Eigentlich muss man ja nur die Hilfe der Pro befragen. Das steht das schon im Klartext (und auch in der aktuellen Version)
Pro6-Hilfe hat geschrieben:Hinweis:
Zwei Timer stehen gleichzeitig zur Verfügung. Beim Versuch, ein drittes Relais-Timer-Kommando an ein Modul zu schicken bei dem bereits zwei Timer "laufen", wird dieses Kommando verweigert (Modul piept und blinkt rot)!
Wird ein Relais, das über ein Timer Kommando angesteuert wurde, nachträglich durch ein Relais Kommando (1-0-U) angesprochen, so wird es aus der "Timermaske" entfernt und beim Ablauf der Zeit nicht mehr berücksichtigt (nicht mit ausgeschaltet). Das Gleiche gilt, wenn das Relais nachträglich durch den zweiten Timer angesprochen wird. Das Relais wird dann aus der ersten "Timermaske" entfernt und der "Maske" des zweiten Timers zugeordnet, d.h. es schaltet erst nach der Ablaufzeit des zweiten Timers ab.
Hauptanwendungsgebiet ist der Tippbetrieb zur Lamellenverstellung bei Jalousien und Treppenhauslicht-Funktionen.
Da ich vor meiner ersten Antwort dort auch nicht nachgelesen habe, würde ich jetzt sogar sagen den Timer am besten sogar durch (1-0-U) aufzuheben.
So bleibt dann - falls mehrere Relais mit einem Timer angesprochen wurden - die Zeit für die restlichen Relais erhalten und der zweite Timer wird nicht "gequält".
Grüße, Uwe - der auch noch bessere Antworten als funktionierende kann