Seite 1 von 1

#1 LED doppelt vergeben

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 15:15
von fgekko
Hi,

ich habe ja einen Teil des Bussystem bei mir von einem Fachmann (hüstl) machen lassen und dabei ist mir gerade was komisches aufgefallen.

Es geht um die LED 10 im Modul 200 (WIH)

1.) Über die Zeitschaltuhr bei meinem Display (Modul 13) wird die LED über den Taster B3 auf EIN gesetzt. Also Ziel Modul 200
2.) Im Modul 200 wird bei den LEDs die LED 10 versucht ebenfalls zu setzen. Über Quell-Adresse 13, Binärsensor Nummer 3

Frage: Geht das? Also eine LED doppelt zu belegen?!? Was zieht da? Ich vermute das der Fachmann dachte das Binärsensor 3 das gleich ist wie der Taster B3 aus dem Modul 13.

Ich bin da gerade sehr verwirrt

#2 RE: LED doppelt vergeben

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 16:08
von Dinmor
Doppelt belegen kann man machen, ist aber in fast allen Fällen sinnlos, da die Automatik/Summe nicht mehr korrekt arbeitet.
Bsp. die ZSU setzt die LED 10 und einer rennt durch den BWM, dieser schaltete dann die von der Uhrzeit gesetzten LED wieder aus.

Hat man also nicht von gewonnen.

#3 RE: LED doppelt vergeben

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 18:23
von Uwe
Nee, hier wird das so nix ...

Die Zeitschaltuhr im Display löst leider keinen Status aus über dessen 'Meldung' man die LED schalten lassen kann. Die Einrichtung an der LED ist also in diesem Fall überflüssig. Bei allen anderen (wie z.B. 'früher' eine Zeitschaltuhr am Binärkontakt in der UV) wird das funktionieren - solange das Kommando auf die gleiche LED wirkt, die auch auf die Meldung eingestellt ist.
Fakt dabei ist: eine Meldung kann mal verschluckt werden, ein Kommando geht (eigentlich) immer.
Wenn ich in einer Anlage Probleme mit verschluckten Meldungen habe, programmiere ich auch gerne mal "doppelt gemoppelt" noch ein Kommando dazu.

Grüße, Uwe

#4 RE: LED doppelt vergeben

Verfasst: Mi 5. Nov 2014, 21:16
von LuckyLPA
Moin.

Doppelt ist ja nicht immer schlecht ... Aber in diesem Fall schon.
Gibt es keinen Binärsensor kann es sein, dass die Uhr die LED einschaltet und dann kommt aus irgendeinem Grund eine Statusmeldung des Binärsensors (der ja nicht da ist). Somit erscheint im Busmonitor "BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0" und die LED, die ja auch selbst "schaut" geht wieder AUS.

mfg Carsten, der das für eine Fehlerquelle hält.