Seite 1 von 1

#1 'Start'-Wert nach Stromausfall, z.B. Relais EIN

Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 14:10
von Schmiddy
Hi Ihr Lieben,

ich würde gerne Standardwerte für den Fall festlegen, dass ein Stromausfall die Anlage vorübergehend stillgelegt hat. Wie geht das?

Also konkret würde ich gerne in meinem Modul 16 Relais 8 nach einem Stromausfall EIN-schalten.

Freu' mich auf Euren Input.

LCN-Novizen-Grüße: Lars

#2 RE: 'Start'-Wert nach Stromausfall, z.B. Relais EIN

Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 14:24
von Uwe
Moin Lars,
herzlich willkommen bei den aktiven Bus-Profis :w00t:

Schau mal unter '1-Eigenschaften' nach den Betriebsmeldungen. Da hast du auch die Netzspannungsüberwachung ...

Helau, Uwe

#3 RE: 'Start'-Wert nach Stromausfall, z.B. Relais EIN

Verfasst: Sa 20. Feb 2016, 20:54
von Schmiddy
Hi Uwe, danke :o)
LG: Lars

[Der eben seinen ersten Fensterkontakt angeschlossen hat] :o)

#4 RE: 'Start'-Wert nach Stromausfall, z.B. Relais EIN

Verfasst: Sa 20. Feb 2016, 22:47
von Uwe
[zitat]Der eben seinen ersten Fensterkontakt angeschlossen hat[/zitat]
Ich freue mich :w00t:
Funktioniert er auch :lol: :P ?

Grüße, Uwe - der als 'Belohnung' gerne eine L+B-Karte abgibt ;)

#5 RE: 'Start'-Wert nach Stromausfall, z.B. Relais EIN

Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 12:59
von Schmiddy
Na aber hallo funktioniert der :lol: Habe die Gelegenheit genutzt, um die BU4L's durchzudokumentieren (war recht forschungsintensiv, bis ich modultechnisch alles zuordnen konnte + anhand der DIP-Schalter identifiziert habe, welcher für welche Binärkontakt-Reihe zuständig ist). Hat aber geklappt *stolzist* Und die Doku ist kräftig gewachsen :o) Freu mich auf die L&B. Werde am 14.03.2016 da sein. Vielleicht trifft man sich ja :rolleyes:

#6 RE: 'Start'-Wert nach Stromausfall, z.B. Relais EIN

Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 14:18
von Uwe
[zitat]Vielleicht trifft man sich ja[/zitat]
Es gibt doch Telefone ... :lol: