Hallo,
Ich bin mittlerweile in Pension.
LCN hat mich aber noch nicht ganz los gelassen. (ein Teil meiner Pensionshobbys)
Mit der von mir eingebauten Wetterstation (WIH) habe ich folgendes Problem.
Mit dem Helligkeitsbefehl C5 habe ich die Sperre für Bewegungsmelder und Taster programmiert.
Tag - Sperre ein, Nacht - Sperre aus
Nach einem Spannungsausfall wird die C5 nicht mehr auf die momentane Zeit (Nacht oder Tag) aktualisiert.
Wie kann ich das am einfachsten lösen?
lg
Herbert
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Wetterstation WIH
#3 Re: Wetterstation WIH
Hallo Dinmor,
könnte das so funktionieren?
R5 = Statuskommando = LED5 = C1 kurz = Sperre 1
C1 lang
C1 los = Sperre 0
lG
Herbert
könnte das so funktionieren?
R5 = Statuskommando = LED5 = C1 kurz = Sperre 1
C1 lang
C1 los = Sperre 0
lG
Herbert
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 257
- Registriert: So 5. Okt 2014, 18:14
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 Re: Wetterstation WIH
Ich vermute das du eine Summe sperren möchtest.
Unter Eigenschaften gibt es die Betriebsmeldungen, dort kannst du nach einem Spannungsausfall den gewünschten Schwellwert wiederholen.
Damit wird dann überprüft, wo sich der Wert aktuell befindet.
Unter Eigenschaften gibt es die Betriebsmeldungen, dort kannst du nach einem Spannungsausfall den gewünschten Schwellwert wiederholen.
Damit wird dann überprüft, wo sich der Wert aktuell befindet.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#5 Re: Wetterstation WIH
Nicht das Statuskommando wiederholen, sondern den Schwellwert - hat Dinmor geschrieben. Damit wird der Schwellwertschalter neu gesetzt.
C5 - hm, beziehst du das auf TD WIH? https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2 ... 10_v52.pdf
Wenn ja, ist C5 der Status vom Relais 5 und wird in der TD vom Register 3-1
geschaltet. Es reicht als wenn du den Schwellwert 3-1 wiederholst. Ich würde das mit den Befehlen bei Spannungswiederkehr (<20s und >20s) machen.
Wenn das dem Modul zu schnell ist (sonst würde es ohne diese Schwellwertwiederholung funktionieren, mit der Spannungswiederkehr eine eine "SendeTaste verzögert 1 Minute" auslösen und mit dieser die Wiederholung des Schwellwertes 3-1.
VG Thomas
C5 - hm, beziehst du das auf TD WIH? https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2 ... 10_v52.pdf
Wenn ja, ist C5 der Status vom Relais 5 und wird in der TD vom Register 3-1
Register 3: Hysterese: 100 Grenzen: [↑] --- [↓] --- Quelle: 9: WIH Licht Süd Schwelle 3-1: 400 (1) Segment 0, Modul 200 "LCN-WIH": [↑] Relais: - - - - 1 - - - [↓] Relais: - - - - 0 - - -
geschaltet. Es reicht als wenn du den Schwellwert 3-1 wiederholst. Ich würde das mit den Befehlen bei Spannungswiederkehr (<20s und >20s) machen.
Wenn das dem Modul zu schnell ist (sonst würde es ohne diese Schwellwertwiederholung funktionieren, mit der Spannungswiederkehr eine eine "SendeTaste verzögert 1 Minute" auslösen und mit dieser die Wiederholung des Schwellwertes 3-1.
VG Thomas