Seite 1 von 2
#1 Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Mo 14. Nov 2016, 14:35
von EricLCN
Hallo LCN ler
Kurze Frage - komme nicht auf das Optimum.
Eine vorhandene Anlage
die Relaisausgänge werden mittels Taster(Nur Taster keine BMIs etc.) über Relaistimer eingeschaltet
(max4min möglich).
Jetzt soll erweitert werden auf 12 min.
Das das nicht vorher aufgefallen ist - ist schon komisch.
Ich darf aber an der Grundkonfig nix ändern, da ein IOS dranhängt und auch drauf zugreift.
Meine Überlegung
1.Belegung Kurz und Lang sind auf den auslösenden Taster parametriert.
(derzeit Relaistimer max 4min.)
Neu :1.Belegung KURZ UND LANG - Relais z.B. 8 EIN
Neu 2. Belegung Taster Kurz sende Taste verzögert 12 min an Tabelle D Taste 2
NEU : Taster 2 Tabelle D - schaltet Relais 8 AUS
Meine Überlegung ,
Ist diese so optimal ?
Aufgrund des großen Umfanges der Anlage und ALLE sind auf Timer parametriert ,
komme ich zu der Vermutung ich soll alles irgendwann mal ändern.
Und da such ich die passende Lösung mit Treppenlicht ist das nicht zu machen,
da dann kpl. alkles neu zu parametrieren ist.
Danke für die Antworten
Eric
#2 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Mo 14. Nov 2016, 21:38
von Beleuchtfix
Hallo Eric, willkommen bei den Busprofis.
Eine andere Alternative wäre auch, den Status des Relais zu benutzen (bedeutet C-Tabelle frei) und damit die STV Funktion benutzen. Das würde immer abfangen, wenn von außen oder anderer Stelle nicht die Taste gedrückt würde, sondern eventuell direkt das Relais eingeschaltet wird. Denk daran, dass es nur 1 STV / Tabelle möglich ist - bei den Relaistimern gehen auch nur 2 pro Modul! Bevor du zu lange trickst, weil keine Ressourcen mehr zur Verfügung stehen, setzte ein weitere SHS Modul ein, das ist preiswerter als zu lange Programmieren
Zusätzlich wäre es auch möglich, über ein STV das Relais nach 3:55 wieder neu zu triggern, bei 12 Minuten wäre das aber 2 mal nötig.
Viel Erfolg
Florian
#3 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Mo 14. Nov 2016, 21:52
von Thomas
Ich darf aber an der Grundkonfig nix ändern, da ein IOS dranhängt und auch drauf zugreift.
Da würde ich die Finger von lassen, bis ich weiss was IOS ist und macht.
#4 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 00:50
von Uwe
Thomas hat geschrieben:Da würde ich die Finger von lassen, bis ich weiss was IOS ist und macht.
Sorry, aber da muss ich mal frozeln
Thomas
Alleswisser
Die IOS-Taster (egal ob MC55, RoomControl etc.) verwenden 'intern' programmierte Kommandos, können da aber m.W. keine Relaistimer (statt dessen verwendet man 'sende Taste').
Wenn der Kunde 'haben will' ist "Finger von lassen" ja gar nicht möglich, Auftrag ist Auftrag (und es hieß ja schon vor 20 Jahren: sagen sie dem Kunden: es geht)
Ich würde dann auch (wie in der Art von Florian schon vorgeschlagen) versuchen, über die Relaisstatuskommandos per STV abzuschalten - dann schaltet sich das Relais quasi selbst wieder aus.
Ich habe bei solchen Folgeschaltungen mit einigen Modulserien aber auch schon mal Probleme gehabt (= geht nicht immer). Es kann also ggf. zusätzlich sinnvoll sein die Statuskommandos mit dem periodischen Zeitgeber (länger als der STV!) zu wiederholen.
Grüße
Uwe
LCN-Guru
... und natürlich ein herzliches Willkommen an den Einmalposter Eric
#5 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 10:48
von Beleuchtfix
Off topic:Uwe, wenn du was gegen unsere Alleswisser sagst, dann entziehe ich dir den Guru-Status Gruß
Florian
#6 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 16:59
von Uwe
Hmm, Florian - ist der Guru denn mehr wert als ein Alleswisser?
Grüße, Uwe
#7 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 18:33
von EricLCN
Danke für die Antworten und Hilfe
Ich dachte es mir in etwa so
Modul 12 Tabelle A - Taste A1 - kurz - Relais 1(Mod12) - EIN ( ehemals Timer EIN Rel. 1 max 4min)
(oder mit dem Los - Kommando STV 12min. - da weiß ich aber nicht, ob es mal verschluckt wird und dann ist das Licht immer an)
Modul 12 Tabelle A - Taste A1` -kurz STV in 12 min an Modul 24 Tabelle A Taste A1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modul 24 Tabelle A Taste A1 - kurz Relais 1(Mod12) - AUS
Dadurch das nur 2 Module pro Etage in Arbeit sind und es keinerlei Überschneidungen auch an Timern vorhanden sind
sollte es schon einfachst und optimal sein ????
Mit dem Langkommando könnte ich das Relais ausschalten ??
Danke für Eure Antworten - viele Wege führen in die LCN Weiten, die Wenigen sind so optimal.
Eric
#8 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 20:35
von Uwe
Moin Eric,
nach einem KURZ-Kommando kommt kein LOS ... das kommt nur nach LANG.
Du hast recht, wenn die Kommados nur von den tasten kommen, sollte das so gehen. Wenn du auf LANG das Relais ausschaltest, würde ich dort auch noch den STV-Timer stoppen.
Grüße, Uwe
#9 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 22:52
von Thomas
Off topic:Beleuchtfix hat geschrieben:[ot]Uwe, wenn du was gegen unsere Alleswisser sagst, dann entziehe ich dir den
Guru-Status
Gruß
Florian
[/OT]
Ok, überredet.
Streicht bitte Alleswisser bei mir, und lasst den Guru mal weiter machen.
Ich weiss immer noch nicht, was genau aus IOS raus kommt, also bin ich raus.
ps. und viel Spass noch, wenn da mal eine "schöne - alte " LCN Firm mit im Spiel ist...
#10 Re: Relaisausgang mittels Relaistimer einschalten(max3minmöglich)jetzt soll erweitert werden ohne zu ändern
Verfasst: Mi 16. Nov 2016, 13:14
von EricLCN
Danke Uwe
Danke Thomas
So werd ich es tun. Mit dem Timer stoppen ist eine gute Idee.
Da ich die IOS Parametrierung gemacht habe, aber nicht die LCN Steuerung - weiß ich
auch nicht was genau raus kommt , aber es funzt. Allerdings Kollisionen innerhalb des IOS zu LCN. Und dann suchen,
mag ich nicht. Ist wie neu machen.
Aber nur mit sende Taste vom IOS kann ich die Tasten im LCN auslösen - es ist schon etwas trickie ,aber wenn ich es weiß ist es
für diese Anlage ok . Es sei denn, es kommt neue Firmware/Hardware rein, oh oh. . Kann nervig sein.
E