Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Relais am T-Port


Themenersteller
Nolte
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 211
Registriert: Do 22. Mär 2007, 22:24

#1 Relais am T-Port

Beitragvon Nolte » Do 22. Mär 2007, 22:24

Hallo Bus-Profis,

Bin frischgebackener LCN-Benutzer. Einen Grundkurs für LCN habe ich im Rahmen meiner Ausbildung genossen, allerdings ist das schon ein paar Tage her.

Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem:

Ich habe an einem UPP ein R1U aufgesteckt. Gesteckt auf den T-Port und auf dem T-Port es R1U meinen TEU mit Busch-Jäger EIB-Taster. Jetzt habe ich das Problem, daß ich das Relais nicht programmiert bekomme, bzw. ich in der LCN-PRO 3.20 nichts finde wo ich das Relais einstelle.

Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.

Vielen Dank im Vorraus

Gruß NOLTE


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#2 RE: Relais am T-Port

Beitragvon Philipp » Do 22. Mär 2007, 22:53

Hallo Nolte,

erstmal herzlich willkommen hier im Forum :-)

Habe bisher zwar selbst noch kein R1U im Einsatz, würde aber mal davon ausgehen, dass man wie beim R8H am P-Port keine Einstellungen machen muss.

Steuern würde ich über die Steuerbefehle für Relais 1.

Gruß Philipp


Themenersteller
Nolte
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 211
Registriert: Do 22. Mär 2007, 22:24

#3 RE: Relais am T-Port

Beitragvon Nolte » Do 22. Mär 2007, 23:09

Hallo Philipp,

Danke für den Tip, hab ich gleich ausprobiert und es funktioniert. Einfach die entsprechende Taste mit Relais1 EIN oder AUS oder UM oder oder oder belegen.

Vielen Dank nochmal

Gruß NOLTE


Philipp
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1987
Registriert: Mi 29. Mär 2006, 12:06

#4 RE: Relais am T-Port

Beitragvon Philipp » Do 22. Mär 2007, 23:12

Tja, freut mich wenn das gleich funktioniert hat :-O

Viel Spaß noch mit dem LCN ;-)

Gruß Philipp - der auf dem richtigen Weg war :-O

Benutzeravatar

Uwe
...
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Kontaktdaten:

#5 RE: Relais am T-Port

Beitragvon Uwe » Do 22. Mär 2007, 23:13

richtig :-O
Auch von mir ein herzliches Willkommen und viel Spaß mit LCN.

R1U an UPP ab S.N. 0B06... , Piepen abstellen nicht vergessen (sonst klappert das Relais) ;-)

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Zurück zu „Programmierfragen“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste