Seite 1 von 1

#1 Geisterbefehle

Verfasst: So 24. Jan 2016, 17:13
von Beleuchtfix
Meine Anlage führt neuerdings seltsame Funktionen aus, die ich so nicht programmiert hatte. Zum Glück fand ich eine Funktion, die reproduzierbar auf Tastendruck agierte, so dass ich über das Busprotokoll die Situation analysieren konnte.

Als Ergebnis habe ich gefunden, dass in zwei Modulen eine ganze Menge dynamischer Gruppen eingetragen waren (hier war die Anzeige in der LinHK genial!), teilweise auch mehrfach. Nach Reset der Module läuft wieder alle ok.

Nun mal Frage, hat jemand schon einmal die gleiche Erfahrung gemacht, dass Module plötzlich dynamische Gruppen zugewiesen war?.

Gruß
Florian

#2 RE: Geisterbefehle

Verfasst: So 24. Jan 2016, 17:47
von Niko
Hallo Florian,

eine einzelne zusätzliche dynamische Gruppe könnte durch Störungen auf der Datenader entstanden sein. Aber wenn es mehrere sind, erscheint mir das eher unwahrscheinlich, da muss es andere Störquellen geben.


Hast Du Dir zufällig die ungewollt eingetragenen dynamischen Gruppen notiert oder Screenshots gemacht? Auch wären weitere Modulinformationen (Laufzeit, Modulstatistiken, alles was die LinHK-Visu zu dem Modul anzeigt) interessant, um sich ein Gesamtbild von den beiden Modulen zu machen. Und vielleicht auch eine Beschreibung des Umfeldes der beiden betroffenen Module (räumliche Nähe, angeschlossene Lampentypen, angeschlossene Peripherie, Verkabelung u.ä.).


Schöne Grüße
Niko, der ein Smarthome für die moderne Form eines Spukschlosses hält :lol:

#3 RE: Geisterbefehle

Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 22:58
von Beleuchtfix
Hi Niko,
ne, leider bin ich bei den ersten Versuchen nicht so ordentlich vorgegangen. Der Reset war schneller gemacht, als der Bleistift gezückt. Nachdem ich da die Gruppe gefunden hatte, zu der ich gesendet habe, war das erst einmal meine Lösung. Erst später kam dann die Frage nach dem Warum auf. Aber die Module liefen schon lange....
Sollte es zu einem "nächsten Mal" kommen, dann bin ich aufmerksamer.

Danke für deine Ideen
Gruß
Florian

#4 RE: Geisterbefehle

Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 23:05
von Thomas
Hi Florian,

kannst du mal die Modul Firmware der Module posten ?
Ich will nur mal schauen...

lg Thomas

#5 RE: Geisterbefehle

Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 23:32
von Beleuchtfix
Eins war war ein 0E0C1C // 0E0C1C, das zweite weiß ich nicht mehr, das hatte nur die Gruppen Gesetzt, machte aber keine Fehler, weil die Programmierung da nichts auslöste.

Gruß
Florian

#6 RE: Geisterbefehle

Verfasst: Mo 25. Jan 2016, 23:59
von Thomas
0E0909-623A FW: 0F020B
Damit habe ich keine Probleme.

0A0918-02D8
braucht jede Stunde !!! einen RESET, sonst hab ich die Pest am Hals...:lol:

lg Thomas - 0E0C1C leider nicht im Heim Zoo vorhanden ...