Seite 1 von 1

#1 Relais am T-Port

Verfasst: Do 22. Mär 2007, 22:24
von Nolte
Hallo Bus-Profis,

Bin frischgebackener LCN-Benutzer. Einen Grundkurs für LCN habe ich im Rahmen meiner Ausbildung genossen, allerdings ist das schon ein paar Tage her.

Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem:

Ich habe an einem UPP ein R1U aufgesteckt. Gesteckt auf den T-Port und auf dem T-Port es R1U meinen TEU mit Busch-Jäger EIB-Taster. Jetzt habe ich das Problem, daß ich das Relais nicht programmiert bekomme, bzw. ich in der LCN-PRO 3.20 nichts finde wo ich das Relais einstelle.

Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.

Vielen Dank im Vorraus

Gruß NOLTE

#2 RE: Relais am T-Port

Verfasst: Do 22. Mär 2007, 22:53
von Philipp
Hallo Nolte,

erstmal herzlich willkommen hier im Forum :-)

Habe bisher zwar selbst noch kein R1U im Einsatz, würde aber mal davon ausgehen, dass man wie beim R8H am P-Port keine Einstellungen machen muss.

Steuern würde ich über die Steuerbefehle für Relais 1.

Gruß Philipp

#3 RE: Relais am T-Port

Verfasst: Do 22. Mär 2007, 23:09
von Nolte
Hallo Philipp,

Danke für den Tip, hab ich gleich ausprobiert und es funktioniert. Einfach die entsprechende Taste mit Relais1 EIN oder AUS oder UM oder oder oder belegen.

Vielen Dank nochmal

Gruß NOLTE

#4 RE: Relais am T-Port

Verfasst: Do 22. Mär 2007, 23:12
von Philipp
Tja, freut mich wenn das gleich funktioniert hat :-O

Viel Spaß noch mit dem LCN ;-)

Gruß Philipp - der auf dem richtigen Weg war :-O

#5 RE: Relais am T-Port

Verfasst: Do 22. Mär 2007, 23:13
von Uwe
richtig :-O
Auch von mir ein herzliches Willkommen und viel Spaß mit LCN.

R1U an UPP ab S.N. 0B06... , Piepen abstellen nicht vergessen (sonst klappert das Relais) ;-)

Grüße, Uwe