Seite 1 von 1
#1 Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 12:54
von Peter
Hallo,
habe auf Rel(Modul 8) 1234 Rolladenbelegung, funktioniert, ohne Problem.
Möchte nun auf 56 und 78 je ein Ein/Ausschaltung legen(Beleuchtung) legen, wie muss ich vor gehen, was muss ich beachten?
Die Ein/Aus-Schaltung der Beleuchtung wird von eine UPP+ (Nr3) getätigt.
Ich habe folgendes erfolglos versucht:
programierung an upp+ (Nr.3):
Modul 8
Relais
Kurz ----1---
Lang ----1---
Stop ----0---
Wer korrigiert mich??
Danke und Grüße
Peter
#2 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 13:24
von Philipp
Hallo Peter,
für eine "klassische Tastfunktion" bei der EIN & AUS abwechselnd funktionieren soll einfach den Befehl "U" (umschalten) verwenden. Diesen am besten auf die kurz Funktion legen und das wars
Wenn Du die lang Funktion verwenden möchtest, dann den Befel auf "lang" legen und das "los" leer lassen.
So sollte es problemlos funktionieren.
Gruß Philipp
#3 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 13:32
von Peter
Hallo Philipp,
danke für Deine Hilfe.
Du meinst: ?
Kurz ----U---
Lang --------
Stop --------
Gruß
Peter
#4 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 13:37
von Philipp
Hallo Peter,
genau so (!)
Und einfach bei dem Rel welches Du schalten möchtest eintragen, bei Bedarf kannst Du natürlich auch mit einem Befehl 5,6,7,8 gemeinsam schalten.
Gruß Philipp
#5 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 14:14
von Peter
Hallo Philipp,
danke, jetzt klappt es !!
Hast Du noch einem Tipp, ich möchte beim Betätigen dieser Schaltfunktion, dass eine Kontrolleuchte (LED) an meinem GIRA EIB 3-fach schalter an geht, wie kann ich diese LED parallel ansteuerm??
Grüße
Peter
#6 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 14:40
von Uwe
Beachten:
Rollladen in den Eigenschaften des Moduls nur blockweise einschalten (1-4/5-8), bei "normalen Schaltungen" klappert sonst das "Netzrelais".
BTW:
Kurz ----U---
Lang -----U--
Stop --------
... und du hast einen "Serien"-Taster (auf einer Wippe)
Unter "Lämpchen" (am EIB-Modul) stellst du einfach dein Relais ein - die LED reagiert dann auf die Statusmeldungen des Relais.
Gruß, Uwe
#7 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 15:45
von Philipp
Hallo Peter,
jetzt war Uwe wieder schneller, aber er hat natürlich wie (fast) immer recht :-O
Gruß Philipp
#8 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 18:16
von Beleuchtfix
Übrigens ist die erste Idee auch nicht schlecht
[zitat]
programierung an upp+ (Nr.3):
Modul 8
Relais
Kurz ----1---
Lang ----0---
Stop --------
[/zitat]
Ich verwende diese Tastensteuerung für Leuchten, die ich nicht direkt sehen kann und wenn ich keine Kontrolleuchte habe. Die ist bei mir bei einer Gartenleuchte der Fall, die ich von der Terrassentür nicht einsehen kann. Auch habe ich einen Zentralschalter für die Außenbeleuchtung, bei dem ja auch einige Leuchten an, und andere aus sind. Da verwende ich die gleiche Funktion.
Mit einem schönen EIB 4-Fachschalter und 5 Kontrolleuchten kann man sich das sparen, meine erste Ausbaustufe hatte allerdings nur einen konventionellen 4- Taster ohne Leuchten.
Gruß
Florian
- Editiert von Beleuchtfix am 27.01.2007, 22:10 -
#9 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 21:02
von Philipp
Hallo Florian,
warum auf Lang nochmal einen EIN-Befehl, wenn ich beim Los dann gleich wieder ausschalte? Dann doch lieber gleich auf Lang den AUS Befehl und auf Kurz den EIN Befehl
Diese Variante ist auch zu empfehlen, wenn man mehrere Leuchten Schaltet, die evtl. beim Schalten nicht den gleichen Status haben. Somit bekommt man dann definitiv alle EIN oder AUS
Gruß Philipp
#10 RE: Ein/Aus-Schaltung mit Rel
Verfasst: Sa 27. Jan 2007, 22:09
von Beleuchtfix
Sorry, das habe ich falsch gesehen, :-/ ich ändere es oben ab.
Gruß
Florian