Seite 1 von 1

#1 Tasten-Timer funktionieren nicht

Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 22:05
von BerndR
Ich versuche gerade mit den Tasten-Timern ein Rolladen-Problem zu lösen. Dabei habe ich das Problem, dass ab und zu das "Sende-Taste-Verzögert" nicht im Modul ausgeführt wird oder statt meiner eingestellten Sekunde mindestens eine Minute vergeht bis der Befehl ausgeführt wird! Das passiert aber nur ab-und-zu. Meistens geht es. Es soll aber IMMER gehen. Ich vermute hier einen Bug in der Firmware. Ich habe Module mit der FW-Version 0E0...

Ist hier ein Timer-Bug bekannt? Das Problem raubt mir noch den letzten Nerv :mad: .

Ich versuche das Problem mal ohne Timer, aber mit Tasten-Sperren und dem periodischen Timer zu lösen. Es ist ärgerlich, wenn man um ein Problem herum arbeiten muss.

Bzgl. der Programmierung habe ich eigentlich nichts schlimmes gemacht: Ich rufe Taste A1 auf, die dann die Taste A2 zeitverzögert aufrufen soll, die wiederrum Taste A3 zeitverzögert aufrufen soll. Quasi eine Kette mit "Sende-Taste-Verzögert". Und das ganze INNERHALB EINES MODULS! D.h. der Bus verschluckt hier keine Befehle. Dabei kommt es aber zu dem oben geschilderten Problem.

#2 RE: Tasten-Timer funktionieren nicht

Verfasst: So 31. Jan 2016, 14:43
von LuckyLPA
Moin.

Die Programmierung wäre dafür schonmal interessant... Du weisst, dass ein Timerbefehl den anderen innerhalb einer Tastentabelle überschreibt? Wenn in deiner Kette irgendwas dazwischenfunkt, gibt es Probleme...
Am betsen mal das Modul als lp3 und einen Auszug aus dem Protokoll anhängen...

mfG Carsten

#3 RE: Tasten-Timer funktionieren nicht

Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 10:58
von Uwe
Moin Bernd,
mir wären keine solchen Bugs in 0E-Firmware bekannt.
Ich vermute da (wie Carsten) auch eher 'Fehler 40' - zumal die Module ja doch insgesamt noch deutlich weniger können, als aktuelle.

Versuch doch mal die STV auch auf den anderen Tabellen zu nutzen, ab 0E01 geht das ja bis zur Tab.D ;)

Grüße, Uwe

#4 RE: Tasten-Timer funktionieren nicht

Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 12:16
von BerndR
Hallo Uwe,

ich benutze (bzw. benutzte) ALLE 4 Timer teilweise gleichzeitig. Ich hatte mir eine kleine Rolladensteuerung "gebastelt". Ich habe es aber wieder verworfen, da die Befehle nachweislich laut Bus-Monitor ab- und zu gar nicht oder erst nach GENAU einer Minute ausgelöst wurden, wenn ich die Timer gleichzeitig bzw. kurz nacheinander befeuert habe ...

Ich vermute hier einen Bug. Er muss ja noch nicht bekannt sein, da er wohl nur bei bestimmten konstellationen auftritt.

Mir ist bekannt, dass die Module noch nicht soviel können wie die heutigen. Aber ich kann ja nicht alle 10 Jahre alle Module gegen neue tauschen. Ich hoffe, dass sie noch SEHR lange halten :w00t: !!!

Gruß, Bernd, der jetzt um den potentiellen Timer-Bug herum parametriert :) .

#5 RE: Tasten-Timer funktionieren nicht

Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 12:18
von BerndR
@Carsten: Ist mir natürlich bekannt, dass sich die Timer-Befehle überschreiben :) . Wenn nicht, dann würde das gar nicht funktionieren ...

Ich hätte ja noch 'n Auszug aus dem Log-Files hochgeladen. Habe sie leider nicht mehr, da ich schon alles umgebaut habe :( .