Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Dachrinnenheizung


Themenersteller
herbert
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 63
Registriert: Do 9. Dez 2004, 11:41

#1 Dachrinnenheizung

Beitragvon herbert » Mo 20. Nov 2006, 08:30

Hallo an alle,

Da bei uns viele Dachrinnenheizungen eingebaut werden möchte ich die Steuerung mit LCN über einen TS realisieren. Die Heizung ist Zwischen +3°C und -3°C eingeschaltet.

unter +3°C - Relais ein bis -3°C - dann Relais aus
über -3°C c Relais ein bis +3°C - dann Relais aus

Vielen Dank für eine Lösung

Herbert


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#2 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon Philipp » Mo 20. Nov 2006, 08:38

Hallo Herbert,

kurze Frage:
Deine Temperaturangaben beziehen sich auf die Lufttemperatur oder auf die Temperatur der Dachrinne?

Gruß Philipp - der keine Dachrinnenheizung hat


Themenersteller
herbert
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 63
Registriert: Do 9. Dez 2004, 11:41

#3 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon herbert » Mo 20. Nov 2006, 08:58

Hallo Philipp,

Es gibt einen konventionellen Doppelthermostat der die Lufttemperatur mißt und zwischen +3°C und -3°C die Heizung einschaltet.
Diesen möchte ich mit LCN - TS über die Schwellwerte nachbilden.

Gruß Herbert

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#4 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon Uwe » Mo 20. Nov 2006, 11:12

Moin Herbert,
... und wo ist das Problem (?)

Du brauchst zwei Schwellwerte:
+3°C = 1030
-3°C = 0970
überschreiten des Schwellwertes löst "lang" aus, unterschreiten "los"

also
bei +3 lang > Relais aus, los > Relais ein
bei -3 lang > Relais ein, los > Relais aus

Eigentlich war es das ;-)

Es geht natürlich noch etwas Perfektion.
Du musst darauf achten, das der Temperaturwert in der Tvar abgelegt wird (eigentlich Standard).
(Ich würde nach einem Stromausfall (über D8) die Statuskommandos der Schwellwert(e) abfragen > Wiederhole Schwellwerte xx---) ... EDIT: beide geht nicht > siehe unten

Dann ist aber auch gut :-O
Mit den restlichen 3 Schwellwerten kannst du weitere außentemperaturabhängige "Vorkommnisse" beeinflussen (auch im Sommer ;-) )

Grüße, Uwe - der einen TSA an die Dachrinne klipsen würde
- Editiert von Uwe am 20.11.2006, 12:48 -
einen noch (nicht KURZ > LOS "gehts") ;-)
- Editiert von Uwe am 20.11.2006, 15:29 -
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


BerndR
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 383
Registriert: Mo 14. Feb 2005, 07:46
Kontaktdaten:

#5 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon BerndR » Mo 20. Nov 2006, 12:11

Bist du sicher, daß dein D8-Trick funktioniert? Angenommen wir haben +4 Grad :-O , was passiert?

Du rufts hinter D8 den Befehl "Wiederhole Schwellwerte 12---" auf, der folgende Aktionen ausführt:

1. Drücke B1 LANG (da > +3 Grad) => Relais aus
2. Drücke B2 LANG (da > -3 Grad) => Relais ein

Also bleibt bei +4 Grad das Relais eingeschaltet :-( .

Soetwas würde (wahrscheinlich) nur durch "ne Summe zu lösen sein indem man 2 Relais definiert (eins für " -3") und diese dann UND-Verknüpft!

Gruß, Bernd.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon Uwe » Mo 20. Nov 2006, 12:45

[zitat]Ich würde nach einem Stromausfall (über D8) die Statuskommandos der Schwellwerte abfragen [/zitat]
... und mich danach wundern, warum es den von Bernd beschriebenen "Effekt" gibt :-O
Sorry, aber er hat ja recht. :)

Bleibt die Frage: braucht man das?
Evtl. reicht es ja auch, den +3-Schwellwert abzufragen. Dann wäre auch bei -5°C das Relais ein (eher nicht so schlimm).

Mich würde da interessieren, warum man bei -3 wieder abschaltet. Schafft die Heizung das Eis nicht weg - oder ist dann eh nichts mehr da (?)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
herbert
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 63
Registriert: Do 9. Dez 2004, 11:41

#7 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon herbert » Mo 20. Nov 2006, 14:25

Hallo Uwe,

Bei -3 ist die Rinne und das Fallrohr eisfrei und ab dieser Temperatur gibt es
keine Eisbildung mehr. Außerdem Energie sparen! ;-)

Die Freigabe der Heizung sollte über Taster & Temperatur erfolgen. Also
Verknüpfung.

Gruß von Herbert

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#8 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon Uwe » Mo 20. Nov 2006, 14:58

Hallo Herbert,
danke für den Lerneffekt (ich dachte mir das ja schon) :D

Wenn du so wie so eine Verknüpfung hast, kannst du ja auch die Summe über D8 abfragen (was aber bei manueller Freigabe auch keinen Sinn macht).

Nieselregen in Norddeutschland - da sind mir Eiszapfen in Österreich fast lieber :-O
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
herbert
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 63
Registriert: Do 9. Dez 2004, 11:41

#9 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon herbert » Mo 20. Nov 2006, 15:14

Hallo Uwe,

also (dein Beitrag) - ist kurz nicht los?
bei +3 lang > Relais aus, kurz > Relais ein
bei -3 lang > Relais ein, kurz > Relais aus

?Herbert

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#10 RE: Dachrinnenheizung

Beitragvon Uwe » Mo 20. Nov 2006, 15:26

Natürlich Herbert (!)
war irgendwie nicht so 8-) :O :=- mein Tag :-O

Hallo wach
Uwe

- der das gleich ändert [:]
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste