Seite 1 von 1

#1 Wetterstation WIH

Verfasst: So 13. Sep 2020, 20:50
von herbert
Hallo,

Ich bin mittlerweile in Pension.
LCN hat mich aber noch nicht ganz los gelassen. (ein Teil meiner Pensionshobbys)
Mit der von mir eingebauten Wetterstation (WIH) habe ich folgendes Problem.
Mit dem Helligkeitsbefehl C5 habe ich die Sperre für Bewegungsmelder und Taster programmiert.
Tag - Sperre ein, Nacht - Sperre aus
Nach einem Spannungsausfall wird die C5 nicht mehr auf die momentane Zeit (Nacht oder Tag) aktualisiert.
Wie kann ich das am einfachsten lösen?

lg
Herbert

#2 Re: Wetterstation WIH

Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 10:51
von Dinmor
Den Schwellwert wiederholen. Untern Kommandos und dann Statuskommandos.

#3 Re: Wetterstation WIH

Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 12:48
von herbert
Hallo Dinmor,
könnte das so funktionieren?
R5 = Statuskommando = LED5 = C1 kurz = Sperre 1
C1 lang
C1 los = Sperre 0

lG
Herbert

#4 Re: Wetterstation WIH

Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 13:12
von Dinmor
Ich vermute das du eine Summe sperren möchtest.

Unter Eigenschaften gibt es die Betriebsmeldungen, dort kannst du nach einem Spannungsausfall den gewünschten Schwellwert wiederholen.
Damit wird dann überprüft, wo sich der Wert aktuell befindet.

#5 Re: Wetterstation WIH

Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 13:23
von Thomas.Einzel
Nicht das Statuskommando wiederholen, sondern den Schwellwert - hat Dinmor geschrieben. Damit wird der Schwellwertschalter neu gesetzt.

C5 - hm, beziehst du das auf TD WIH? https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2 ... 10_v52.pdf

Wenn ja, ist C5 der Status vom Relais 5 und wird in der TD vom Register 3-1
Register 3: Hysterese: 100 Grenzen: [↑] --- [↓] --- Quelle: 9: WIH Licht Süd Schwelle 3-1: 400 (1) Segment 0, Modul 200 "LCN-WIH": [↑] Relais: - - - - 1 - - - [↓] Relais: - - - - 0 - - -

geschaltet. Es reicht als wenn du den Schwellwert 3-1 wiederholst. Ich würde das mit den Befehlen bei Spannungswiederkehr (<20s und >20s) machen.
wdh-sw.jpg


Wenn das dem Modul zu schnell ist (sonst würde es ohne diese Schwellwertwiederholung funktionieren, mit der Spannungswiederkehr eine eine "SendeTaste verzögert 1 Minute" auslösen und mit dieser die Wiederholung des Schwellwertes 3-1.

VG Thomas

#6 Re: Wetterstation WIH

Verfasst: Mo 14. Sep 2020, 17:15
von herbert
Vielen Dank an die Helfer!

Es funktioniert mit Schwellwert! :thumbup: :thumbup:

lg
Herbert