Seite 1 von 1
#1 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 14:39
von Schmiddy
Hi,
bräuchte mal die Schwarmintelligenz ;o) Folgende Situation im Badezimmer...
Modul 1, Ausgänge 1 - 3 steuern jeweils ein Licht (also Lichter 1 - 3)
Physischer Taster hängt an Modul 2
Es geht um den Taster, der die Beleuchtung ausschließlich durch kurzes Drücken steuern soll
=> Brennt kein Licht und man drückt ihn kurz, soll nur Ausgang/Licht 1 angehen
=> Brennt hingegen mindestens ein Licht (egal welches) und man drückt ihn kurz, sollen alle Ausgänge/Lichter ausgehen
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das mit Statuskommandos/virt. Relais etc. hinbekommen könnte?
Wär' sehr dankbar.
Viele Grüße sendet
Lars
#2 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 15:46
von Uwe
Moin Lars,
ich versuche es mal kurz und knapp ...
Lichter über eine Summe verknüpfen, damit entsprechend Tasten sperren - und dann vom Taster 'sende Taste' auf die (tw.) gesperrten Tasten.
So wird je nach Zustand der Summe nur das gewünschte Kommando ausgeführt.
ausschwärmende Grüße
Uwe
#3 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Di 19. Apr 2016, 21:39
von Schmiddy
Hi Uwe,
eigentlich will ich Dich ja schonen, deswegen Forum ;o) Danke für die Inspiration.
o Die drei Ausgänge liegen auf LED's
o Über die LED's gibt's eine Summe (soweit hatte ich das schon *froi*
)
Was meinst Du mit 'damit entsprechend Taste sperren'?
Also welche Tasten sollen in welchem Falle gesperrt werden?
Freu' mich auf Input :o)
1.000 Dank.
VG: Lars
#4 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 09:21
von BBL
Uwe meint (nehme ich an): Der physische Taster schaltet die Ausgänge nicht direkt, sondern triggert über "Sende Tasten" zwei virtuelle Tasten (z.B. B1 und B2).
B1 schaltet Ausgang 1 EIN
B2 schaltet Ausgang 1-3 AUS
Über die Summenlogik wird parallel dazu sichergestellt, dass immer genau eine von diesen beiden Tasten gesperrt ist und somit nicht getriggert wird.
#5 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 10:28
von Uwe
Genau das meint Uwe
Danke Bastian
#6 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 16:52
von Schmiddy
Hi Ihr Beiden,
hat 1a super funktioniert. Manchmal ist's so einfach (und ich hab' mir einen mit virt. Relais, Statuskommandos etc. abgebrochen). Eine meines Erachtens wichtige Anmerkung: man muss für die erste Inbetriebnahme natürlich erst einmal eine der beiden Tasten 'manuell' sperren (z.B. Test-Kommando). Sonst werden ja immer beide gesendet, was bedeutet: ein Licht an, gleich wieder alle aus und es bleibt dunkel ;o)
Wichtig deswegen auch: unter 1-Eigenschaften/Betriebsmeldungen-Kommandos den Fall Stromausfall programmieren. Ich hab' das so gelöst, dass ich im Falle eines Stromausfalls alle Ausgänge im Bad abschalte und die entsprechende Taste 'alles aus' sperre, so dass dann nach einem Stromausfall alles funktioniert bzw. das Licht angeht.
Passt das auch aus Eurer Sicht?
LG: Lars
*derhappyistunddenLCN-WAFimBadezimmerum100%gesteigerthat* :o)
#7 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 17:13
von Heino
Dir ist schon klar das die Funktion die Spannungswiederkehr behandelt.
Bei Stromausfall macht LCN mal gar nichts.
Du kannst also nach Spannungswiederkehr einen definierten Zustand setzen.
#8 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 17:18
von Dinmor
Wollte ich auch gerade schreiben
Beim Stromausfall ist alles aus und gesperrte Tasten sind danach auch entsperrt
#9 Re: 3 Lampen & Taster: eine an, aber alle aus
Verfasst: Mi 20. Apr 2016, 18:06
von Schmiddy
Perfekt, vielen Dank Euch allen :o)
VG: Lars.