#1 Lämpchensumme
Verfasst: Fr 14. Jul 2006, 13:01
Hallo miteinander!
rechtzeitig zum Wochenende für alle die sich den Pelz schon in der Sonne verbrannt haben oder vornehme Blässe bevorzugen ? folgende Problematik
Es geht um logische UND-Verknüpfungen.
? es geht ? aber ich bin entsetzt über die Verschwendung. ;-(
Ich habe bei einem Kunden folgende Schaltung:
6x Schaltuhr
1x Lichtsensor LS65
Es sollen Lichtszenen (Gruppen) in Abhängigkeit von Wochentag, Tageszeit und Helligkeit geschaltet werden.
Beispiel: Mo-Fr Frühschicht hell oder Mo-Fr Frühschicht dunkel
Mit den Uhren schalte ich
Mo-Fr Frühschicht 7-16 Uhr M10 Lä1 EIN/AUS
Mo-Fr Spätschicht 16-21 Uhr M10 Lä2 EIN/AUS
Mo-Fr Nachtschicht 21-7 Uhr M10 Lä3 EIN/AUS
Sa-So Frühschicht 8-17 Uhr M10 Lä4 EIN/AUS
Sa-So Spätschicht 17-22 Uhr M10 Lä5 EIN/AUS
Sa-So Nachtschicht 22-8 Uhr M10 Lä6 EIN/AUS
M10 Lä7-12 frei
Beispiel:
Uhr 1 7Uhr - Lä1 EIN
Uhr 1 16Uhr - Lä1 AUS
Mit dem Lichtsensor schalte ich
SW1 Licht aufsteigend M11 Lä1 EIN und Lä10 AUS
SW2 Licht aufsteigend M11 Lä2 EIN und Lä9 AUS
SW3 Licht aufsteigend M11 Lä3 EIN und Lä8 AUS
SW4 Licht aufsteigend M11 Lä4 EIN und Lä7 AUS
SW5 Licht aufsteigend M11 Lä5 EIN und Lä6 AUS
SW5 Licht absteigend M11 Lä6 EIN und Lä5 AUS
SW4 Licht absteigend M11 Lä7 EIN und Lä4 AUS
SW3 Licht absteigend M11 Lä8 EIN und Lä3 AUS
SW2 Licht absteigend M11 Lä9 EIN und Lä2 AUS
SW1 Licht absteigend M11 Lä10 EIN und Lä1 AUS
M11 Lä11-12 frei
Beispiel
B1lang Lä1 EIN
B1LOS Lä1 AUS
B1lŽ Lä10 AUS
B1LŽ Lä10 EIN
Die zu schaltenden Szenen (9 Gruppen) habe ich auf jeweils eine separate Taste gelegt und kann diese so auch problemlos mit ?Hand? schalten.
Zur automatischen Schaltung habe ich die Lämpchensummen verwendet.
Also wenn: Mittwoch Spätschicht und wolkig ? M10 Lä2 und M11 Lä8 überwacht Lä-Status EIN, dann schaltet Cxk ERFÜLLT dann sende Taste ? auf die vorprogrammierte ?Hand?-Taste Szene ?Spätschicht dunkel?. ? es geht!
Jetzt zum Wahnsinn ?
Das je Modul nur 4 Stück Lä-Summen vorhanden sind mag ja noch gehen. Aber was noch viel schlimmer ist ? die überwachten Lä für die auszuwertenden Summen müssen auch noch in diesem jeweiligen Modul vorhanden sein.
Ich kann also keine Summe bilden aus M10 Lä2 und M11 Lä8. ;-(
(warum eigentlich nicht? Das würde vieles erleichtern)
Also habe ich die 5 Lichtschwellwerte von:
dunkel, hell, wolkig, sonnig, sonnig voll
reduziert auf dunkel und sonnig und lasse M11 (LS65) B-Taste gleich im M10 die Lä 11 und 12 schalten. ;-(
Soweit so gut ? der erste Kompromiss mit der Herabsetzung der verwertbaren Schwellwerte.
Nun kann im M10 Lä-Summe2 gebildet werden. Aus M10 Lä2 und M10 Lä12 ERFÜLLT dann M10 C2k sende auf Taste ?Mo-Fr Spätschicht dunkel?. ? es geht
Nach 4 Summen ist das M10 erschöpft.
Um weitere 4 Summen zu bilden benötige ich im M12 aber wieder die Lä direkt im Modul 12 ? welch ein Wahnsinn!
Also habe ich die Sa-So Lämpchen der Uhr gleich im M12 anzeigen lassen um so die nötigen Summen zu bilden.
Die Anlage läuft jetzt auf allen benötigten Zeiten aber nur auf ?hell und dunkel?.
Eigentlich wollt ich noch bei Licht-Zwischenstufen dimmbare Downlights z.B. auf Helligkeit 70% und 30% schalten (daher auch für auf- und abschwellende Werte separate Lä).
Vielleicht gibt es zur logischen Verknüpfung aber auch wesentlich elegantere Lösungen.
Bert ? der jedem für seine Ausdauer beim Lesen dankt :-O
rechtzeitig zum Wochenende für alle die sich den Pelz schon in der Sonne verbrannt haben oder vornehme Blässe bevorzugen ? folgende Problematik
Es geht um logische UND-Verknüpfungen.
? es geht ? aber ich bin entsetzt über die Verschwendung. ;-(
Ich habe bei einem Kunden folgende Schaltung:
6x Schaltuhr
1x Lichtsensor LS65
Es sollen Lichtszenen (Gruppen) in Abhängigkeit von Wochentag, Tageszeit und Helligkeit geschaltet werden.
Beispiel: Mo-Fr Frühschicht hell oder Mo-Fr Frühschicht dunkel
Mit den Uhren schalte ich
Mo-Fr Frühschicht 7-16 Uhr M10 Lä1 EIN/AUS
Mo-Fr Spätschicht 16-21 Uhr M10 Lä2 EIN/AUS
Mo-Fr Nachtschicht 21-7 Uhr M10 Lä3 EIN/AUS
Sa-So Frühschicht 8-17 Uhr M10 Lä4 EIN/AUS
Sa-So Spätschicht 17-22 Uhr M10 Lä5 EIN/AUS
Sa-So Nachtschicht 22-8 Uhr M10 Lä6 EIN/AUS
M10 Lä7-12 frei
Beispiel:
Uhr 1 7Uhr - Lä1 EIN
Uhr 1 16Uhr - Lä1 AUS
Mit dem Lichtsensor schalte ich
SW1 Licht aufsteigend M11 Lä1 EIN und Lä10 AUS
SW2 Licht aufsteigend M11 Lä2 EIN und Lä9 AUS
SW3 Licht aufsteigend M11 Lä3 EIN und Lä8 AUS
SW4 Licht aufsteigend M11 Lä4 EIN und Lä7 AUS
SW5 Licht aufsteigend M11 Lä5 EIN und Lä6 AUS
SW5 Licht absteigend M11 Lä6 EIN und Lä5 AUS
SW4 Licht absteigend M11 Lä7 EIN und Lä4 AUS
SW3 Licht absteigend M11 Lä8 EIN und Lä3 AUS
SW2 Licht absteigend M11 Lä9 EIN und Lä2 AUS
SW1 Licht absteigend M11 Lä10 EIN und Lä1 AUS
M11 Lä11-12 frei
Beispiel
B1lang Lä1 EIN
B1LOS Lä1 AUS
B1lŽ Lä10 AUS
B1LŽ Lä10 EIN
Die zu schaltenden Szenen (9 Gruppen) habe ich auf jeweils eine separate Taste gelegt und kann diese so auch problemlos mit ?Hand? schalten.
Zur automatischen Schaltung habe ich die Lämpchensummen verwendet.
Also wenn: Mittwoch Spätschicht und wolkig ? M10 Lä2 und M11 Lä8 überwacht Lä-Status EIN, dann schaltet Cxk ERFÜLLT dann sende Taste ? auf die vorprogrammierte ?Hand?-Taste Szene ?Spätschicht dunkel?. ? es geht!
Jetzt zum Wahnsinn ?
Das je Modul nur 4 Stück Lä-Summen vorhanden sind mag ja noch gehen. Aber was noch viel schlimmer ist ? die überwachten Lä für die auszuwertenden Summen müssen auch noch in diesem jeweiligen Modul vorhanden sein.
Ich kann also keine Summe bilden aus M10 Lä2 und M11 Lä8. ;-(
(warum eigentlich nicht? Das würde vieles erleichtern)
Also habe ich die 5 Lichtschwellwerte von:
dunkel, hell, wolkig, sonnig, sonnig voll
reduziert auf dunkel und sonnig und lasse M11 (LS65) B-Taste gleich im M10 die Lä 11 und 12 schalten. ;-(
Soweit so gut ? der erste Kompromiss mit der Herabsetzung der verwertbaren Schwellwerte.
Nun kann im M10 Lä-Summe2 gebildet werden. Aus M10 Lä2 und M10 Lä12 ERFÜLLT dann M10 C2k sende auf Taste ?Mo-Fr Spätschicht dunkel?. ? es geht
Nach 4 Summen ist das M10 erschöpft.
Um weitere 4 Summen zu bilden benötige ich im M12 aber wieder die Lä direkt im Modul 12 ? welch ein Wahnsinn!
Also habe ich die Sa-So Lämpchen der Uhr gleich im M12 anzeigen lassen um so die nötigen Summen zu bilden.
Die Anlage läuft jetzt auf allen benötigten Zeiten aber nur auf ?hell und dunkel?.
Eigentlich wollt ich noch bei Licht-Zwischenstufen dimmbare Downlights z.B. auf Helligkeit 70% und 30% schalten (daher auch für auf- und abschwellende Werte separate Lä).
Vielleicht gibt es zur logischen Verknüpfung aber auch wesentlich elegantere Lösungen.
Bert ? der jedem für seine Ausdauer beim Lesen dankt :-O