Eigenschaften dazu eine freie Nummer eintragen) und diese Gruppe in der Ansicht "Gruppen-Plan" der LCN-Pro entsprechend benennen. Bei mir heißt das "Rolläden periodische Summen-Wiederholung".
- Für jedes Mitglied der Gruppe "Rolläden Summen-Wiederholung" ist nun noch die Lämpchensumme 1 (oder 2, 3) zu definieren. Dazu jeweils die in jedem Modul definierten Lämpchen in der Summenbildung anhaken und für den überwachten Status "EIN" auswählen.
- Alle RH8/SH-Module (oder auch andere Relais), die Rolläden ansteuern, in eine eigene, neue Gruppe aufnehmen. Die heißt bei mir "Rolläden GESAMT".
Achtung: Dieser Ansatz setzt voraus, daß alle Relais der R8H"s für Rolläden genutzt werden. Ist das nicht der Fall, muß der "Relais auf Null"-Befehl (siehe unten) modifiziert werden!
- In einem beliebigem Modul den periodischen Zeitgeber aktivieren. Ich habe dazu eines der Summen-Module verwendet. Als Zeit habe ich ich zunächst einmal 150s, also 1500 x 100msek gewählt. Die zu betätigende Taste kann aus einer beliebigen Tabelle (A-D) ausgewählt werden, ich habe D1 genommen. Die Zeit von 150sek ist sicher noch optimierbar, letztlich aber egal. Dann sind die Relais eben ein paar Sekunden länger auf 1.
- Für D1 kurz wird folgender Befehl programmiert:
Ziel: Gruppe "Rolläden periodische Summen-Wiederholung"
D1 kurz: "Status-Kommandos" Summen 1
- In einem (egal welchem) der Module der Gruppe "Rolläden periodische Summen-Wiederholung" ist nun noch das Nullsetzen der Rolläden auf der Taste C1 zu hinterlegen. Ich habe dazu A8 auf dem sleben Modul verwendet, aber es kann natürlich jede beliebige freie Taste benutzt werden, sofern der zugehörig STV-Timer nicht bereits anderweitig benutzt wird.
C1 kurz: Sende Taste A8 kurz verzögert in 60sek
C1 lang: Sende Taste A8 kurz verzögert in 60sek
C1 los: unprogrammiert
A8 kurz: Ziel = Gruppe "Rolläden GESAMT" Relais Aus-Aus-Aus-Aus | Aus-Aus-Aus-Aus
Die Verzögerungszeit von C1 and A8 muß länger sein als die längstmögliche Laufzeit der verbauten Rolläden, also gegebenfalls anpassen.
So, das war"s. Viel Spaß!
Johannes